105 résultats trouvés
- dim. 1 avr. 2018 01:28
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : 1 fil 1.5mm² et 1 fil 2.5mm² sous un disjoncteur
- Réponses : 7
- Vues : 6179
Re: 1 fil 1.5mm² et 1 fil 2.5mm² sous un disjoncteur
Bonjour la norme 15-520 indique ceci : 4.4.3.2 Nombre de conducteurs par borne Lorsqu’une borne, prévue à cet effet, sert de connexion à plusieurs conducteurs, on veillera à respecter les conditions suivantes : - les conducteurs sont de même nature ; - ces conducteurs sont de sections identiques ou,...
- mer. 14 mars 2018 20:17
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Protection contre les baisses de tension
- Réponses : 2
- Vues : 2817
Re: Protection contre les baisses de tension
Bonjour merci pour les réponses. En fait il y a eu un creux de tension sur le réseau HT, causé par un court circuit. à la remise sous tension, soit 15 minutes plus tard, il s'est avéré que le compresseur froid pour le magasin ne fonctionnait plus. La personne qui entretient le moteur indique qu'il y...
- jeu. 8 mars 2018 05:04
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Protection contre les baisses de tension
- Réponses : 2
- Vues : 2817
Protection contre les baisses de tension
Bonjour à tous. dans la norme 15-100 il y a un article concernant la protection contre les baisse de tension : 445.1.1 Des précautions doivent être prises lorsque la disparition de la tension et son rétablissement peuvent entraîner des dangers pour les personnes et pour les biens. De même des précau...
- jeu. 22 févr. 2018 08:13
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : prise de courant véhicule électrique
- Réponses : 6
- Vues : 3981
Re: prise de courant véhicule électrique
bonjour non la prise de courant est dédié donc non accessible à tout le monde; le probleme n'est pas le fait de payer, si c'est repris sur les communs avec un comptage attitré pas de soucis; car dans un local technique il y a une dizaine de compteur de bureau, et que si chacun décide de mettre une p...
- mar. 6 févr. 2018 19:09
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : prise de courant véhicule électrique
- Réponses : 6
- Vues : 3981
Re: prise de courant véhicule électrique
Merci pour vos réponses, les bureaux se situent au 3e étage, ça fait donc une descente avec un câble d'alimentation de 4 étage à réaliser.
si l'on se repique sur le disjoncteur de branchement, est ce que ça suffirait?
la prise serait privative.
Merci
si l'on se repique sur le disjoncteur de branchement, est ce que ça suffirait?
la prise serait privative.
Merci
- mar. 6 févr. 2018 05:12
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : prise de courant véhicule électrique
- Réponses : 6
- Vues : 3981
prise de courant véhicule électrique
Bonjour à tous. Dans un bâtiment de bureaux ayant plusieurs disjoncteur de Branchement, donc plusieurs sociétés différentes dans ce batiment. au sous sol il y a un parking couvert. Nous avons commandé l'installation d'une prise de courant dédié à la recharge d'un véhicule électrique dans ce parking ...
- mer. 8 nov. 2017 04:41
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Le desserage des connexions électrique dans le temps
- Réponses : 16
- Vues : 21456
Re: Le desserage des connexions électrique dans le temps
Bonjour à tous la dernière fois sur un forum, j'ai lu que lors d'une coupure de courant, il y avait un phénomène électrique qui se produisait à la remise sous tension de l'installation. je n'arrive pas a retrouver le nom de ce phénomène. si quelqu'un à ça sur le bout de la langue? sinon il y a un fa...
- mar. 3 oct. 2017 01:21
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Défaut sur installation électrique en sortie de transfo
- Réponses : 10
- Vues : 8098
Re: Défaut sur installation électrique en sortie de transfo
Bonjour oui la terre des masses du bâtiment est conforme. c'est la prise de terre du neutre qui n'est pas bonne, on l'a mesuré avec la méthode des 3 piquets. La terre des masses du transfo n'était pas bonne non plus, on avait 40 ohms, mais loin de 1000 ohms de la terre du neutre. le terrain n'est do...
- jeu. 21 sept. 2017 08:28
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Section câble alimentation petit tertiaire
- Réponses : 1
- Vues : 2171
Section câble alimentation petit tertiaire
Bonjour sur une installation d'un local commercial qui va être séparé en deux, nous avons mesuré une longueur de câble de 120 mètres entre le disjoncteur du fournisseur et le coffret du nouveau local le disjoncteur de branchement est réglé à 15A mono, pour un maxi à 30A. Le câble va cheminer en appa...
- mar. 19 sept. 2017 01:59
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Défaut sur installation électrique en sortie de transfo
- Réponses : 10
- Vues : 8098
Re: Défaut sur installation électrique en sortie de transfo
Bonjour nous avons enfin pu faire la maintenance sur ce transfo qui est sur poteau. il y a eu plusieurs facteurs, 1 - la prise de terre du neutre au niveau du poteau est non conforme, valeur de plus de 900 ohms... 2 - le coffret de comptage métallique du fournisseur est relier à la terre du bâtiment...