55 résultats trouvés

par Im2fast4U
mer. 18 juin 2008 19:43
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : creation d'entreprise
Réponses : 7
Vues : 4653

Re: creation d'entreprise

Bonjour, pour commencer, est ce qu'il existe (ou il a existé) un tableau dans ton local ? Ensuite, 4x15A pour ton disjoncteur de branchement, c'est trop juste, ton combiné va déjà tirer quelque chose comme 20A par phase... sinon pour le matériel, c'est pas exhaustif : Il faut que tu prévoies, à caus...
par Im2fast4U
lun. 9 juin 2008 21:48
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Alimentation et fils de terre
Réponses : 4
Vues : 3023

Re: Alimentation et fils de terre

Bonsoir, et bien cette "tresse" de mise à la terre peut etre une mise à la terre du chemin de câble, servir de liaison équipotentielle supplémentaire ou locale, et est probablement reprise sur une structure métallique du bâtiment ou dans un tableau électrique "principal". Que vou...
par Im2fast4U
mar. 3 juin 2008 23:49
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : fume sur un disjoncteur d'abonne
Réponses : 6
Vues : 4265

Re: fume sur un disjoncteur d'abonne

ca peut être le circuit du dispositif différentiel qui a laché Il faut eventuellement faire un test de fonctionnement du différentiel à l'aide d'un appareil approprié Cordialement +1 Par ailleurs, et sans vouloir faire de mauvaise pub, les disjoncteurs de branchement Actaris sont un peu faibles à m...
par Im2fast4U
mar. 3 juin 2008 23:44
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : reglementation pour stabulation
Réponses : 6
Vues : 4290

Re: reglementation pour stabulation

Bonsoir, très bons conseils de GAS ;-) , par ailleurs, si vous devez rajouter un comptage tarif bleu pour cette stabulation (exemple du hangar neuf...), vous devrez faire appel à un organisme de contrôle pour votre Consuel. Je précise car je suis déjà intervenu plusieurs fois sur ce type d'installat...
par Im2fast4U
sam. 31 mai 2008 19:43
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : shema de cablage eclairage normal et secours
Réponses : 4
Vues : 3457

Re: shema de cablage eclairage normal et secours

Bonjour, effectivement, comme ça, ça va claquer... je vous propose une solution : Ce schéma avec le carré gris représentant votre local, et chaque luminaire commandé par ce type d'interrupteur . C'est une solution assez simple je trouve, et même si on a deux boutons, le fait qu'ils soient l'un à côt...
par Im2fast4U
sam. 31 mai 2008 12:01
Forum : Régime du neutre
Sujet : déclenchements intempestifs en IT
Réponses : 39
Vues : 23864

Re: déclenchements intempestifs en IT

Bonjour, merci de votre contribution Bitec, votre idée est une solution que j'ai déjà proposé au client, après lui avoir proposé de passer totalement au TN, je lui ai parlé de plusieurs transfos d'isolement (les bureaux sont répartis un peu partout sur le site, alimentés depuis diverses armoires...)...
par Im2fast4U
ven. 30 mai 2008 21:53
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Type de luminaires dans un Amphithéatre
Réponses : 7
Vues : 4923

Re: Type de luminaires dans un Amphithéatre

Bonsoir,

je suis à peu près sûr qu'il existe des normes concernant les éclairages, les valeurs minimales en lux suivant l'utilisation des locaux, et la "couleur" de la lumière du local... A confirmer.

Cordialement.
par Im2fast4U
jeu. 29 mai 2008 21:43
Forum : Régime du neutre
Sujet : déclenchements intempestifs en IT
Réponses : 39
Vues : 23864

Re: déclenchements intempestifs en IT

Merci GAS, un rappel ne fait jamais de mal, et j'avoue que faute de fourniture de notes de calcul, on impose systématiquement le différentiel sur les prises de courant, tout comme TR Ciel d'ailleurs...(je viens d'essayer à l'instant !) par contre, petit détail, concernant les tensions de contact, je...
par Im2fast4U
jeu. 29 mai 2008 21:32
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : câble 6x300
Réponses : 5
Vues : 3664

Re: câble 6x300

Bonsoir,

pour information, la NFC 15100 indique qu'il ne faut pas dépasser quatre câbles par phase en parallèle, au delà, la gaine préfabriquée est obligatoire (dans le genre absurde, un collègue est déjà tombé sur du 10x1x185² par phase... :shock: )
par Im2fast4U
mer. 28 mai 2008 22:30
Forum : Régime du neutre
Sujet : déclenchements intempestifs en IT
Réponses : 39
Vues : 23864

Re: déclenchements intempestifs en IT

Bonsoir, merci de vos réponses, j'approuve totalement ce dont vous nous avez fait part. Manipulant souvent TRCiel, je suis d'accord avec pinss, par contre j'ai un gros doute... Bonjour, Cependant, pour alimenter des prises de courant , le DR est nécessaire... Et c'est justement les prises de courant...