87 résultats trouvés

par mortevielle
lun. 4 avr. 2016 15:50
Forum : Régime du neutre
Sujet : Interconnexion des masses régimes différents
Réponses : 10
Vues : 8992

Re: Interconnexion des masses régimes différents

Re-bonjour,

J'ai parlé un peu vite, il peut y avoir un danger en cas de double defaut TN et IT, tout depend des dephasages,
voir la nfc 15-100 413.3.6

bav,
par mortevielle
ven. 1 avr. 2016 11:51
Forum : Régime du neutre
Sujet : Transformateur - amorcage HT-BT
Réponses : 6
Vues : 6785

Re: Transformateur - amorcage HT-BT

Bonjour,

rectificatif : L'ajout d'un PO fait bien chuter le potentiel de contact ceci de manière non négligeable (mais pas forcement suffisante)

Merci
par mortevielle
mer. 30 mars 2016 11:28
Forum : Régime du neutre
Sujet : Transformateur - amorcage HT-BT
Réponses : 6
Vues : 6785

Re: Transformateur - amorcage HT-BT

Bonjour,

Rque : Maintenant il reste toujours le problème du retour par la terre HT on n'a pas fait avancer le schmilblick,

Merci
par mortevielle
lun. 21 mars 2016 11:52
Forum : Régime du neutre
Sujet : Transformateur - amorcage HT-BT
Réponses : 6
Vues : 6785

Re: Transformateur - amorcage HT-BT

Bonjour, Merci pour votre reponse, j'ai jeté un oeil à la nfc 15-100. Le poste de distribution HT est en TT avec une résistance de 3 ohm par exemple et en aval du transformateur on est en TN avec une resistance de 30 ohm, si je suis en 10 kV ca me fait quand meme dans le pire des cas (amorçage franc...
par mortevielle
ven. 18 mars 2016 13:45
Forum : Régime du neutre
Sujet : Transformateur - amorcage HT-BT
Réponses : 6
Vues : 6785

Transformateur - amorcage HT-BT

Bonjour c'est encore moi, Sur certains transformateurs, la bobine haute tension est enroulée sur la bobine basse tension (ou l(inverse)). Ca engendre en cas de surchauffe un risque d'amorcage HT -> BT. Dans ce cas la on se retrouve avec 10 kVV sur le neutre BT dans mon cas. Le courant va retourner a...
par mortevielle
jeu. 10 mars 2016 18:44
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Dispositif différentiel à courant résiduel
Réponses : 10
Vues : 7867

Re: Dispositif différentiel à courant résiduel

Bonjour, merci pour vos retours mais Dans la nfc 15-100 le point 411.5.3 Ra*In < 50 V j'essaye de comprendre ce qui justifie de prendre la sensibilité du différentiel pour le calcul de la tension de contact. Car physiquement il faudrait prendre le courant de défaut et non pas la sensibilité du diffé...
par mortevielle
jeu. 10 mars 2016 17:36
Forum : Régime du neutre
Sujet : TBTS
Réponses : 2
Vues : 2917

Re: TBTS

Bonjour, Je me suis peut être trompé, la nfc 15-100, 414.1.1parle bien d'une tension inférieure à 50 Volt pour la TBTS ou la TBTP. Neanmoins en TBTP, si on a un defaut sur un appareil relié à la terre, puis un second defaut sur un autre appareil alimenté par un autre transformateur relié à la terre,...
par mortevielle
mar. 1 mars 2016 12:13
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Dispositif différentiel à courant résiduel
Réponses : 10
Vues : 7867

Re: Dispositif différentiel à courant résiduel

Bonjour, Les valeurs je les prends du tableau B1 (annexe B) de la 947-2 pour les disjoncteurs différentiels. Si je comprends correctement, les impositions en temps du tableau sont indépendantes de la sensibilité du différentiels (30 mA, 300 mA, 1 A, ...) Donc meme avec un DDR 3A et une resistance de...
par mortevielle
lun. 29 févr. 2016 12:51
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Dispositif différentiel à courant résiduel
Réponses : 10
Vues : 7867

Re: Dispositif différentiel à courant résiduel

Bonjour, Ce qui est surprenant quand on regarde la norme NF 61008-1, c'est que je n'ai rien trouvé qu'un tableau sur les temps de coupure maximale des différentiels. Par exemple pour 5 A à 500 A le temps de coupure maximal est de 0.04 s, indépendant de la sensibilité du différentiel. Or ce temps de ...
par mortevielle
jeu. 25 févr. 2016 10:42
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Dispositif différentiel à courant résiduel
Réponses : 10
Vues : 7867

Re: Dispositif différentiel à courant résiduel

Bonjour,

La norme EN 61009-1 s'applique au domestique, peut être qu'un interrupteur différentiel conforme à EN 61009-1 est dimensionné pour supporter l'Icc max en domestique (3000 ampère ?) cependant en industrie il faut vérifier que le pouvoir de coupure est correct,

Merci