55 résultats trouvés

par Im2fast4U
sam. 12 juil. 2008 18:57
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Branchement reseau edf/maison
Réponses : 11
Vues : 7671

Re: Branchement reseau edf/maison

Bonjour,

pour le matériel, le devis est correct. Pour le prix, demandez donc un devis à d'autres électriciens, et comparez par vous même...

Cordialement.
par Im2fast4U
sam. 12 juil. 2008 09:53
Forum : Régime du neutre
Sujet : Tension importante entre les phases et la masse de terre
Réponses : 30
Vues : 24036

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Bonjour,

vous parlez d'un poste HTA/BT, dites nous donc où a été prise votre mesure ?? En bout de ligne, en sortie du transformateur, et surtout dites nous en quel schéma de liaison à la terre êtes vous...

Cordialement.
par Im2fast4U
mer. 9 juil. 2008 20:03
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Enrubanage des conducteurs de protection ?
Réponses : 8
Vues : 4717

Re: Enrubanage des conducteurs de protection ?

Merci de ces informations, il clair que dans l'Eure... enfin bon !

Cordialement.
par Im2fast4U
mar. 8 juil. 2008 19:22
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : creation d'entreprise
Réponses : 7
Vues : 4654

Re: creation d'entreprise

oula je me suis trompé pour ton combiné, il te faudra du 4G4mm² et pas du 3g4mm²...

:oops: !! DESOLE !! :oops:
par Im2fast4U
mar. 8 juil. 2008 19:18
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Enrubanage des conducteurs de protection ?
Réponses : 8
Vues : 4717

Re: Enrubanage des conducteurs de protection ?

Effectivement l'enrubannage d'un conducteur vert/jaune est interdit (pas l'inverse...), dommage pour les 4G notamment en grosse section, souvent on voit le bleu enrubanné en vert/jaune, et quand on demande le remplacement, on passe pour un "chiant". Sinon, non la commission de sécurité n'e...
par Im2fast4U
mer. 2 juil. 2008 21:29
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : habilitation électrique
Réponses : 34
Vues : 28690

Re: habilitation électrique

Bonsoir,

belle maman a passé son habilitation H0-B0 (elle est aide-soignante) et dans le cadre du H0 elle a appris les gestes de premiers secours (déjà connus pour elle évidemment...) qui sont décrits sur la pancarte de soins aux électrisés présente sur la porte des postes HT... rien de plus...
par Im2fast4U
mer. 25 juin 2008 21:46
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Coupure d'urgence
Réponses : 21
Vues : 18520

Re: Coupure d'urgence

De toutes façons, une chose est claire : beaucoup d'installations d'éclairage public n'ont pas fait l'objet d'une étude approfondie. Et que dire des repiquages sur de vieux réseaux pour créer une nouvelle ligne, sans réelle protection adaptée... OUI ça existe ! Dans notre belle région, nombre d'inst...
par Im2fast4U
mar. 24 juin 2008 22:29
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Coupure d'urgence
Réponses : 21
Vues : 18520

Re: Coupure d'urgence

Avec les grandes longueurs de câble, si le magnétique du disjoncteur est trop élevé, il ne déclenchera pas... pour ce qui est du consuel de l'éclairage public, il est probable que le consuel porte uniquement sur les éclairages, pas sur la cabine téléphonique, je ne veux pas jeter un pavé dans la mar...
par Im2fast4U
dim. 22 juin 2008 11:53
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Coupure d'urgence
Réponses : 21
Vues : 18520

Re: Coupure d'urgence

Bonjour, je vois que vous connaissez bien l'article 10, et son expression la plus controversée "facilement et rapidement accessible en cas d'urgence"... Evidemment cette coupure doit être accessible, identifiée, et pouvoir couper le récepteur en charge. Ce qui est le plus délicat, c'est po...
par Im2fast4U
sam. 21 juin 2008 09:16
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Section câble tri+neutre
Réponses : 7
Vues : 4897

Re: Section câble tri+neutre

Bonjour,

quel est votre mode de pose ? Une longueur et une puissance ne suffisent pas à dire si un câble est adapté...
Ceci dit, je suis à peu près sûr que les 300mm² par phase seront de trop...

Cordialement.

Aller à la recherche avancée