3371 résultats trouvés

par Carminas
sam. 13 mars 2010 00:49
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Conseils pour modifications de circuits d'eclairage.
Réponses : 4
Vues : 2402

Re: Conseils pour modifications de circuits d'eclairage.

Bonsoir Regardez du côté du 04187 qui permet de centraliser plusieurs télérupteur : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html#reference=004187 Schéma : http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/LE01996AC.pdf Voir le 4188 si vous voulez centraliser plusieurs groupes de t...
par Carminas
mer. 10 mars 2010 21:09
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : gtl dans placard!!!!!! [AVIS 2] SVP
Réponses : 10
Vues : 6212

Re: gtl dans placard!!!!!!

Bonsoir Votre proposition est sans doute bonne à condition ne rien prévoir pour entreposer quelque chose dedans. On peut sans considérer que c'est asssimité à un petit local technique Mais la porte coulissante ne doit pas fermer à clé. J'imagine que le compteur et le disjoncteur sont en limite de pr...
par Carminas
mer. 10 mars 2010 20:27
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : volume 0
Réponses : 6
Vues : 3667

Re: volume 0

Bonsoir

C'est en volume 3 si c'est fermé et ouvrable uniquement avec un outil, en volume 1 sinon.

@+
par Carminas
mar. 9 mars 2010 23:58
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : branchement de 2 BECs
Réponses : 5
Vues : 3893

Re: branchement de 2 BECs

Bonsoir

Voir schéma :

Image

@+
par Carminas
mar. 9 mars 2010 22:32
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : VMC sur horloge et sur interrupteur
Réponses : 2
Vues : 1653

Re: VMC sur horloge et sur interrupteur

Bonsoir

Voir ce schéma :

Image

@+
par Carminas
mar. 9 mars 2010 08:45
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Vos avis sur mon schéma unifilaire
Réponses : 8
Vues : 3997

Re: Vos avis sur mon schéma unifilaire

Bonjour Dans ce cas précis, il ne faut pas mettre de disj 2A au niveau du déclencheur à émission de courant car si celui-ci saute, la coupure d'urgence ne fonctionne plus. Le tableau 771F donne des calibre maxi, rien n'interdit de mettre 16A à la place de 20A. Mais de toute façon je pense qu'il ne s...
par Carminas
mar. 9 mars 2010 08:13
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : réalisation installation électrique
Réponses : 5
Vues : 2659

Re: réalisation installation électrique

BOnjour Oui, en particulier si votre abonnement n'a pas une puissance très élevée. Par exemple - supposons que vous ayez un abonnement 12kVA soit 20A par phase (4600W mono par phase) - supposons que vous ayez un chauffe-eau qui consomme 2400W. Branché en mono, il ne restera plus que 2200W de dispo s...
par Carminas
lun. 8 mars 2010 09:37
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : réalisation installation électrique
Réponses : 5
Vues : 2659

Re: réalisation installation électrique

Bonjour Si c'est une installation triphasé, la répartition entre les ID mono donc entre les phase n'est pas bonne. Afin d'avoir un équilibrage correct, vous avez vraiment intérêt à répartir de manière homogène sur chaque ID mono, les gros consommateurs, les prises, les éclairages. Afin de faciliter ...
par Carminas
dim. 7 mars 2010 19:35
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Topologie câblage prise de courant et consuel
Réponses : 7
Vues : 3809

Re: Topologie câblage prise de courant et consuel

Bonsoir

Effectivement aucun problème, du moment que vous ne dépassez pas 8 socles de prise sous votre disjoncteur 16A ou 20A.

@+
par Carminas
sam. 6 mars 2010 20:09
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Amendement A3 NF C 15-100
Réponses : 9
Vues : 5501

Amendement A3 NF C 15-100

Bonsoir J'ai reçu un mail de Promotelec, anonçant que l'amendement A3 de la NF C 15-100 venait de sortir. Je ne l'ai pas encore trouvé mais apparement, il précise les règles concernant : - les points d’éclairage, - le décompte des socles de prises de courant, - les circuits de communication, - le ta...

Aller à la recherche avancée