94 résultats trouvés

par parental25
mer. 23 janv. 2019 06:35
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : inversion de source
Réponses : 17
Vues : 11683

Re: inversion de source

salut
je te dirais de mettre 2 disjoncteurs 2 A pour les commandes des 2 contacteurs fil en 1.5 mm, pour la puissance, si le reste est en 16 mm² reste en 6 mm²
par parental25
mar. 22 janv. 2019 21:56
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : inversion de source
Réponses : 17
Vues : 11683

Re: inversion de source

salut
voir photo
Image
par parental25
lun. 21 janv. 2019 21:44
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : puissance electrique
Réponses : 7
Vues : 4674

Re: puissance electrique

salut
c'est le disjoncteur 20 A qui risque de poser problème s'il n'est pas en courbe D.
par parental25
jeu. 17 janv. 2019 17:03
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : inversion de source
Réponses : 17
Vues : 11683

Re: inversion de source

salut
ben faut les photos !!!
par parental25
dim. 13 janv. 2019 06:45
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : général coffret / général armoire
Réponses : 2
Vues : 2840

Re: général coffret / général armoire

salut dans quel cas est posée cette question? en ERP / industrie / ou simple habitat en habitat il faut une coupure générale accessible sans sortir de l'habitation si le disjoncteur général est à l'intérieur pas besoin d'un dispositif de coupure sur les tableaux de protections si pas de disjoncteur ...
par parental25
jeu. 3 janv. 2019 16:47
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : inversion de source
Réponses : 17
Vues : 11683

Re: inversion de source

salut voir le contacteur inverseur sur ce lien pour exemple https://www.conrad.fr/p/contacteur-inverseur-weg-cwci012-01-30d24-6-no-t-55-kw-230-vac-12-a-avec-contact-auxiliaire-1-pcs-1398503 en plus de ça il faut une contacteur pour la commande en automatique voir exemple https://www.habitamat.com/co...
par parental25
dim. 30 déc. 2018 13:27
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : inversion de source
Réponses : 17
Vues : 11683

Re: inversion de source

salut cela peut se faire avec contacteurs inverseur de source avec sécurité mécanique (exactement les mêmes utilisés pour un démarrage moteur étoile/ triangle) et un relais avec un contact NF et un NO ce contacteur sera mis sous tension par le débit du groupe, le relais coupe le contacteur secteur (...
par parental25
mer. 19 déc. 2018 04:45
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Réseau sous gaine acier
Réponses : 5
Vues : 4328

Re: Réseau sous gaine acier

salut si ce disjoncteur est celui EDF sans autre au départ cette parie d'installation n'est pas sous la norme C15100 mais de la C14100 et regarde strictement qu'EDF tu n'as pas le droit d'y toucher, elle est sous tension normal quelle soit sous gaine acier, obligatoire dans ces cas là norme C14100 E...
par parental25
mar. 18 déc. 2018 14:52
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Tension aux bornes d'un interrupteur ?
Réponses : 9
Vues : 14161

Re: Tension aux bornes d'un interrupteur ?

salut pas ok pour la tension entre les 2 bornes inter ouvert, tout cela dépend de ce qu'il y a à la douille. on ne trouvera pas le même tension si il y a une lampe à filament ou une lampe led direct 230 volts ou si il y a un transfo même sans lampe les 2 fils libres, on trouvera 0 volt avec un C.A.T...
par parental25
mar. 11 déc. 2018 15:18
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : intervention ENEDIS
Réponses : 16
Vues : 10820

Re: intervention ENEDIS

salut il y a certainement erreur de lecture de la procédure, tu ne peux pas réaliser cette opération de brancher ton installation sur la partie aval du disjoncteur général, 1°c'est sous tension, tu n'as pas la possibilité de couper 2° de ce fait c'est très dangereux 3° je ne vois pas en quoi ce ser...

Aller à la recherche avancée