mince,
cela contredit ce que dis gas, il est donc possible d'installer ces disjoncteurs mais il faut que l'intensité de court circuit soit très faible (<1.5 kA)
qu'en ai t'il des declics de merlin gerin, est ce que l'on est dans le même cas de figure?
merci pr vos réponses!
191 résultats trouvés
- mer. 16 déc. 2009 15:33
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : [réglé] comptabilité avec le regime IT
- Réponses : 11
- Vues : 8018
- mer. 16 déc. 2009 14:48
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : [réglé] comptabilité avec le regime IT
- Réponses : 11
- Vues : 8018
- sam. 12 déc. 2009 16:09
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : installation cable aerien
- Réponses : 4
- Vues : 3499
Re: installation cable aerien
bonjour,
c'est quoi une goutte d'eau?
c'est quoi une goutte d'eau?
- ven. 11 déc. 2009 23:18
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : [réglé] comptabilité avec le regime IT
- Réponses : 11
- Vues : 8018
Re: comptabilité avec le regime IT
Bonsoir, et pourquoi vous ne mettez pas des bipolaires car il me semble qu'en IT vous devez aussi protéger le neutre non? :-D bonsoir, non la 15 -100 autorise les neutre non protégés s'ils sont protegé par un differentiel et qu'ils sont identiques, en clair un 300 mA pour 7 disjoncteur 10A courbe C...
- ven. 11 déc. 2009 22:28
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Terre sur coffret de chantier
- Réponses : 10
- Vues : 5995
Re: Terre sur coffret de chantier
C"est pourtant le cas. Ils ont faxé au client les exigences en matière de coffret de chantier et indiqué une cablette cuivre de25² plus un piquet de 1 m. Ceci dit, nous sommes dans du provisoire non domestique. J'ai fait une mesure préalable pour estimer le métrage de ma cablette en fond de fo...
- ven. 11 déc. 2009 22:26
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Terre sur coffret de chantier
- Réponses : 10
- Vues : 5995
Re: Terre sur coffret de chantier
Bpnsoir Y a-t-il une obligation normative pour la valeur d'une terre tirée provisoirement avant la terre principale réalisée par une boucle en fond de fouille? .. Les installations de chantier sont notamment soumises aux dispositions de la NFC 15-100 et du Décret du 14 Novembre 1988 . Ce qui impliq...
- ven. 11 déc. 2009 21:04
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Section câble (TJ 100KVA)
- Réponses : 3
- Vues : 4565
Re: Section câble (TJ 100KVA)
bonjour,
je pense qu'il faut dimensioner le câble en fonction du reglage du disjoncteur generale basse tension. pour 100 KVA, il sera de 140A, aprés il faut regarder dans les tableaux de la 15-100 en fonction du mode de pose et des coefficients (temperature, nombres de cables en paralleles....)
je pense qu'il faut dimensioner le câble en fonction du reglage du disjoncteur generale basse tension. pour 100 KVA, il sera de 140A, aprés il faut regarder dans les tableaux de la 15-100 en fonction du mode de pose et des coefficients (temperature, nombres de cables en paralleles....)
- ven. 11 déc. 2009 20:54
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : [réglé] comptabilité avec le regime IT
- Réponses : 11
- Vues : 8018
[réglé] comptabilité avec le regime IT
Bonjour, est ce que les disjoncteurs unipolaire DNX 4500 avec le petit logo 230V alternatif est compatible au regime IT, en effet en IT on peut se retrouver avec la tension composé sur un pole et donc être supérieur à 230 V??? http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=00761...
- mar. 24 nov. 2009 18:45
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Poste de livraison - ventilation sur porte
- Réponses : 16
- Vues : 10760
Re: Poste de livraison - ventilation sur porte
je comprends pas, qu'elle cloture?DELTA JOHN 42 a écrit :Bonjour,
Si la cloture est isolée de cette ceinture alors pas de problématique de tension de pas dans l'autre cas si ..!
Cordialement à tous
comment ce fait il qu 'une ceinture enterrée empêche la tension de pas
- mar. 24 nov. 2009 18:39
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Protection disjoncteur moteur 300mA
- Réponses : 5
- Vues : 3251
Re: Protection disjoncteur moteur 300mA
salut morgan, il est vrai qu'un disj. tri + vigi tri serait mieux . mais perso ,pour en plus une installe provisoire ,j'utiliserai l'iD tetra. de toute façon il fera son boulot comme un tri . tu peux même essayer avant pour en avoir le coeur net. une lampe , une douille , deux fils. un fil sur la t...