165 résultats trouvés

par edfhelp
sam. 28 avr. 2018 17:55
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : COFFRET C400/P200
Réponses : 6
Vues : 5140

COFFRET C400/P200

bonjour,

- j'aimerai une précision sur 2 termes techniques :

-Pour les émergences réseau, il y a le terme Coupure et Protection comme dans C400/P200.

-Pouvez-vous m'expliquer la différence?


bien à vous
par edfhelp
sam. 21 avr. 2018 12:18
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Infiltration d'eau dans poste HTA/BT
Réponses : 5
Vues : 5498

Re: Infiltration d'eau dans poste HTA/BT

bonjour, Merci pour toutes les réponses. - L'ozone a t-il une odeur particulière ? -La dégradation de la tenue électrique est-il du à l'apparition d'une ligne de fuite diélectrique? -" L'arrivée d'air aggrave le problème en aspirant l'humidité " : En fait c'est un effet cheminée qui amène ...
par edfhelp
sam. 21 avr. 2018 09:49
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Effluve
Réponses : 1
Vues : 2068

Effluve

bonjour,

Je vois souvent ce terme Effluve dans les échanges techniques

Mais qu'est-ce que une Effluve?

bon WE
par edfhelp
sam. 21 avr. 2018 09:45
Forum : Régime du neutre
Sujet : Transformateur élévateur
Réponses : 7
Vues : 7651

Re: Transformateur élévateur

bonjour Monsieur CANDELA,


Dans un message précédent j'ai relevé le terme "farinage" en surface de l'araldite ("qu'il a été à l'origine du "farinage" en surface de l'araldite"...)

-Qu'est-ce que le farinage ou blanchiment?

-Qu'est ce que l'araldite?


bonne journée
par edfhelp
sam. 21 avr. 2018 09:10
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Infiltration d'eau dans poste HTA/BT
Réponses : 5
Vues : 5498

Re: Infiltration d'eau dans poste HTA/BT

bonjour,

Merci pour la réponse

-Pourquoi la tension d'isolement de la cellule va baisser en présence d'humidité?

-Utilisez vous du ciment pour obstruer le passage des câbles?

-Les épingles 50 W sont-elles utilisés dans chaque cellule dans le cas d'un environnement humide?

bonne journée
par edfhelp
ven. 20 avr. 2018 15:22
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Infiltration d'eau dans poste HTA/BT
Réponses : 5
Vues : 5498

Infiltration d'eau dans poste HTA/BT

bonjour, -Dans le cas d'infiltration d'eau dans les caniveaux de câbles HTA, l'humidité se forme par condensation (avec l'évaporation de l'eau stagnante) dans le compartiment de la cellule arrivée, la tête de câble est directement impacté. I-Dans les cellules HTA avec un appareillage type modulaire,...
par edfhelp
ven. 20 avr. 2018 12:05
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : SF6 cellule HTA
Réponses : 2
Vues : 3052

SF6 cellule HTA

bonjour

Ou se trouve le SF6 pour un appareillage HTA car il ne doit pas être à l'air libre et il doit remplir sa fonction de coupure de l'arc
électrique?

Merci
par edfhelp
ven. 20 avr. 2018 12:03
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Définition Traversée pour Cellule HTA
Réponses : 2
Vues : 3123

Définition Traversée pour Cellule HTA

Bonjour,

1-Quel est la définition de Traversée HTA pour une cellule HTA?

2-La définition de Traversée en HTA concernant l'appareillage HTA (MT) est-il identique à :

Traversée = Prise mobile Équerre = Connecteur Séparable Équerre-CSE- ?


Merci
par edfhelp
ven. 20 avr. 2018 10:31
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Cellule modulaire et compact
Réponses : 1
Vues : 2769

Cellule modulaire et compact

bonjour Monsieur CANDELA,

1-Quelles sont les avantages et inconvénients des cellules HTA :

-Modulaire?

-Compact?

2-Y a t-il un type de cellule avec son matériel de connexion du câble HTA à la cellule qui est plus sensible à l'humidité?


Merci
par edfhelp
mer. 17 janv. 2018 21:27
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Réglage disjoncteur AGCP d'un tarif jaune sup à 36 kva
Réponses : 1
Vues : 4056

Réglage disjoncteur AGCP d'un tarif jaune sup à 36 kva

bonsoir, 1- A quelle valeur est réglé la valeur du courant sur le disjoncteur AGCP (domaine NF C15-100) pour un branchement à puissance surveillé-BPS- de : 100 A (sup à 36 kVA et inférieur à 60 KVA ) ? 200 A (sup à 36 kVA et inférieur à 120 KVA ) ? 400 A (sup à 36 kVA et inférieur à 250 KVA ) ? sach...