- mer. 14 avr. 2021 09:24
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : cable classe 2
- Réponses : 8
- Vues : 9357
Re: cable classe 2
Merci. nous avons un souci car le fabriquant nous renvoie vers la doc tech, qui elle ne dit rien. :p On se mort la queue.
- lun. 12 avr. 2021 17:42
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : cable classe 2
- Réponses : 8
- Vues : 9357
Re: cable classe 2
Bonjour, je rebondis sur ce sujet mais pouvez-vous me dire si ce câble : https://www.groupe-omerin.com/pdf-ft/FT4101_fr.pdf est-il bien classe 2 ? je bureau de contrôle nous demande de confirmer si on est bien en catégorie 501 et non 502 (tableau 52a). rien n'est indiqué sur ce document... Nous somm...
- ven. 2 avr. 2021 14:53
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : fonction différentielle
- Réponses : 5
- Vues : 2923
Re: fonction différentielle
Il faut me dire pour quel type de dossier ? Logement ? --> T.T. ERT / ERP ? --> cela dépends. Sinon mets-en un dans le cas ou tu ne sais pas. Je ne vais pas te dire si tu es en tarif bleu ou jaune, je me suis fais remonté les bretelles la dernière fois. :) Les abonnement ENEDIS ont changé de dénomin...
- jeu. 1 avr. 2021 13:04
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : fonction différentielle
- Réponses : 5
- Vues : 2923
Re: fonction différentielle
Vaste question. Dif 30mA obligatoire pour les prises de courants quelque soit le S.L.T. TT, TN, IT Dif 300mA obligatoire pour tous les terminaux en TT. (soit un par départ soit un général) Dif 300mA obligatoire pour les terminaux en TN si le terminal se trouve dans un local à risque. Dif 30mA obliga...
- lun. 1 mars 2021 13:35
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : bilan de puissance
- Réponses : 3
- Vues : 2863
Re: bilan de puissance
J'en suis concient mais que dire lorsque le lot CVC nous demande une puissance de 120 kW pour alimenter leur armoire reprenant 2 ou 3 CTA dédié. Impossible à évaluer sur un bilan de puissance. Même en leur demandant de bien séparer les puissances utilisées en Ete et Hiver. Avant on le faisait, mais ...
- mer. 17 févr. 2021 13:30
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : bilan de puissance
- Réponses : 3
- Vues : 2863
Re: bilan de puissance
Salut et merci. Quel que point quand même à dire. : L'exemple de l'immeuble est mauvais car c'est une colonne montant donc en NFC14.100 :) J'ai eu des batailles avec les BET car leur bilan sont sous-estimé. --> Coefficient toujours mal définit car : Exemple d'une alimentation demandé par le lot CVC ...
- mar. 16 févr. 2021 14:43
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : règle du triangle
- Réponses : 3
- Vues : 2206
Re: règle du triangle
Salut.
Simple question. Tu dis que tu alimentes un Tarif Jaune. donc tu n'es pas en 15.100.
Ton TJ fait quelle puissance ? Il te faut aussi gérer les chutes de tension qui sont en amont pour respecter les demandes de ce que l'on appelle les rampants ou les colonnes.
Simple question. Tu dis que tu alimentes un Tarif Jaune. donc tu n'es pas en 15.100.
Ton TJ fait quelle puissance ? Il te faut aussi gérer les chutes de tension qui sont en amont pour respecter les demandes de ce que l'on appelle les rampants ou les colonnes.
- mar. 16 févr. 2021 14:13
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Remplacement minuterie escaliers
- Réponses : 4
- Vues : 3837
Re: Remplacement minuterie escaliers
Salut. D'abord, ATTENTION es-tu en mode 3 ou 4 sur le Theben ? (https://www.theben.fr/fr/elpa-8-0080804) puis prend la note de cablage. (--> https://www.theben.fr/ocsmedia/optimized/full/o6545v32%20ELPA-8_0080002%20-%20Notice%20d'utilisation.PDF) Il y a sur le coté un bouton tourné sur 3 (vertical) ...
- jeu. 11 févr. 2021 13:22
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Bobine MX sur disjoncteur NC100
- Réponses : 4
- Vues : 3277
Re: Bobine MX sur disjoncteur NC100
Non il n'y a aucune limite. La seul contrainte sera de voir si le disjoncteur de protection des télécommandes puisse supporter le courant d'appel des bobines MX. Pour cela il te faudra connaitre l'Intensité d'appel de tes bobines. Par contre pourquoi ton bureau de contrôle te demande cet AU je ne sa...
- jeu. 11 févr. 2021 13:18
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Utilisation DDR 30mA
- Réponses : 10
- Vues : 6927
Re: Utilisation DDR 30mA
NFC15100 - 411.3.3 411.3.2.5 Si la coupure automatique conformément à 411.3.2.1 ne peut être réalisée dans les temps prescrits en 411.3.2.2 ou 411.3.2.3 ni par un dispositif de protection contre les surintensités, ni par un DDR, une liaison équipotentielle supplémentaire doit être prévue conformémen...