3371 résultats trouvés
- ven. 23 juil. 2010 18:14
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : SECTION CABLE POUR LIAISON PRIVEE DE 120M
- Réponses : 2
- Vues : 1071
Re: SECTION CABLE POUR LIAISON PRIVEE DE 120M
Bonsoir L'idéal c'est de pouvoir être en mono (sauf si vous avez des machines outils). L'ennuie c'est que pour un abonnement 12kVA (60A), il faudra passer du 2x70² cuivre, ce qui est relativement onéreux. Prennez éventuellement du 2x120² alu qui vous reviendra nettement moins cher Sinon, il faut pas...
- ven. 23 juil. 2010 11:48
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : coffret de communication
- Réponses : 2
- Vues : 1799
Re: coffret de communication
Bonjour Oui cela existe, mais pas certain que cela se fasse avec des coffrets basiques (le but étant d'alimenter les équipements type BOXADSL). http://www.michaud.fr/reference-produit-habitat-125-tableau-de-communication-multibox.htm Mais si vous voulez faire au plus simple, vous mettez 2 prises sta...
- ven. 23 juil. 2010 11:45
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : VMC alimentée par câble 2.5 mm2
- Réponses : 3
- Vues : 1684
Re: VMC alimentée par câble 2.5 mm2
Bonjour
Aucun problème, les sections sont toujours des minimum, qui peut le plus peut le moins.
Le seul problème qu'il pourrait y avoir, ce serait des bornes de connexion trop petites au niveau de la VMC.
@+
Aucun problème, les sections sont toujours des minimum, qui peut le plus peut le moins.
Le seul problème qu'il pourrait y avoir, ce serait des bornes de connexion trop petites au niveau de la VMC.
@+
- ven. 23 juil. 2010 07:40
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : combien de spots en 230V 7w maxi sur une ligne
- Réponses : 11
- Vues : 6319
Re: combien de spots en 230V 7w maxi sur une ligne
Bien sûr que oui.
Cela ne compte que pour 1, donc il vous reste 7 points d'éclairage libres sur ce circuits.
@+
Cela ne compte que pour 1, donc il vous reste 7 points d'éclairage libres sur ce circuits.
@+
- jeu. 22 juil. 2010 23:35
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : combien de spots en 230V 7w maxi sur une ligne
- Réponses : 11
- Vues : 6319
Re: combien de spots en 230V 7w maxi sur une ligne
Vous avez 84W en tout, cela compte pour un point d'éclairage s'ils sont dans la même pièce.
Donc un seul circuit sans problème.
@+
Donc un seul circuit sans problème.
@+
- mar. 20 juil. 2010 22:11
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Contacteur EJP
- Réponses : 3
- Vues : 1851
Re: Contacteur EJP
Bonsoir
Le contact au niveau du relais EJP se ferme pendant les pointes de consommation
Il suffit de prendre un contacteur à fermeture, piloté par ce contact.
@+
Le contact au niveau du relais EJP se ferme pendant les pointes de consommation
Il suffit de prendre un contacteur à fermeture, piloté par ce contact.
@+
- dim. 18 juil. 2010 13:54
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Connexion Yokis
- Réponses : 7
- Vues : 3941
Re: Connexion Yokis
D'un point de vue tarif, c'est à peu près équivalent.
Le MTR2000ER facilite un peu le montage
Le RM500E + module 500, permet de mixer des poussoirs classiques et des poussoirs radio sur le même allumage.
@+
Le MTR2000ER facilite un peu le montage
Le RM500E + module 500, permet de mixer des poussoirs classiques et des poussoirs radio sur le même allumage.
@+
- dim. 18 juil. 2010 12:51
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Connexion Yokis
- Réponses : 7
- Vues : 3941
Re: Connexion Yokis
Oui c'est bien cela.
J'ai édité mon message pour rectifier la petite coquille que j'avais faite.
@+
J'ai édité mon message pour rectifier la petite coquille que j'avais faite.
@+
- dim. 18 juil. 2010 11:58
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Connexion Yokis
- Réponses : 7
- Vues : 3941
Re: Connexion Yokis
Bonjour
Le module RM500E n'est qu'un récepteur (qui récupère le contact du BP par onde radio émise par le E2BP).
Il faut y associer une fonction de type télérupteur avec un micro module série 500.
Autre solution, utiliser le MTR2000ER qui regroupe les fonctions de récepteur et de télérupteur.
@+
Le module RM500E n'est qu'un récepteur (qui récupère le contact du BP par onde radio émise par le E2BP).
Il faut y associer une fonction de type télérupteur avec un micro module série 500.
Autre solution, utiliser le MTR2000ER qui regroupe les fonctions de récepteur et de télérupteur.
@+
- mer. 14 juil. 2010 15:25
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Connexion sur réseau partie commune
- Réponses : 3
- Vues : 1200
Re: Connexion sur réseau partie commune
Bonjour Je pense que vous devez refuser de faire ces travaux, sauf à ce qu'il vous donne une décision de l'assemblée générale du syndicat des propriétaires autorisant ce repiquage sur les parties communes (ce qui à mon avis est fort improbable). La seule chose que vous pouvez faire c'est repartir de...