277 résultats trouvés
- mer. 29 oct. 2008 20:36
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : protection cable, quelle courbe pour le disjoncteur ?
- Réponses : 6
- Vues : 4282
Re: protection cable, quelle courbe pour le disjoncteur ?
C'est les seuils min et max de déclenchements de la partie magnétique d'un disjoncteur en "X" x "In". La courbe Z et B sont celles qui ont les seuils les plus bas (environ 3 à 5 fois selon les constructeurs l'intensité nominale In), 7 à 10 fois pour les C et 10 à 15 fois pour les...
- mer. 29 oct. 2008 20:17
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Colonne Montante
- Réponses : 8
- Vues : 6285
Re: Colonne Montante
Je ne suis pas d'accord, il est peut être plus ou moins possible de prévoir la consommation d'un client particulier en fonction de son type de logement, cependant les abonnés tarif bleu professionnel doivent faire l'objet d'une étude de puissance et par la suite d'une note de calcul C14-100 afin de ...
- jeu. 16 oct. 2008 20:47
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Gaine en fer
- Réponses : 2
- Vues : 1810
Re: Gaine en fer
Comment se profile votre chantier ? J'ai la vague impression que vous êtes dans un immeuble, en colonne montante, avec la portion distributeur d'etage/ abonné en câble accessible par le public. Si c'est le cas ca va vous coutez cher... très cher... :( En effet le(s) câble(s) ne doit(vent) pas être a...
- jeu. 16 oct. 2008 20:39
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : transformateur de courant [resolu]
- Réponses : 12
- Vues : 8475
Re: transformateur de courant
Je trouve ce cas particulièrement sympa à traiter, un spécialiste de l'industrie à dû avoir plusieurs fois le cas (moteur grande et petite vitesse entre autre) il saura vous répondre très precisement je pense. Sinon je dirais pour le risque de dégommer un 250A/5A que c'est pas evident, en effet ce t...
- jeu. 16 oct. 2008 20:31
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Régime de neutre TN
- Réponses : 24
- Vues : 15464
Re: Régime de neutre TN
Si lorsque vous dites une alim en 4 fois vous sous-entendez 3 phases + PEN, alors il faut avoir le raisonnement suivant: le câble PEN qui arrive dans l'armoire possède au moins 1 barrette de terre voire 2 si la séparation TN-C/TN-S à été faite (interconnection de 2 barrettes en fait). Si vous raccor...
- mer. 15 oct. 2008 20:33
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Secours et EJP et NFC 15-100
- Réponses : 8
- Vues : 5744
Re: Secours et EJP et NFC 15-100
Ma solution n'arrange pas le probleme des intensité de démarrage par contre...
Il faudrait voir de minimiser les démarrage lorsque le GE est en fonctionnement, par un systeme de démarrage par palier. Mais il est evident que sur de la tourelle de désenfumage à 500W, ca doit pas etre rentable du tout...
Il faudrait voir de minimiser les démarrage lorsque le GE est en fonctionnement, par un systeme de démarrage par palier. Mais il est evident que sur de la tourelle de désenfumage à 500W, ca doit pas etre rentable du tout...
- mer. 15 oct. 2008 19:29
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Secours et EJP et NFC 15-100
- Réponses : 8
- Vues : 5744
Re: Secours et EJP et NFC 15-100
J'ai eu plusieurs fois ce problème. Personnellement, j'ai eu ce genre de soucis assez souvent en milieu hospitalier et malheureusement je ne vois pas de solution. Cependant j'ai connu dans certains hopitaux carrement un 2eme reseaux filaires avec protections adaptées au GE ( du courbe B et déclenche...
- mer. 15 oct. 2008 19:08
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Fonctionnement transformateur
- Réponses : 18
- Vues : 15667
Re: Fonctionnement transformateur
Si il est baptisé, surtout avec le nom de la rue, il est tres probable qu'il soit public Mais appellez EDF pour confirmer, vous vous faites eventuellement passé pour un étudiant car ils peuvent être un peu sur la défensive selon sur qui vous tombez =)
- mer. 15 oct. 2008 10:39
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Fonctionnement transformateur
- Réponses : 18
- Vues : 15667
Re: Fonctionnement transformateur
EDF pourra vous dire instantanément si le poste est public, allez tout de même voir si il n'y a pas une étiquette dessus ou un nom pour le poste. Je sais que dans les bouches du rhones ils ont tendance a donner des noms de dieux grecs aux postes, chose qui est généralement pas fait sur un poste priv...
- mar. 14 oct. 2008 18:59
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Fonctionnement transformateur
- Réponses : 18
- Vues : 15667
Re: Fonctionnement transformateur
Etonnant Candela, j'avais commencé à écrire un post avec les même interrogations que vous, mais j'ai été malheuresement interrompu et ce post n'a jamais vu le jour.. Revenons en à nos moutons, je suis pas trop expert HTA, mais pour moi je suppose qu'il y a une cellulle inter/sectionneur fusible (non...