165 résultats trouvés

par edfhelp
dim. 22 juil. 2018 15:55
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Transfo-TFO TPC
Réponses : 9
Vues : 7401

Re: Transfo-TFO TPC

bonsoir Monsieur CANDELA Dans un courriel précédent vous avez répondu ceci : " Le rapport de transformation est un invariant:il ne change pas quelle que soit la tension d'entrée. Donc sur la prise 1 19000 x 1/50 = 380V Toutefois, la vraie définition du rapport de transformation se fait sur la p...
par edfhelp
ven. 20 juil. 2018 23:37
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Prise pour un TFO 15 KV
Réponses : 4
Vues : 3998

Re: Prise pour un TFO 15 KV

bonsoir

Merci pour la réponse

Sur un TFO le changement de prise est du côté HTA.

La prise 1 : correspond t-elle au maximum de spires côté primaire ?

et par conséquent la prise 3 : correspond t-elle au maximum de spires côté primaire ?


bonne soirée
par edfhelp
mar. 17 juil. 2018 00:49
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Prise pour un TFO 15 KV
Réponses : 4
Vues : 3998

Prise pour un TFO 15 KV

bonsoir,

Pour un transformateur H61 (norme HN 52-S-20 et 52-S-S24-TPC) 20KV il y a des prises +/- 2.5%

Pour un transformateur H61 (norme HN 52-S-20) 15 KV, quelles sont les valeurs des prises +/- ? %

Merci
par edfhelp
lun. 28 mai 2018 21:02
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : COFFRET C400/P200
Réponses : 6
Vues : 5098

Re: COFFRET C400/P200

bonsoir

Dans les postes CH-Cabine Haute (TFO 25-50-100 kVA) y a t-il un disjoncteur type D165 (3C-3T) comme pour les poste sur poteau H61 ?

bonne soirée
par edfhelp
dim. 27 mai 2018 23:03
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Transfo-TFO TPC
Réponses : 9
Vues : 7401

Re: Transfo-TFO TPC

bonsoir I-Etes vous d'accord : ? 1-Pour un TFO : dit "400 V" prise 1 / 0 % prise 2 /+ 2.5 % prise 1 /+ 5 % 2-Pour un TFO standard HN 52S20 : dit "410 V" prise 1 / 0 % prise 2 /+ 2.5 % prise 1 /+ 5 % 3-Pour un TFO TPC HN 52S20 : dit "410 V" prise 1 / 0 % prise 2 /+ 2.5 %...
par edfhelp
dim. 27 mai 2018 04:46
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Transfo-TFO TPC
Réponses : 9
Vues : 7401

Re: Transfo-TFO TPC

bonsoir

Vous m'avez répondu par rapport à un TFO 400V ?

car la prise 1 est à -2.5% par rapport à la prise 2 et +2.5% par rapport à la prise 2

mERCI
par edfhelp
lun. 14 mai 2018 21:13
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Transfo-TFO TPC
Réponses : 9
Vues : 7401

Transfo-TFO TPC

bonsoir, Il y a des TFO HTA/BT selon la norme HN 52 S24 :TPC Prise 1 -20 000 V (*) au primaire -400 V à vide au secondaire-rapport transformation = 400/ 20 000 = 0.020 = 1/50 Prise 2 -20 000 V (*)au primaire -410 V à vide au secondaire-rapport transformation = 410/ 20000 = 0.0205 (0.020 x 1.025 soit...
par edfhelp
lun. 14 mai 2018 21:09
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Rapport transformation poste HTA/BT-Prise transfo
Réponses : 0
Vues : 2041

Rapport transformation poste HTA/BT-Prise transfo

bonsoir, Il y a des TFO HTA/BT selon la norme HN 52 S20 : Prise 1 -20 500 V (*) au primaire -410 V à vide au secondaire-rapport transformation = 410/ 20500 = 0.020 Prise 2 -20 000 V (*)au primaire -410 V à vide au secondaire-rapport transformation = 410/ 20000 = 0.025 (0.020 x 1.025 soit + 2.5%) Pri...
par edfhelp
sam. 28 avr. 2018 23:30
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : COFFRET C400/P200
Réponses : 6
Vues : 5098

Re: COFFRET C400/P200

bonsoir

merci mais je pensais que l'interrupteur type RUPT'AIR n'avait pas de pouvoir de coupure mais seulement une fonction d'isolement?

Car le poste type CH-Cabine Haute utilise des cellules ouvertes.

merci
par edfhelp
sam. 28 avr. 2018 19:32
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : COFFRET C400/P200
Réponses : 6
Vues : 5098

Re: COFFRET C400/P200

bonjour

Merci pour la réponse

-Avez vous un schéma électrique d'un poste Tour dit CH ?

-L'interrupteur à l'intérieur d'un poste HTA/BT CH est un RUPTAIR : Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement?

merci