3371 résultats trouvés

par Carminas
ven. 8 janv. 2010 20:20
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Doublage 6 carrer alimentation tableau électrique
Réponses : 9
Vues : 4812

Re: Doublage 6 carrer alimentation tableau électrique

Bonjour Ne jamais utiliser de câble en parallèle sur une installation en domestique. Si un câble se desserre, vous ne le verrez pas et toute l'intensité passera par un seul câble sous dimentionné --> Echauffement --> Incendie... [horsdemoi.gif] La pose de câbles en parallèle se fait en insdustriel, ...
par Carminas
jeu. 7 janv. 2010 09:16
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Points lumineux à commandes individuelle et générale
Réponses : 3
Vues : 1963

Re: Points lumineux à commandes individuelle et générale

Bonjour

Sans un minimum d'électronique, cela me semble difficile.

Je connais les systèmes YOKIS qui font celà mais cela doit rentrer dans la catégorie domotique qui ne vous convient pas :

Voir paragraphe 5 de ce lien :
http://www.yokis.fr/mtr2000e.html



@+
par Carminas
mer. 6 janv. 2010 20:49
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : cable de 2,5 pour pour 8 prises 220V
Réponses : 5
Vues : 2727

Re: cable de 2,5 pour pour 8 prises 220V

Bonsoir Effectivement du 2,5² tout du long. Les boites de dérivation peuvent être cachées au fond d'un placard, dans les combles, derrière une porte... Vous pouvez également faire les dérivation des les goulottes si elles sont assez large, ou au fond des boitiers d'encastrement des appareillage s'il...
par Carminas
mer. 6 janv. 2010 09:07
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Avis sur mon tableau svp et une ptite question
Réponses : 12
Vues : 6689

Re: Avis sur mon tableau svp et une ptite question

Bonjour Normativement pas vraiment de problème si ce n'est - l'ID 63A qui doit être alimenté en 16² - le chauffage de la sdb qui doit être sous un disj 10A D'un point de vue conseils d'amélioration facultatif - évitez de mettre les circuits prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID. Ainsi...
par Carminas
mar. 5 janv. 2010 22:25
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Fonction du disjoncteur
Réponses : 5
Vues : 2936

Re: Fonction du disjoncteur

Bonjour

Sans être un grand théoricien, je pense qu'il n'y a aucune raison pour qu'une MAL se mette spontanément en surcharge alors qu'il n'y a rien de prévu pour dans sa conception.

Si c'est un court circuit et la coupure du disjoncteur est immédiate.

@+
par Carminas
mar. 5 janv. 2010 20:05
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : 16 ou 20 amp ?
Réponses : 3
Vues : 2067

Re: 16 ou 20 amp ?

Bonjour Le disjoncteur protège contre les surcharges les fils de l'installation, pas l'appareil qui est derrière. Pour un circuit en 2,5², la norme dit 20A maxi. On peut donc mettre du 20A ou du 16A (voire moins mais peu d'intérêt) 20A permettent de disposer de 4,6kW. 16A permettent de disposer de 3...
par Carminas
dim. 3 janv. 2010 23:03
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Volume de commandes GTL
Réponses : 4
Vues : 2377

Re: Volume de commandes GTL

Bonsoir

Ce sont bien "les organes de manoeuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition" (en clair les manettes des disjoncteurs et des interdiff) qui comptent, pas le haut et la bas des tableaux.

@+
par Carminas
sam. 2 janv. 2010 23:21
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : 1 cablage va et vient 2 inter sectionneur ?
Réponses : 3
Vues : 1915

Re: 1 cablage va et vient 2 inter sectionneur ?

Bonjour 1/ Non le consuel ne peut pas refuser (sauf si vous avez mis du V/J) C'est juste un aspect pratique pour s'y retrouver. Les 2 navettes jouent un rôle symétrique, donc pas d'intérêt à utiliser des couleurs différenciées. Mais pas interdit non plus. 2/ Je pense que normativement ce n'est pas n...
par Carminas
sam. 2 janv. 2010 23:17
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : prises GTL
Réponses : 3
Vues : 1915

Re: prises GTL

Bonjour Vous pouvez mettre les 2 prises GTL n'importe où dans la GTL. Vous pouvez les mettre dans le tableau de répartition si vous en avez envie. Ne pas oublier cependant qu'elles sont en principe destinées à alimenter les équipement électrique du tableau de communication (box ADSL par exemple). Il...
par Carminas
ven. 1 janv. 2010 23:14
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Télérupteur silencieux, voir inaudible, çà existe ?
Réponses : 11
Vues : 11071

Re: Télérupteur silencieux, voir inaudible, çà existe ?

Bonsoir

Prenez du Yokis, c'est le plus silencieux à mon avis sur le marché.

http://www.yokis.fr/mtr2000e.html

@+

Aller à la recherche avancée