4321 résultats trouvés

par Candela
mer. 7 janv. 2009 01:01
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Chaudiere éléctrique
Réponses : 3
Vues : 2393

Re: caudiere éléctrique

Bonsoir, Pas besoin de connaître particulièrement les chaudières, il y a une règle d'or qui s'appelle la loi d'Ohm et dont on tire l'expression de la puissance : P = U²/R Donc, sous 205 volts, la puissance est multipliée (enfin, façon de parler!) par (205/230)². La puissance de 1 kW passe à 794,4 wa...
par Candela
mar. 6 janv. 2009 11:26
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : realisation prise de terre
Réponses : 5
Vues : 3673

Re: realisation prise de terre

Bonjour, S'il s'agit d'un bâtiment destiné à abriter des travailleurs (arrêté du 04/08/1992), la seule solution est de dérouler un feuillard ou une câblette* dans la tranchée, mais à l'extérieur des fondations et de la fixer avec des piquets en nombre d'autant plus grand que le terrain est mauvais c...
par Candela
lun. 5 janv. 2009 20:03
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Defaut de courant sur groupe électrogène SDMO
Réponses : 12
Vues : 17633

Re: Defaut de courant sur groupe électrogène SDMO

Bonjour, Votre marteau-piqueur est à moteur asynchrone (sans collecteur ni balais)? Votre problème ressemble à une régulation grillée, avec fonctionnement sur le rémanent. Votre groupe est probablement muni d'un AVR (régulateur d'excitation électronique); je crains qu'il faille le remplacer. Mais po...
par Candela
lun. 5 janv. 2009 19:50
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Defaut de courant sur groupe électrogène SDMO
Réponses : 12
Vues : 17633

Re: Defaut de courant sur groupe électrogène SDMO

Bonjour, Votre marteau-piqueur est à moteur asynchrone (sans collecteur ni balais)? Votre problème ressemble à une régulation grillée, avec fonctionnement sur le rémanent. Votre groupe est probablement muni d'un AVR (régulateur d'excitation électronique); je crains qu'il faille le remplacer. Mais po...
par Candela
lun. 5 janv. 2009 19:09
Forum : Régime du neutre
Sujet : Intérêt du neutre
Réponses : 3
Vues : 2975

Re: Intérêt du neutre

Bonjour, Votre question est un peu vague! Il ne faut pas confondre deux choses : Le neutre "conducteur actif" qui sert à obtenir la tension simple en mono sur un réseau triphasé. C'est intéressant pour les réseaux BT Edf et pour les réseaux industriels ou tertiaires comprenant une faible p...
par Candela
dim. 4 janv. 2009 15:30
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Fin des ampoules à incandescence
Réponses : 23
Vues : 14431

Re: Fin des ampoules à incandescence

Bonjour, Franchement ces nouvelles ampoules coutent très chères en plus elle mettent plusieurs minutes à éclairer et leur lumière blanche franchement elle n'est pas terrible, en plus elles contiennent du mercure, bref vive les ampoules à incendescence. Marc Il est clairement (sans jeu de mots) établ...
par Candela
dim. 4 janv. 2009 15:07
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Fin des ampoules à incandescence
Réponses : 23
Vues : 14431

Re: Fin des ampoules à incandescence

Bonjour, Petit détail ayant quand même son importance: Les ampoules halogènes et tubes fluorescents vu que "moins energivore" seront encore autorisés à la vente. Max Je trouve cette communication "officielle" extrêmement tendancieuse, et je me pose des questions sur les motivatio...
par Candela
jeu. 1 janv. 2009 11:01
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : barette de terre
Réponses : 9
Vues : 5510

Re: barette de terre

Bonjour et Bonne année à tous! La NFC 15-100 n'a pas d'exigence particulière sur la longueur de la liaison. Dans un immeuble ou un atelier, elle fait souvent beaucoup plus. Il faut plutôt se focaliser sur la qualité de réalisation: la barette et la borne de mesure doivent être protégées des chocs, p...
par Candela
mar. 30 déc. 2008 00:03
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Passage du câble de terre ...
Réponses : 3
Vues : 2129

Re: Passage du câble de terre ...

Bonsoir, D'après la C 15-100 (542.2.3), la boucle à fond de fouille doit être en contact avec la terre dans tout bâtiment neuf ou extension abritant des lieux de travail (incluant les bâtiments d'habitation collectifs) , ce qui résulte de l'arrêté du 04 août 1992. Dans les autres cas, il est possibl...
par Candela
lun. 29 déc. 2008 20:41
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Echauffement interrupteur différentiel
Réponses : 12
Vues : 10340

Re: Echauffement interrupteur différentiel

Bonsoir, Quels sont les tests à effectuer pour conclure à un défaut sur l'inter diff lui-même. Commencez à vérifier, par une mesure à la pince, s'il n'est pas en surcharge. Ensuite, vérifiez comme indiqué plus haut le serrage et l'état des connexions, enfin éventuellement si l'échauffement est bien ...

Aller à la recherche avancée