Re: Terminal Cable MT 24 KV
Bonjour Candela je reviens à ma dernière question ,sur la cause du cratère formé à coté de la connexion tresse de Terre , la réponse est très simple , en faisant examiner minutieusement ces terminal,j'ai trouvé le manque d'installation du répartiteur RTL, normalement ces éxtrémités ont été montés pa...
- ven. 17 mai 2013 00:56
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Ampérage sur le neutre
- Réponses : 4
- Vues : 5867
Re: Ampérage sur le neutre
Bonsoir Suite a la question du Neutre ,j'essaie d’enrichir le sujet avec d'autres information. parfois même il est demandé, de prendre comme hypothèse de calcul, pour un dimensionnement de conducteur et lorsque le taux de distorsion harmonique est supérieur à 33 % ,(charge polluantes) ,la section de...
- dim. 12 mai 2013 01:57
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Ampérage sur le neutre
- Réponses : 4
- Vues : 5867
Re: Ampérage sur le neutre
Bonjour
Oui c'est un courant multiple de 3 ,donc la section du neutre doit être égale à la section des phases
Salutations
Oui c'est un courant multiple de 3 ,donc la section du neutre doit être égale à la section des phases
Salutations
- lun. 29 avr. 2013 01:08
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Le compartiment jeux de barre
- Réponses : 4
- Vues : 4784
Re: le compartiment jeux de barre
Bonsoir Merci Candela,la consignation totale du poste n'étais pas posible;nous avons operer en isolant les interrupteurs Arrivées départ. c'était le type SM6 schneider , tous les interrupteurs départ était ouvers ,pour se prémunir contre l'éventuel risque de retour,de courant capacitif cables , bien...
- ven. 26 avr. 2013 18:47
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Le compartiment jeux de barre
- Réponses : 4
- Vues : 4784
Le compartiment jeux de barre
Bonjour, j'ai une question qui concerne la sécurité d'intervention dans les cellules. Nous étions obligés d'intervenir dans le compartiment jeux de barre 20 KV situé en dessus des cellules. Est ce que le fait d'isoler par ouverture de l’interrupteur, arrivée boucles est considéré comme séparation de...
- mar. 23 avr. 2013 16:56
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Perturbations réseaux basse tension.
- Réponses : 9
- Vues : 7311
Re: Perturbations réseaux basse tension.
Bonjour, Je pense que le neutre à la sortie onduleur n'est pas référencé avec le Neutre du réseau Entrée (secteur). Normalement l'onduleur doit conserver le même régime du Neutre TNC, c'est une question qu'il faut se poser puisque en régime de by pass (secteur), il n'y a pas de déclenchement (j'insi...
- dim. 7 avr. 2013 02:03
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Résistance d'une prise de terre TN, IT et TT
- Réponses : 1
- Vues : 2777
Re: Résistance d'une prise de terre TN, IT et TT
Bonsoir la résistance dépend de la résistivité du terre,qui impose préalablement une mesure . dans le cas de la préparation d'une terre MESURE DE LA RESISTIVITE DU SOL Quand il est possible de choisir l’emplacement de la prise de terre, la mesure de résistivité permet de qualifier le sol et ainsi de...
- dim. 7 avr. 2013 01:42
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : TC 24 KV double rapport
- Réponses : 3
- Vues : 4514
Re: TC 24 KV double rapport
Bonsoir Dans l'exemple cité ,on a pas représenté schématiquement l'enroulement Secondaire , il n'y a que les enroulement primaires du TC ,avec le jeux de barrette .si j'ai bien compris les TC double enroulement , le couplage //,c'est a dire que le courant primaire traverse deux enroulement mis en pa...
- jeu. 4 avr. 2013 21:05
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : TC 24 KV double rapport
- Réponses : 3
- Vues : 4514
TC 24 KV double rapport
Bonjour j'ai perdu mon mot de passe;pour accéder au forum, je suis a la recherche d'un schémas explicatif de couplage des transformateur de courant (simple rapport et double rapport) utilisé,en HTA ,pour la protection ou le comptage 24 KV en HTA avec le Couplage série ou parallèle qui se fait avec l...