4321 résultats trouvés

par Candela
jeu. 18 mars 2021 11:04
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Comment dimensionner un disjoncteur en sortie de génératrice asynchrone
Réponses : 1
Vues : 1560

Re: Comment dimensionner un disjoncteur en sortie de génératrice asynchrone

Bonjour, Vous ne précisez pas dans quel contexte (Puissance, tension) vous vous trouvez. Si l'on considère une génératrice raccordée en BT, un réglage "générateur" classique fera l'affaire pour protéger la machine. Mais évidemment, le pouvoir de coupure sera, lui, adapté au réseau. Si vous...
par Candela
jeu. 4 mars 2021 16:50
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : tester un thermostat de cumulus
Réponses : 9
Vues : 4532

Re: tester un thermostat de cumulus

Bonjour, Aux autres positions de température sélectionnées avec la molette, rien ne se passe.... Je suppose que votre thermostat était réglé au dessus de 30°; donc il n'a pas coupé une fois la température de réglage atteinte, jusqu'à ce que la sécurité déclenche. Vérifier pour confirmation le contin...
par Candela
mer. 3 mars 2021 23:51
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Conception d'un tableau HTA GIS
Réponses : 2
Vues : 1772

Re: Conception d'un tableau HTA GIS

Bonjour, Tout matériel installé sur le réseau public (Enedis, régies, Sicae) doit faire l'objet d'une autorisation d'emploi, et donc être conforme à la spécification HN 64-S-52. Evidemment, cela implique des vérifications sur dossier et sur prototype, et des essais dont certains sont destructifs. En...
par Candela
mer. 3 mars 2021 16:50
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : tester un thermostat de cumulus
Réponses : 9
Vues : 4532

Re: tester un thermostat de cumulus

Bonjour, pour les schémas de branchement, voir ce document page 5. Entre 1 et 3, vous testez les deux contacts en série. Entre 2 et 4, seulement la sécurité Si vous voulez tester le contact de travail ("R"), rien de mieux qu'une casserole d'eau chaude et un thermomètre. Soit vous entendez ...
par Candela
sam. 27 févr. 2021 17:02
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : tension de service et auxiliaire
Réponses : 2
Vues : 1982

Re: tension de service et auxiliaire

Bonjour, Je souhaiterais connaître la différence entre une tension de service et une tension auxiliaire pour une installation électrique. En vous remerciant La tension de service est celle qui est utilisée par les machines, le primaire des transformateurs, les lampes etc. Pourquoi éprouve-t-on le be...
par Candela
jeu. 18 févr. 2021 17:12
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : règle du triangle
Réponses : 3
Vues : 2191

Re: règle du triangle

Boinjou, avec disjoncteur industriel, réglé à 300A: il me semblait que le réglage du magnétique modifiait les données, mais je ne le retrouve pas dans la 15-105 ? Je sui étonné par votre question;en effet l'article C.2.3.10 donne la définition de I a : -I a étant//et la valeur du courant instantané ...
par Candela
jeu. 18 févr. 2021 16:56
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : règle du triangle
Réponses : 3
Vues : 2191

Re: règle du triangle

Bonjour, Simple question. Tu dis que tu alimentes un Tarif Jaune. donc tu n'es pas en 15.100. Affirmation totalement inexacte: ce n'est pas le tarif qui impose ou non l'application de la NF C 15-100. Rappel succinct des règles: -Installation domestique: application obligatoire de la C15-100 Titre 10...
par Candela
lun. 8 févr. 2021 11:13
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Une inondation peut-elle provoquer un incendie ?
Réponses : 8
Vues : 6359

Re: Une inondation peut-elle provoquer un incendie ?

Bonjour, . Si alors on ne coupe pas le courant je ne vois pas bien comment surviendrait une électrisation mais là non plus je ne tiens pas à expérimenter ;-) Dès qu'une étendue d'eau reçoit un courant électrique, il y a des risques. Certes, lors d'une inondation, on n'a pas l'habitude de s'y promene...
par Candela
ven. 5 févr. 2021 12:55
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Une inondation peut-elle provoquer un incendie ?
Réponses : 8
Vues : 6359

Re: Une inondation peut-elle provoquer un incendie ?

Bonjour, Hello ! A priori ce sont les protections de ces circuits qui devraient réagir en premier pour des courants de défaut bien moindre (qq dizaines de mA au lieu de qq centaines) et ces protections n'ont de fonction "test". Les protections par DDR 30 mA ne sont obligatoires pour les ci...
par Candela
ven. 5 févr. 2021 12:05
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Distance maximal entre la cellule DM1 et transformateur
Réponses : 7
Vues : 9642

Re: Distance maximal entre la cellule DM1 et transformateur

Bonjour, Il n'y a effectivement rien dans les normes qui oblige à installer ni coupure ni protection à côté du transfo (je parle bien du cas ou l'on est soumis à la NF C 13-200). Cependant: -a une telle distance, l'exploitation lors des mises hors tension risque d'être "pénible" en raison ...