158 résultats trouvés
- ven. 3 janv. 2014 17:58
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Volume réservoir journalier carburant groupe électrogène
- Réponses : 7
- Vues : 10326
Re: Volume réservoir journalier carburant groupe électrogène
bonjour, idem que candela, de mémoire le réservoir a une capacité de 500L max. concernant la conso, en règle général on prend le ratio de 0,25l/kVA.h, ce qui donne la conso en fonction de la charge et qui permet donc de calculer le volume du réservoir de stockage majoré de 10% (pb de fond de cuve) e...
- dim. 15 déc. 2013 15:40
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Repiquage cable TV et Téléphone
- Réponses : 11
- Vues : 9797
Re: repiquage cable TV et Téléphone
bonjour, N’étant pas un grand spécialiste de la VDI, je vais essayer de vous répondre au mieux en fonction de mes connaissances. Nous aimerions savoir si il était possible de se repiquer sur une prise TV (câble 17VATC) pour aller en alimenter une autre dans une autre pièce ? pas à ma connaissance, l...
- mar. 10 déc. 2013 20:48
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Problème de choix de l'éclairage intérieur d'un batiment
- Réponses : 8
- Vues : 6427
Re: Problème de choix de l'éclairage intérieur d'un batiment
bonjour, effectivement, je donnais des pistes de réflexion, je n'avais pas volonté à réaliser une étude poussée sans connaitre l'activité, les couleurs et bien d'autres paramètres. Diminuer le niveau d'éclairement... Faudra expliquer ça au CHSCT, et aux gars qui ont pris l'habitude d'un certain nive...
- sam. 7 déc. 2013 22:42
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Prise de terre aire de distribution de carburant
- Réponses : 1
- Vues : 2420
Re: Prise de terre aire de distribution de carburant
Bonjour,
Est que vous êtes soumis à la réglementation ICPE rubrique 1434?
Est ce que une analyse du risque foudre (ARF) a été réalisée?
Auquel cas une interconnexion est probable.
Mais sans plus d’éléments et sans plan de masse coté, il est très difficile de vous aider.
Cordialement,
Est que vous êtes soumis à la réglementation ICPE rubrique 1434?
Est ce que une analyse du risque foudre (ARF) a été réalisée?
Auquel cas une interconnexion est probable.
Mais sans plus d’éléments et sans plan de masse coté, il est très difficile de vous aider.
Cordialement,
- sam. 7 déc. 2013 22:29
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Problème de choix de l'éclairage intérieur d'un batiment
- Réponses : 8
- Vues : 6427
Re: Problème de choix de l'éclairage intérieur d'un batiment
bonjour, il y plusieurs façons de faire des économies sur l'eclairage,tout dépend de la réduction de consommation envisagée (%), des couts d'investissement, du temps de retour d'investissement (TRI). Je vous donne des pistes dans l'ordre de préférence : 1) privilégier d’éclairage naturel -puits de l...
- mar. 26 nov. 2013 20:46
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Onduleur pour ascenseur
- Réponses : 4
- Vues : 4771
Re: Onduleur pour ascenseur
Bonjour, rien d'impossible en effet. Sur Paris, il y a des contraintes, comme ailleurs me direz vous, sur les nuisances sonores et rejets d’échappement. bref, j'ai eu connaissance d'un ERP du 1er groupe, type M, qui en guise de source de sécurité à fait le choix d'installer 2 onduleurs de sécurité a...
- dim. 24 nov. 2013 16:52
- Forum : Divers locaux
- Sujet : Local batteries au Lithium
- Réponses : 2
- Vues : 7689
Re: Local batteries au Lithium
Bonjour, Il n'y a pas de réglementation propre aux batteries "lithium". Dans votre cas vous êtes sur des batteries portables, donc hors de la réglementation ICPE sous la rubrique 2925 qui ne fait mention que de batteries de traction (de chariot élévateur) et de batteries stationnaires (com...
- sam. 23 nov. 2013 21:42
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : couplage à l'arrêt
- Réponses : 4
- Vues : 4257
Re: couplage à l'arrêt
Merci Candela, je vais regarder la configuration de la GTE (gestion technique électrique) afin de m'assurer qu'il n'y ait pas une ou deux boucles (comme le laisse entendre certain) prévues d’être reprise en charge, d'autant plus que sur l'une, il y a 2 très gros moteurs (1MW chacun). La centrale fai...
- sam. 23 nov. 2013 12:11
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : couplage à l'arrêt
- Réponses : 4
- Vues : 4257
Re: couplage à l'arrêt
Merci candela, Nous sommes bien en excitation séparée. J'entends bien pour la magnétisation des transfos, toutefois cette magnétisation n'est rendue possible que si la source le permet. Il doit bien y avoir un seuil (puissance des GE) sous lequel la magnétisation est impossible. Est ce qu'il faut pr...
- ven. 22 nov. 2013 19:47
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : couplage à l'arrêt
- Réponses : 4
- Vues : 4257
couplage à l'arrêt
bonjour, Bien que le connaisse les grands principes du couplage à l’arrêt, je n'ai a ce jour jamais mis en pratique aussi j'ai un peu de mal avec ce type d'installation car je dois vérifier que l'entreprise a bien réalisé les travaux avant de procéder aux essais. (le CT a été particulièrement mauvai...