293 résultats trouvés

par philippe68
lun. 6 oct. 2014 18:38
Forum : Divers locaux
Sujet : coupure d'urgence
Réponses : 5
Vues : 9506

Re: coupure d'urgence

Bonjour On se doit quand même de respecter le code du travail :: Article R4215-8 Des dispositifs permettent, en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion. Et puis la...
par philippe68
ven. 3 oct. 2014 13:20
Forum : Protections particulières
Sujet : Parafoudre - protection différentielle
Réponses : 4
Vues : 11998

Re: Parafoudre - protection différentielle

Bonjour la remarque du bureau de contrôle n'est pas forcément pertinente A la base la fonction différentielle et parafoudre sont d'application contadictoire A travers le parafoudre un force un écoulement de courant à la terre, ce que détecte un dispositif différentiel et donc ouvre le circuit Hors l...
par philippe68
jeu. 2 oct. 2014 18:37
Forum : Divers locaux
Sujet : coupure d'urgence
Réponses : 5
Vues : 9506

Re: coupure d'urgence

Bonjour 1 dispositif de coupure par niveau a proximité du tableau électrique doit suffire pour une installation de bureaux. je pense pas que l'architecte est la bonne personne pour cette réponse, je la poserai plutôt au bureau d'études (s'il existe) ou à l'organisme de contrôle qui receptionnera l'i...
par philippe68
jeu. 25 sept. 2014 18:40
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Probleme differentielle dans installation IT
Réponses : 1
Vues : 2747

Re: Probleme differentielle dans installation IT

Bonjour, problématique bien connu des exploitants de schéma IT ou le neutre est distribué Certains récepteurs électriques génèrent de fait un courant de défaut (cas de machines avec des redresseurs ou des hacheurs, des ordinateurs par exemple), d'autres en particulier lors du vieillissement (apparei...
par philippe68
ven. 19 sept. 2014 22:40
Forum : Régime du neutre
Sujet : Changement régime de neutre
Réponses : 5
Vues : 6448

Re: Changement régime de neutre

Bonjour,
pas de soucis pour réaliser un schéma IT dans votre cas

L'abréviation ITSN signifie schéma IT sans Neutre distribué au secondaire

Cordialement
par philippe68
jeu. 4 sept. 2014 20:09
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : controle isolement moteur de desenfumage.
Réponses : 4
Vues : 7530

Re: controle isolement moteur de desenfumage.

Bonjour deux types de moteurs peuvent être utilisés pour réaliser du désenfumage dans une installation: 1- moteur servant uniquement au désenfumage, piloté par un coffret de relayage simple à une ou deux vitesses. 2- moteur assurant double fonction : confort et désenfumage piloté par un coffret de r...
par philippe68
jeu. 4 sept. 2014 19:02
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : controle isolement moteur de desenfumage.
Réponses : 4
Vues : 7530

Re: controle isolement moteur de desenfumage.

Bonjour, effectivement une option a ne pas oublier pour le coffret de relayage Un CPI au départ dans le TGS (ou TGBT selon les cas) ne sert pas à grand chose car pour pouvoir signaler un défaut d'isolement lors des périodes de non utilisation il faut qu'il soit raccordé en aval du contacteur de comm...
par philippe68
jeu. 28 août 2014 18:42
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : coupure d'urgence par arrêt coup de poing
Réponses : 11
Vues : 9488

Re: coupure d'urgence par arrêt coup de poing

Bonjour,
il faudrait quand même savoir a quoi était destiné cet AU à l'origine
Coupure générale ou coupure Force de la partie Laboratoire?

Peut être une réponse sur les schémas d'origine?

Cordialement
par philippe68
sam. 23 août 2014 23:41
Forum : Régime du neutre
Sujet : Mise en place CPI pour transformateur en parellèles
Réponses : 2
Vues : 3684

Re: Mise en place CPI pour transformateur en parellèles

Bonjour,
oui à partir du moment ou le TGBT est composé d'un seul jeu de barres principal non séparable.

Cordialement
par philippe68
lun. 18 août 2014 19:38
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : installation sirene flash lumineux
Réponses : 4
Vues : 9350

Re: installation sirene flash lumineux

Bonjour,

Il n'est pas obligatoire d'installer des flashs lumineux dans les sanitaires accessibles uniquement au personnel (locaux soumis au code du travail même si situés dans un établissement recevant du public)
Sauf si prescription particulière de la commission de sécurité!

Cordialement