Bonjour
pour vous répondre, il faudrait le calibre du disjoncteur EDF ainsi que savoir si vous etes en mono ou tri + n
274 résultats trouvés
- jeu. 25 mars 2010 18:03
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Quel cable d'alimentation tetra pour 36Kva ?
- Réponses : 6
- Vues : 4435
- jeu. 25 mars 2010 12:26
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : disjoncteur différentiel ?
- Réponses : 4
- Vues : 2405
Re: disjoncteur différentiel ?
Bonjour,
55m et 3G6 !!!!!!! la chute de tension est trop importante, vous avez 5.8% de chute de tension soit 13V pour un IB de 32A votre section est trop faible il faut l'augmenter la section
ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!! votre câble va chauffer
55m et 3G6 !!!!!!! la chute de tension est trop importante, vous avez 5.8% de chute de tension soit 13V pour un IB de 32A votre section est trop faible il faut l'augmenter la section
ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!! votre câble va chauffer
- mer. 24 mars 2010 22:56
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : coffret de com grade 1
- Réponses : 2
- Vues : 1426
coffret de com grade 1
Bonsoir à tous,
je suis à la recherche d'un coffret de com grade 1 pour le branchement de 8 prise RJ45 (téléphone) et 8 prise TV mais je n'arrive pas à trouver, j'ai fait les 3 gros ainsi qu'arnould et je ne trouve rien qui pourrait correspondre si quelqu'un aurait une idée
merci
je suis à la recherche d'un coffret de com grade 1 pour le branchement de 8 prise RJ45 (téléphone) et 8 prise TV mais je n'arrive pas à trouver, j'ai fait les 3 gros ainsi qu'arnould et je ne trouve rien qui pourrait correspondre si quelqu'un aurait une idée
merci
- mar. 23 mars 2010 22:37
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Votre avis sur notre tableau
- Réponses : 14
- Vues : 8078
Re: Votre avis sur notre tableau
Bonsoir, Chauffe-eau : Disjoncteur 20A, un contacteur J/N et un disjoncteur 2A (a quoi sert il ?) si c'est le disjoncteur 2A que vous parler,il sert à protéger la bobine du relais HC Modifier le disjoncteur des PC du salon, j’ai 8 socles et uniquement un 16A 8 socles et disjoncteur 20A cablé en 2.5 ...
- mar. 23 mars 2010 00:41
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Votre avis sur notre tableau
- Réponses : 14
- Vues : 8078
Re: Votre avis sur notre tableau
re et juste pour info je suis en train de faire mon schéma et ma mise en tableau pour une maison de 140m² et j'arrive déjà avec un tableau de 4×18 modules et 1×18 modules pour les 20%. Mais bon moi j'ai un gestionnaire d'énergie et au niveau puissance de chauffage je suis à 13250W donc bon peut-être...
- mar. 23 mars 2010 00:37
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Création tableau pour maison 140m²
- Réponses : 31
- Vues : 15494
Re: Création tableau pour maison 140m²
[quote="RFco"]salut Par voies tournantes j'entends (en plus du cascado cyclique) il deleste une voie (parmi les 2x3 voies, puis d'autres si necessaire) la fois d'apres, il ne commence pas par la même Bonsoir, ok je vois,et donc qu'est ce qui est le mieux un délestage je dirais aléatoire ou...
- mar. 23 mars 2010 00:29
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Votre avis sur notre tableau
- Réponses : 14
- Vues : 8078
Re: Votre avis sur notre tableau
j'ai oublié,quand au chauffage branché sur HC ???????
- mar. 23 mars 2010 00:26
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Votre avis sur notre tableau
- Réponses : 14
- Vues : 8078
Re: Votre avis sur notre tableau
Bonsoir,
4×13 modules est je pense un peu juste car en rajoutant l'ID manquant et surement quelques disjoncteur qui devait aller avec, la réserve des 20 % ne serait peut etre pas respecté
4×13 modules est je pense un peu juste car en rajoutant l'ID manquant et surement quelques disjoncteur qui devait aller avec, la réserve des 20 % ne serait peut etre pas respecté
- lun. 22 mars 2010 18:58
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Votre avis sur notre tableau
- Réponses : 14
- Vues : 8078
Re: Votre avis sur notre tableau
Quel taille fait le tableau "combien de rangée et nombre de module"
- lun. 22 mars 2010 18:57
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Votre avis sur notre tableau
- Réponses : 14
- Vues : 8078
Re: Votre avis sur notre tableau
Bonjour,
il vous manque un ID car maison supérieur à 100m² il faut 3 ID 40A 30mA type AC et 1 ID 40A 30 mA type A, que veut dire "PRE Contacteur J/N"pour le BEC c'est le contacteur J/N,je ne voit pas de gestionnaire d'énergie ou thermostat pour le chauffage.
il vous manque un ID car maison supérieur à 100m² il faut 3 ID 40A 30mA type AC et 1 ID 40A 30 mA type A, que veut dire "PRE Contacteur J/N"pour le BEC c'est le contacteur J/N,je ne voit pas de gestionnaire d'énergie ou thermostat pour le chauffage.