Re-bonjour,
J'ai parlé un peu vite, il peut y avoir un danger en cas de double defaut TN et IT, tout depend des dephasages,
voir la nfc 15-100 413.3.6
bav,
87 résultats trouvés
- lun. 4 avr. 2016 15:50
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Interconnexion des masses régimes différents
- Réponses : 10
- Vues : 8992
- ven. 1 avr. 2016 11:51
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Transformateur - amorcage HT-BT
- Réponses : 6
- Vues : 6785
Re: Transformateur - amorcage HT-BT
Bonjour,
rectificatif : L'ajout d'un PO fait bien chuter le potentiel de contact ceci de manière non négligeable (mais pas forcement suffisante)
Merci
rectificatif : L'ajout d'un PO fait bien chuter le potentiel de contact ceci de manière non négligeable (mais pas forcement suffisante)
Merci
- mer. 30 mars 2016 11:28
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Transformateur - amorcage HT-BT
- Réponses : 6
- Vues : 6785
Re: Transformateur - amorcage HT-BT
Bonjour,
Rque : Maintenant il reste toujours le problème du retour par la terre HT on n'a pas fait avancer le schmilblick,
Merci
Rque : Maintenant il reste toujours le problème du retour par la terre HT on n'a pas fait avancer le schmilblick,
Merci
- lun. 21 mars 2016 11:52
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Transformateur - amorcage HT-BT
- Réponses : 6
- Vues : 6785
Re: Transformateur - amorcage HT-BT
Bonjour, Merci pour votre reponse, j'ai jeté un oeil à la nfc 15-100. Le poste de distribution HT est en TT avec une résistance de 3 ohm par exemple et en aval du transformateur on est en TN avec une resistance de 30 ohm, si je suis en 10 kV ca me fait quand meme dans le pire des cas (amorçage franc...
- ven. 18 mars 2016 13:45
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Transformateur - amorcage HT-BT
- Réponses : 6
- Vues : 6785
Transformateur - amorcage HT-BT
Bonjour c'est encore moi, Sur certains transformateurs, la bobine haute tension est enroulée sur la bobine basse tension (ou l(inverse)). Ca engendre en cas de surchauffe un risque d'amorcage HT -> BT. Dans ce cas la on se retrouve avec 10 kVV sur le neutre BT dans mon cas. Le courant va retourner a...
- jeu. 10 mars 2016 18:44
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Dispositif différentiel à courant résiduel
- Réponses : 10
- Vues : 7867
Re: Dispositif différentiel à courant résiduel
Bonjour, merci pour vos retours mais Dans la nfc 15-100 le point 411.5.3 Ra*In < 50 V j'essaye de comprendre ce qui justifie de prendre la sensibilité du différentiel pour le calcul de la tension de contact. Car physiquement il faudrait prendre le courant de défaut et non pas la sensibilité du diffé...
- jeu. 10 mars 2016 17:36
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : TBTS
- Réponses : 2
- Vues : 2917
Re: TBTS
Bonjour, Je me suis peut être trompé, la nfc 15-100, 414.1.1parle bien d'une tension inférieure à 50 Volt pour la TBTS ou la TBTP. Neanmoins en TBTP, si on a un defaut sur un appareil relié à la terre, puis un second defaut sur un autre appareil alimenté par un autre transformateur relié à la terre,...
- mar. 1 mars 2016 12:13
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Dispositif différentiel à courant résiduel
- Réponses : 10
- Vues : 7867
Re: Dispositif différentiel à courant résiduel
Bonjour, Les valeurs je les prends du tableau B1 (annexe B) de la 947-2 pour les disjoncteurs différentiels. Si je comprends correctement, les impositions en temps du tableau sont indépendantes de la sensibilité du différentiels (30 mA, 300 mA, 1 A, ...) Donc meme avec un DDR 3A et une resistance de...
- lun. 29 févr. 2016 12:51
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Dispositif différentiel à courant résiduel
- Réponses : 10
- Vues : 7867
Re: Dispositif différentiel à courant résiduel
Bonjour, Ce qui est surprenant quand on regarde la norme NF 61008-1, c'est que je n'ai rien trouvé qu'un tableau sur les temps de coupure maximale des différentiels. Par exemple pour 5 A à 500 A le temps de coupure maximal est de 0.04 s, indépendant de la sensibilité du différentiel. Or ce temps de ...
- jeu. 25 févr. 2016 10:42
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Dispositif différentiel à courant résiduel
- Réponses : 10
- Vues : 7867
Re: Dispositif différentiel à courant résiduel
Bonjour,
La norme EN 61009-1 s'applique au domestique, peut être qu'un interrupteur différentiel conforme à EN 61009-1 est dimensionné pour supporter l'Icc max en domestique (3000 ampère ?) cependant en industrie il faut vérifier que le pouvoir de coupure est correct,
Merci
La norme EN 61009-1 s'applique au domestique, peut être qu'un interrupteur différentiel conforme à EN 61009-1 est dimensionné pour supporter l'Icc max en domestique (3000 ampère ?) cependant en industrie il faut vérifier que le pouvoir de coupure est correct,
Merci