24 résultats trouvés

par vadee
ven. 3 févr. 2017 21:48
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : filiation triphasé / mono
Réponses : 7
Vues : 6761

Re: filiation triphasé / mono

bonsoir, merci pour ces infos. le doute reste encore, et c'est aussi pour ça que j'ai posté cette question. voici donc ce qui est marqué dans le catalogue (PA223): "Dans le cas de disjoncteurs uni + neutre ou bipolaires branchés entre phase et neutre d'un réseau 400/415 V : pour déterminer les ...
par vadee
ven. 3 févr. 2017 18:28
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : filiation triphasé / mono
Réponses : 7
Vues : 6761

filiation triphasé / mono

je souhaiterai savoir s'il y a filiation entre un disjoncteur triphasé + neutre (amont) et un disjoncteur mono (aval) par exemple, réseau tri 400V + Neutre amont: C60L 15kA triphasé + neutre aval: DT40 4.5kA mono est ce que le pouvoir de coupure du DT40 peut être renforcé? les tableaux (quelque soit...
par vadee
jeu. 5 mars 2015 19:49
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : protection des conducteurs actifs
Réponses : 2
Vues : 2516

protection des conducteurs actifs

bonjour, je souhaiterai avoir confirmation ou explication soit un réseau tri 230V sans neutre (donc 2 phase pour faire 230v) SLT IT-SN pour l'alimentation d'un tableautin de prises de courant, un général tableautin est installé ce général est un disjoncteur différentiel C16, 2 pôles coupés/1 pôle pr...

Aller à la recherche avancée