6604 résultats trouvés
- mar. 18 nov. 2008 20:16
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Quel spot pour un faux plafond isolé ?
- Réponses : 8
- Vues : 5100
Re: Quel spot pour un faux plafond isolé ?
Bonjour et merci pour la réponse, mais je ne crois pas que ces spots soient prévus pour être recouverts par de l'isolant ! Le petit pictogramme avec le F indique qu'il ne peut pas être recouvert ! Non ? Bonsoir freddy125, Avez vous téléchargé la notice produit??? http://www.fdeclairage.com/notices/...
- mar. 18 nov. 2008 19:17
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Enigme électrique!!!
- Réponses : 42
- Vues : 21630
Re: Enigme électrique!!!
Hello, Cela "m'est" arrivé l'année dernière, EDF à changé l'abonné de phase et après plus de soucis... @+ Comme je le disais à la première page de ce long sujet qui tourne en rond, mon client était bien dans les ""normes"" mais ne l'était plus dès qu'il utilisait ses r...
- mar. 18 nov. 2008 14:53
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Enigme électrique!!!
- Réponses : 42
- Vues : 21630
Re: Enigme électrique!!!
Faut leur donner les plages de tension mesurées, et insister, il le feront gratos (attention, je n'ai pas dit insultant pour le ton, seulement insistant)
@+
@+
- lun. 17 nov. 2008 21:52
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Enigme électrique!!!
- Réponses : 42
- Vues : 21630
Re: Enigme électrique!!!
Salut,
Demande à EDF un enregistreur, tu est déjà à la limite de la tension normalement délivrée...
@+
Demande à EDF un enregistreur, tu est déjà à la limite de la tension normalement délivrée...
@+
- lun. 17 nov. 2008 17:27
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : tableau électrique
- Réponses : 8
- Vues : 5137
Re: tableau électrique
Pour moi le déclenchement diiférentiél se fait sur une différence de courant entre la phase et son retour (le neutre), ici le même neutre est utilisé avec plusieurs phases ...? Gamegie :-) Hello, Et a votre avis, le disjoncteur EDF est bien différentiel lui aussi et l'on peut y utiliser des apparei...
- lun. 17 nov. 2008 07:29
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : alarme intrusion
- Réponses : 7
- Vues : 3958
Re: alarme intrusion
Ce n'est pas pour rien que j'ai quitté la région parisienne il y a 7 ans..
@+
@+
- dim. 16 nov. 2008 21:50
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : confirmation sur un tableau de répartition
- Réponses : 5
- Vues : 4123
- dim. 16 nov. 2008 21:48
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : alarme intrusion
- Réponses : 7
- Vues : 3958
Re: alarme intrusion
Bonsoir Franck
Désolé, mais par chez moi, pas besoin d'alarme, pour tout dire, la plupart des gens qui vont chez le boulanger ou au tabac presse laissent leur voiture dans la rue avec les clés dessus et le moteur qui tourne...
@+
Désolé, mais par chez moi, pas besoin d'alarme, pour tout dire, la plupart des gens qui vont chez le boulanger ou au tabac presse laissent leur voiture dans la rue avec les clés dessus et le moteur qui tourne...
@+
- dim. 16 nov. 2008 21:20
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Quel spot pour un faux plafond isolé ?
- Réponses : 8
- Vues : 5100
- dim. 16 nov. 2008 15:10
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Enigme électrique!!!
- Réponses : 42
- Vues : 21630
Re: Enigme électrique!!!
Test à refaire donc en début de période tarifaire jour/nuit...