- dim. 14 sept. 2008 17:54
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Mise à la terre
- Réponses : 30
- Vues : 17368
Re: Mise à la terre
Bonjour, Les cahiers promotelec (diffuseur officiel de l'information UTE) disent : Une borne principale de terre doit être prevue dans toute installation. Un dispositif (barette de mesure) doit etre : prevu sur le conducteur de terre, démontable seulement à l'aide d'un outil, mécaniquement sur et as...
- dim. 14 sept. 2008 17:44
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Piquet de terre
- Réponses : 9
- Vues : 5360
Re: Piquet de terre
J'opterais pour la 3eme solution =). Maintenant, est ce que cette pratique est désormais interdite, je ne saurais malheuresement vous dire, de nos jours dans le tertiaire pro, il y a généralement la barrete cosga qui dépasse sur laquelle on fixe par cosse les différentes liaisons a la terre.. Pour ...
- dim. 14 sept. 2008 17:22
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : répartiteur de terre obligatoire ?
- Réponses : 3
- Vues : 2440
Re: répartiteur de terre obligatoire ?
Cela veut il dire que si je relie mes tuyaux de salle de bain par un cable de terre, celui ci doit rester en un seul morceau et ne doit pas etre coupé ?pinss67 a écrit :Bonjour,
je rappelle que la déconnection d'un conducteur de terre ne doit pas engendrer la déconnection d'une terre différente
- dim. 14 sept. 2008 15:56
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : liaison équipotentiel
- Réponses : 5
- Vues : 3516
Re: liaison équipotentiel
Bonjour, D'un point de vue réglementation, une liaison équipotentielle supplémentaire locale, comme son nom l'indique est supplémentaire..... donc, il s'agit d'un condcteur distinc. (2,5mm2 si protégé par une gaine, 4mm2 si apparent) Cependant, promotelec, cite dans sont guide, qu'il n'est pas néces...