55 résultats trouvés

par Im2fast4U
mar. 27 mai 2008 22:09
Forum : Régime du neutre
Sujet : déclenchements intempestifs en IT
Réponses : 39
Vues : 23861

Re: déclenchements intempestifs en IT

Bonsoir, Une protection sans DR dûment calibrée par rapport aux longueurs des canalisations et aux courants de défauts ne déclencherait que lors du deuxième défaut. Cependant, pour alimenter des prises de courant , le DR est nécessaire... Et c'est justement les prises de courant, des bureaux de prod...
par Im2fast4U
lun. 26 mai 2008 22:46
Forum : Régime du neutre
Sujet : déclenchements intempestifs en IT
Réponses : 39
Vues : 23861

Re: déclenchements intempestifs en IT

Bonsoir Nous savons que votre question était d'ordre technique plus que d'ordre réglementaire, mais comprenez bien que nous mettons en avant la sécurité et la réglementation sur le forum. Les installations électriques peuvent causées des incidents très graves, voir mortels, c'est bien dans ce sens ...
par Im2fast4U
lun. 26 mai 2008 20:02
Forum : Régime du neutre
Sujet : déclenchements intempestifs en IT
Réponses : 39
Vues : 23861

Re: déclenchements intempestifs en IT

Bonjour, je vous remercie de me rappeler ce que les articles 5 et 34 du décret du 14/11/88 relatif à la protection des travailleurs et la NFC 15 100 imposent concernant le régime IT... Cependant ce n'est pas le but premier de ma question... Mais ce n'est pas grave, je comprends vos appréhensions, et...
par Im2fast4U
dim. 25 mai 2008 15:24
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Coupure éclairage
Réponses : 12
Vues : 7751

Re: Coupure éclairage

Blade3655 a écrit :Exact, si on admet un cos de 0.92 on tombera sur 18A pour un tiers des néons. Attention a bien tirer en 2.5
Bonjour,
pas forcément, 2.5mm², parce que 200 néons, ça implique des grandes longueurs de câbles... A voir au niveau de la protection magnétique si ça suivra...

Cordialement.
par Im2fast4U
ven. 23 mai 2008 19:42
Forum : Régime du neutre
Sujet : déclenchements intempestifs en IT
Réponses : 39
Vues : 23861

Re: déclenchements intempestifs en IT

L'intérêt d'un DDR SI, peu importe le SLT, est de se protéger des "fuites" des matériels informatiques, et c'est au départ ce qui a motivé mon client pour l'installation de ces dispositifs ! Un défaut d'isolement sur les matériels informatiques cause les mêmes problèmes, que l'on soit en I...
par Im2fast4U
ven. 23 mai 2008 19:19
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Installation de ligne HT BT 160 Kva - Tarif bleu
Réponses : 13
Vues : 9689

Re: Installation de ligne HT BT 160 Kva - Tarif bleu

Bonjour Cacahuette, pour répondre à votre question, je suis à peu près sûr que la différence de prix est due au fait qu'ils n'ont pas installé de nouveau poste HTA/BT. 800m en BT, si le transformateur n'est pas loin, et que le réseau n'est pas trop chargé, ça peut passer... Alors qu'une centaine de ...
par Im2fast4U
jeu. 22 mai 2008 22:45
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Courant admissible
Réponses : 13
Vues : 8961

Re: Courant admissible

Bonsoir, je n'ai pas la possibilité d'avoir la norme CEI devant les yeux, mais prend-elle en compte d'avance les coefficients relatifs au mode de pose, et à une éventuelle température de sol ? Selon vos relevés, on a un rapport de 0,7 entre les deux valeurs : on peut déjà voir le 0,8 applicable d'of...
par Im2fast4U
jeu. 22 mai 2008 17:38
Forum : Régime du neutre
Sujet : déclenchements intempestifs en IT
Réponses : 39
Vues : 23861

Re: déclenchements intempestifs en IT

pinss67 a écrit :LE PREMIER DEFAUT doit être supprimé LE PLUS RAPIDEMENT possible, de plus rien ne sert de réaliser une installation schéma IT, si un défaut subsiste en permanence sur le réseau
nous sommes bien d'accord ;-)
par Im2fast4U
jeu. 22 mai 2008 17:35
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Installation de ligne HT BT 160 Kva - Tarif bleu
Réponses : 13
Vues : 9689

Re: Installation de ligne HT BT 160 Kva - Tarif bleu

Bonjour Cacahuette, oui, c'est normal d'installer une nouvelle ligne avec autant de puissance. Pour alimenter le logement de vos amis excentrés du village, EDF va devoir installer un nouveau poste HT, car la distribution BT est rendue impossible sur de grandes longueurs, la faute aux chutes de tensi...
par Im2fast4U
jeu. 22 mai 2008 17:15
Forum : Régime du neutre
Sujet : déclenchements intempestifs en IT
Réponses : 39
Vues : 23861

Re: déclenchements intempestifs en IT

Bonjour, je suis tout à fait d'accord avec vous, et dans le cadre de mon contrôle, je lui ai biensur dit que son isolement général était plus que faible... Il m'a alors dit que ce n'était pas grave, car il était souvent à 0 au niveau du CPI, et que 8 kohms lui suffisaient... :-D Rien donc de surpren...