4321 résultats trouvés
- sam. 15 nov. 2008 17:03
- Forum : Divers locaux
- Sujet : Poste électrique en sous-sol
- Réponses : 7
- Vues : 7765
Re: Poste électrique en sous-sol
Bonjour, Le fait d'être en sous-sol n'amène pas de contrainte spécifique. La C 13-100 impose en fait deux conditions : - Le distributeur devra avoir un accès permanent, de préférence direct sur l'extérieur. Si ce n'est pas possible, il faut qu'il y ait un accès permanent possible par les cheminement...
- sam. 15 nov. 2008 16:01
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Consuel, remise en état d'une installation électrique
- Réponses : 8
- Vues : 5061
Re: Consuel, remise en état d'une installation électrique
Bonjour, Pour la reprise totale d'un appartement ( coffret, prise et eclairage) sous moulures plastique, sommes nous tenus de respecter la norme nfc 15100 ? Comment faire le point central si j'allimente celui-ci par une goulotte ? (dois je percer le plafond et mettre absolument une boite DCL ou mett...
- jeu. 13 nov. 2008 23:51
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Consuel, remise en état d'une installation électrique
- Réponses : 8
- Vues : 5061
Re: Consuel, remise en état d'une installation électrique
Bonjour, Pour en avoir discuté cette semaine avec un de leurs agents, le Consuel s'occupe avant tout de la sécurité des usagers. (c'est écrit...dedans) Sur ces points, ils sont intransigeants et peuvent aller jusqu'à une contre-visite. Pour les problèmes "quantitatifs", ou n'affectant que ...
- jeu. 13 nov. 2008 01:15
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Disjoncteurs ou fusibles
- Réponses : 9
- Vues : 8084
Re: Disjoncteurs ou fusibles
Bonjour Faire un excellent compromis pour le court-circuit serait d'associer des fusibles afin de limiter le courant de court-circuit et de pouvoir mettre en tête des disjoncteurs dont l' ICC est plus faible. Mais encore faut-il pouvoir le justifier par calculs. Ca existait en boîtier moulé dans les...
- jeu. 13 nov. 2008 00:57
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : UNISTART
- Réponses : 2
- Vues : 2098
Re: UNISTART
Bonjour, Le système à une phase commandée permet de réguler le couple et donc de démarrer en douceur, mais pas de limiter l'intensité sur les deux autres phases. Il est probable que cela ne suffira pas pour permettre au groupe de débiter, et en plus cela va introduire un fort déséquilibre qui pertur...
- mer. 12 nov. 2008 01:32
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : appareille de mesure
- Réponses : 3
- Vues : 2669
Re: appareille de mesure
Bonjour,
Votre appareil doit avoir dans les 35 ans? Si vous ne nous donnez pas d'autres précisions, ça ne va pas être facile...
Une V74 PX 15V Alcaline 45 mAh, dimension 16x35 mm conviendrait-elle? Vous la trouverez en rayon photo, ou chez Conrad.
Votre appareil doit avoir dans les 35 ans? Si vous ne nous donnez pas d'autres précisions, ça ne va pas être facile...
Une V74 PX 15V Alcaline 45 mAh, dimension 16x35 mm conviendrait-elle? Vous la trouverez en rayon photo, ou chez Conrad.
- mar. 11 nov. 2008 13:10
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Disjoncteurs ou fusibles
- Réponses : 9
- Vues : 8084
Re: Disjoncteurs ou fusibles
Bonjour, Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Ayant vendu pendant longtemps de l'appareillage, je peux ajouter que la France est un pays "qui n'aime pas les fusibles". Parmi les raisons, on peut citer : - l'adoption presque exclusive dans les années 60-70 du schéma ITAN dans l'...
- mar. 11 nov. 2008 12:22
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Variateur moteur de pompe à eau
- Réponses : 5
- Vues : 4418
Re: Variateur moteur de pompe à eau
Bonjour, Mettre un robinet pour "étrangler" le flux n'est effectivement pas une bonne solution. Vous pouvez trouver un variateur chez Conrad, de même que des boîtiers adaptés. Même si vous prenez la version montée, il faudra bricoler un peu; le bon point, c'est la notice bien faite que vou...
- dim. 9 nov. 2008 20:53
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : câbles sans gaines
- Réponses : 2
- Vues : 1668
câbles sans gaines
Bonjour à tous Etant spécialisé dans l'industriel, depuis longtemps je n'ai plus touché au "domestique", y compris chez moi. Dans mes combles perdus, la plupart des circuits sont des câbles posés sans gaine, sur le placo mais sous la laine de verre. Dans la C15-100 actuelle, je ne vois rie...
- dim. 9 nov. 2008 19:59
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Cablette point de centre
- Réponses : 12
- Vues : 7810
Re: Cablette point de centre
Bonjour, La norme se moque de savoir si le boitier tient bien ou pas, elle demande à ce que le luminaire soit repris sur la structure du bâtiment, c'est tout... la norme n'est effectivement pas très précise sur ce point, mais elle n'interdit pas de se fixer sur une boîte prévue à cet effet, elle-mêm...