Re-bonjour,
La seul contrainte que je vois est que si on utilise une terre commune pour l'onduleur et le transfo, en TT il faut la dimensionner le cable qui les relie comme un PEN,
Merci
87 résultats trouvés
- jeu. 14 avr. 2016 16:41
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : association onduleur et transformateur d'isolement
- Réponses : 16
- Vues : 16878
- jeu. 14 avr. 2016 16:23
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : association onduleur et transformateur d'isolement
- Réponses : 16
- Vues : 16878
Re: association onduleur et transformateur d'isolement
Bonjour, Les onduleurs recréent un neutre. voir le schema 21 ils peuvent fonctionner sur batterie uniquement , cela veut dire que tous les ups devraient avoir un cpi si le neutre vient du transfo ! EN TN-C j'ai un PEN qui me sert de PE et de neutre et qui est connecté au neutre du transfo EN TN-S j'...
- mer. 13 avr. 2016 22:43
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : association onduleur et transformateur d'isolement
- Réponses : 16
- Vues : 16878
Re: association onduleur et transformateur d'isolement
Bonjour, Sachant que le réseau issue du transformateur HT/BT est en rade, ton neutre de l'onduleur est flottant donc IT, si j'ai bien compris :-) Bonjour oui il s'agit du slt de l'onduleur alors non si tu l'a raccordé à une terre, en TN-S c'est difficile car tu refais du tn-c mais en tt je ne vois ...
- mer. 13 avr. 2016 18:15
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : association onduleur et transformateur d'isolement
- Réponses : 16
- Vues : 16878
Re: association onduleur et transformateur d'isolement
Bonjour,
Si je suis en tn-s et que je coupe le neutre je suis toujours en tn-s. Pour passer en it il faut couper le pe ou le cable de terre ,
merci
Si je suis en tn-s et que je coupe le neutre je suis toujours en tn-s. Pour passer en it il faut couper le pe ou le cable de terre ,
merci
- lun. 11 avr. 2016 11:26
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : association onduleur et transformateur d'isolement
- Réponses : 16
- Vues : 16878
Re: association onduleur et transformateur d'isolement
Bonjour,
"En cas de coupure du neutre on passe en IT" etant en TN-S en amont. Si on ne coupe pas le PE on ne change pas de régime du neutre en TN-S, cette phrase m'est bien mystérieuse.
Merci
"En cas de coupure du neutre on passe en IT" etant en TN-S en amont. Si on ne coupe pas le PE on ne change pas de régime du neutre en TN-S, cette phrase m'est bien mystérieuse.
Merci
- ven. 8 avr. 2016 15:23
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Temps de coupure des court-circuits minimaux
- Réponses : 0
- Vues : 1828
Temps de coupure des court-circuits minimaux
Bonjour, Il y a une question que je me pose à l'egard de la nfc 15-100. Le réglage des magnétiques pour un disjoncteur doit être fait pour déclencher sur magnétique, le choix des fusibles gg se fait uniquement sur le thermique. Ainsi un fusible pourra déclencher sur court circuit en 5 seconde alors ...
- jeu. 7 avr. 2016 22:27
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : co-éxistance TN/IT
- Réponses : 12
- Vues : 8636
Re: co-éxistance TN/IT
Bonjour, Dans le document : Principe : Au niveau des blocs opératoire, L’alimentation éclectique est différente du reste de l’hôpital elle présente un schéma de SLT de type IT médical qui - limite la différence de potentiel en cas de courant de fuite -- permettre la continuité de service de fonction...
- mer. 6 avr. 2016 18:09
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : double defaut en IT
- Réponses : 2
- Vues : 4828
Re: double defaut en IT
Bonjour,
Le coefficient 0.5 correspond j'imagine au fait qu'en double défaut, en moyenne la longueur des câbles est le double qu'en simple defaut TN et donc on divise par deux le Courant de court-circuit, je n'ai rien trouvé à l'annexe D4.2 sur ce point,
Merci,
Le coefficient 0.5 correspond j'imagine au fait qu'en double défaut, en moyenne la longueur des câbles est le double qu'en simple defaut TN et donc on divise par deux le Courant de court-circuit, je n'ai rien trouvé à l'annexe D4.2 sur ce point,
Merci,
- mer. 6 avr. 2016 14:06
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Transformateur - amorcage HT-BT
- Réponses : 6
- Vues : 7086
Re: Transformateur - amorcage HT-BT
Bonjour,
Oui, merci pour l'information je comprends maintenant,
Bien à vous,
Oui, merci pour l'information je comprends maintenant,
Bien à vous,
- lun. 4 avr. 2016 16:40
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : co-éxistance TN/IT
- Réponses : 12
- Vues : 8636
Re: co-éxistance TN/IT
Bonjour, Quand je lis la nfc 15-100 le § 413.2.3 a lieu contre les contacts direct, a laquelle il faut rajouter les prescriptions concernant les contacts indirects. Dans le regime IT hopital, j'ai toujours entendu parlé d'une terre hopitale séparée (pour le régime IT) des autres terres (groupe 1) - ...