158 résultats trouvés

par Patrick21
dim. 11 sept. 2011 15:26
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Groupe electrogène
Réponses : 7
Vues : 7066

Re: Groupe electrogène

Bonjour, pour Candela: Dans le cas d'une installation de GE de remplacement, une étude de la courbe de charge réalisée à partir des points 10 mn permet de choisir le type de GE et donc son carburant (fioul ou gaz). Une charge assez régulière permet de recourir au GAZ comme combustible, les GE au GAZ...
par Patrick21
dim. 4 sept. 2011 13:55
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Groupe electrogène
Réponses : 7
Vues : 7066

Re: Groupe electrogène

Bonjour, quelques précisions concernant les GE : il faut différencier les GE de remplacement qui sont destinés à assurer le remplacement de la source normale en cas de coupure du fournisseur. Ces GE peuvent assurer le remplacement de tout ou partie de l'installation. Les GE de sécurité conforment à ...
par Patrick21
mar. 30 août 2011 19:56
Forum : Protections particulières
Sujet : Équipotentialité sur tuyauterie
Réponses : 2
Vues : 3760

Re: Équipotentialité sur tuyauterie

Bonjour, en fait il faut simplement savoir si votre container est : - 1) soumis au code du travail comme un bâtiment donc il faut appliquer le décret 88-1056, - 2) soumis à la norme NF EN 60204-1 relative aux machines mobiles; ensuite, tout dépend : - si des équipements électriques sont raccordés su...
par Patrick21
mar. 30 août 2011 19:33
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Installation de sécurité dans ERT
Réponses : 8
Vues : 4040

Re: Installation de sécurité dans ERT

Bonjour, Je pense que l'on peut trouver une explication dans la circulaire DRT 2003-07 du 02/07/03. Concernant les installations de sécurité incendie, il faut aussi consulter les normes S 61930 à S 61940 et plus particulièrement la S 61932 relative aux conditions d'installation des réseaux électriqu...
par Patrick21
sam. 25 juin 2011 14:32
Forum : Protections particulières
Sujet : pose paratonnerre
Réponses : 16
Vues : 14051

Re: pose paratonnerre

Bonjour, Re: pose paratonnerre Message de icemanhot » Hier, 18:10 tirer du forum : L'obligation d'installation d'un paratonnerre est maintenant définie suite à une analyse de risque dont les modalités sont décrites dans la norme NF 62305-2. j'ai fais l'analyse rapide sur le net, et cela me dit d en ...
par Patrick21
sam. 25 juin 2011 12:43
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : alimentation de plusieurs groupes en fuel
Réponses : 5
Vues : 3683

Re: alimentation de plusieurs groupes en fuel

Bonjour, il me faudrait quelques renseignements complémentaires avant de vous formuler une réponse: - réglementation appliquée ==> arrête octobre 1977 ou future réglementation toujours pas sortie ? - les installations sont elles soumises à ICPE 2910 et ICPE 1432 ? - puissance unitaire des GE - capac...
par Patrick21
ven. 15 avr. 2011 09:34
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Cables souples aluminium
Réponses : 8
Vues : 5019

Re: Cables souples aluminium

Bonjour, j'ai réussi à me procurer des échantillons de ces câbles : 50% moins lourd que le Cu et environ 30% moins cher. Le mois prochain, je réalise une démonstration (en interne) avec nos nouveaux GE containerises sur lesquels je vais connecter des rallonges en alu. Je vous informerai du comportem...
par Patrick21
jeu. 14 avr. 2011 19:12
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Respecter le dégré coupe-feu ....
Réponses : 2
Vues : 1582

Re: Respecter le dégré coupe-feu ....

bonsoir, Il n'y a pas de normes qui définissent le classement des locaux. Normalement, lorsqu'on réalise un projet de construction, la démarche consiste à classer (au titre de la sécurité incendie) préalablement le bâtiment (code du travail + ICPE, ERP, habitation) compte tenu de l'effectif et de l'...
par Patrick21
mer. 13 avr. 2011 18:44
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : NORME
Réponses : 3
Vues : 3013

Re: NORME

Bonjour, la norme C12-101 est la retranscription du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent ...
par Patrick21
mer. 13 avr. 2011 16:06
Forum : Protections particulières
Sujet : IK en aval d'un onduleur
Réponses : 3
Vues : 8380

Re: IK en aval d'un onduleur

bonjour, en complément de Mercure, il est vrai que sur les ASI (alimentations statiques ininterruptibles) l'ICC est faible, c'est pourquoi il est possible de recourir aux ADI (alimentation dynamiques ninterruptibles) ou plus communément appelés onduleurs dynamiques. Par extension sur le principe, on...