65 résultats trouvés
- mar. 29 août 2017 16:46
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Sélectivité Totale
- Réponses : 2
- Vues : 4105
Re: Sélectivité Totale
Bonjour, Tout dépends du classement incendie de l’établissement, mais si on est dans les 1ere à 4ème catégorie, il y a plusieurs raisons à une sélectivité : - Installations de sécurité - Séparations locaux publics et non public - Locaux de plus de 50 personnes (public) Je doute fortement qu'il faill...
- mar. 29 août 2017 16:28
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : électricité statique dans un magasin
- Réponses : 1
- Vues : 2297
Re: électricité statique dans un magasin
Bonjour, Malheureusement dans certains conditions, l'électricité statique n'est pas maîtrisable. Il y a tellement de facteur à compte dans un magasin. Il faut savoir que se sont les personnes qui se chargent en électricité statique et qui se déchargent sur les différentes surfaces, pas l'inverse. De...
- ven. 16 juin 2017 10:20
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Non respect de la nf c 15 100 rénovation risque financier?
- Réponses : 49
- Vues : 27378
Re: Non respect de la nf c 15 100 rénovation risque financi
Bonjour, c'est un topic très animé dis donc... Concernant les risques encourus en cas de non conformités au normes (Et je dis bien "NORMES" pas aux règlements divers...) Mise à part les sanctions prévues dans le cahier de charges des clients ou maître d'ouvrages, l'entreprise doit naturell...
- ven. 19 mai 2017 12:28
- Forum : Divers locaux
- Sujet : Désenfumage en habitation ...
- Réponses : 1
- Vues : 4910
Re: Désenfumage en habitation ...
Bonjour,
Il n'y a pas de norme applicable dans ce cas sauf si la réglementation incendie l'impose. Le seul référentiel applicable est l'arrêté du 31 JANVIER 1986."Sécurité incendie bâtiments habitation"
Toutes les réponses dans dans ce référentiel. A voir sur Légifrance.
Cdlt
Il n'y a pas de norme applicable dans ce cas sauf si la réglementation incendie l'impose. Le seul référentiel applicable est l'arrêté du 31 JANVIER 1986."Sécurité incendie bâtiments habitation"
Toutes les réponses dans dans ce référentiel. A voir sur Légifrance.
Cdlt
- mer. 10 mai 2017 16:35
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT
- Réponses : 6
- Vues : 6274
Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT
Bonjour, Oui il le faut. Arrêté du 14/12/11 : "L’éclairage d’évacuation permet à toute personne d’accéder à l’extérieur par l’éclairage des cheminements, des sorties, de la signalisation de sécurité, des obstacles et des indications de changements de direction. Il doit être mis en oeuvre dans l...
- mer. 10 mai 2017 16:32
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Visite Socotec
- Réponses : 4
- Vues : 3776
Re: Visite Socotec
Bonjour, Pourquoi faire une vérification initiale ? Une vérification initiale est une vérification qui se fait au premier jour d'exploitation des locaux et dans le cadre du code du travail. Le consuel (ou vérification avant mise sous tension) est une vérification en vue de l'électrification de locau...
- mer. 19 avr. 2017 16:21
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Capacité de fuite à la terre câble BT
- Réponses : 2
- Vues : 2711
Re: Capacité de fuite à la terre câble BT
Quelle culture ce candela ....
- lun. 3 avr. 2017 16:26
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Plafonds coupe-feu, quand
- Réponses : 1
- Vues : 2490
Re: Plafonds coupe-feu, quand
Bonjour, Non si on pose des lumianires encastrés dans un plafond CF, on est plus CF. Donc que de la pose en saillie. Concernant les locaux, il faut se référer au règlement de sécurité incendie. Mais vaut mieux voir avoir l'archi du chantier, dans la notice de sécurité ou permis pour connaitre les lo...
- mar. 21 févr. 2017 16:50
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Séparation des circuits en bâtiment ERT ....
- Réponses : 3
- Vues : 5317
Re: Séparation des circuits en bâtiment ERT ....
Bonjour,
Non, ces dispositions sont applicables dans les ERP de 1er groupe. Pas dans les ERT.
Qu'est-ce que vous appeler "vestiaires" ?
Cdlt
Non, ces dispositions sont applicables dans les ERP de 1er groupe. Pas dans les ERT.
Qu'est-ce que vous appeler "vestiaires" ?
Cdlt
- mar. 21 févr. 2017 16:46
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Controle electrique
- Réponses : 4
- Vues : 5655
Re: Controle electrique
Bonjour, Je connais bien ces rapports ... Voir en page 3 du rapport, il y a la liste des observations. Là c'est l'observation 1 à 4 et 11. Il faudrait nous envoyer cette partie du rapport pour bien vous aider, ou appeler le technicien, il sera à votre écoute. Mais avec l'expérience, je dirai que les...