- dim. 30 mars 2008 13:27
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Prises de courant
- Réponses : 41
- Vues : 24947
Re: Prises de courant
OK inspecteur d'accord avec vous sauf que l'article qui s'applique est 411.3.3: - protection 30mA pour les socles de prises de courant inférieure ou égale à 32 A - protection 30mA pour les socles PC installes dans des locaux ou emplacements soumis à la classe d'influence externe AD 4 c'est sur la ba...
- dim. 30 mars 2008 13:08
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Prises de courant
- Réponses : 41
- Vues : 24947
Re: Prises de courant
La protection 30mA n'est obligatoire que pour les prises de courant d'intensité nominale inférieure ou égale à 32 ampères en application du décret du 14/11/88
Donc une protection 300mA est conforme aux prescriptions pour cette installation.
Cordialement
Donc une protection 300mA est conforme aux prescriptions pour cette installation.
Cordialement
- dim. 30 mars 2008 13:04
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Liaison de terre sur structure
- Réponses : 15
- Vues : 12035
Re: Liaison de terre sur structure
Pour les établissement soumis au code du travail obligation de réaliser une boucle à fond de fouille pour la prise de terre, reprenant la charpente métallique.
Cordialement
Cordialement