3373 résultats trouvés
- mer. 4 mars 2009 23:24
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Tableau électrique
- Réponses : 2
- Vues : 1300
Re: Tableau électrique
Bonjour Votre question n'est pas claire. Si vous faites une mise en sécurité d'un tableau tri, vous pouvez mettre un seul interrupteur différentiel 30mA en tête de l'installation. Si votre DB est un 30/60A, il faut un 63A, si c'est un 10/30A un 40A suffira. Mais tout cela n'a aucun rapport avec l'éq...
- mer. 4 mars 2009 00:50
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : tableau de répartition
- Réponses : 2
- Vues : 1461
Re: tableau de répartition
Bonsoir D'un point de vue de la norme ce n'est pas conforme. A noter que c'est la position des manettes de la rangée du haut qui compte pour la hauteur max. Le consuel peut vous recaler pour celà, mais peut également ne rien dire. A vous de voir si vous prenez le risque de payer une contre visite av...
- lun. 2 mars 2009 09:37
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Intérupteurs commandés
- Réponses : 7
- Vues : 4037
Re: Intérupteurs commandés
Bonjour Mon avis perso est que pour du neuf, il vaut mieux passer en filaire, ce qui me semble plus fiable. Les systèmes par onde radio sont très pratique en rénovation. Ils ont cependant l'inconvénient de fonctionner à pile (il faut les changer environ tous les 5 ans) et suivant la distance et l'ép...
- lun. 2 mars 2009 09:06
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Installation d'un nouveau tableau
- Réponses : 6
- Vues : 4544
Re: Installation d'un nouveau tableau
Bonjour 2 solutions : 1- Tout mettre sous un ID 30mA 63A type A 2- Mettre plaques, lave-linge, 1 circuit prises et 1 circuits éclairages pas très consommateurs sous un ID 30mA 40A type A, le reste sous un ID 30mA 40A type AC. La 1ère solution prend un peu moins de place car ne nécessite pas d'inter ...
- dim. 1 mars 2009 16:37
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Installation d'un nouveau tableau
- Réponses : 6
- Vues : 4544
Re: Installation d'un nouveau tableau
Bonjour 1/ Pas de problème 2/ Vu l'usage prévu, je vous conseille de ne pas vous limiter en puissance et de pouvoir ainsi disposer de toute la puissance de votre abonnement. Il faut donc (en fonction du type de Disjoncteur de Branchement) - du 10² avec un DB 15/45A - du 16² avec un DB 30/60A 3/ Mett...
- dim. 1 mars 2009 09:21
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Avis sur tableau électrique
- Réponses : 14
- Vues : 8182
Re: Avis sur tableau électrique
Bonjour
Pour un VMC c'est 2A en standard mais on peut aller jusqu'à 10A en fonction de la nature de la VMC
Pour la répartition, il y a effectivement un complet déséquilibre entre la 1ère rangée très surchargée et les 2 autres.
Répartissez les gros consommateurs sur l'ensemble des ID.
@+
Pour un VMC c'est 2A en standard mais on peut aller jusqu'à 10A en fonction de la nature de la VMC
Pour la répartition, il y a effectivement un complet déséquilibre entre la 1ère rangée très surchargée et les 2 autres.
Répartissez les gros consommateurs sur l'ensemble des ID.
@+
- dim. 1 mars 2009 09:16
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : lignes spécialisées
- Réponses : 8
- Vues : 4079
Re: lignes spécialisées
Non en locaux d'habitations pas conseillé du tout. Sauf des cas particuliers comme celui du congélateur ou on en mets parfois, on ne mets en général pas de disjoncteur différentiel 30mA. Par contre la protection différntiel 30mA étant obligatoire pour tous les circuits, on met des interrupteurs diff...
- dim. 1 mars 2009 01:06
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : lignes spécialisées
- Réponses : 8
- Vues : 4079
Re: lignes spécialisées
Dans les locaux d'habitation rien n'interdirait de ne mettre que des disjoncteurs différentiels, mais en pratique, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités. On n'utilise pas le...
- sam. 28 févr. 2009 23:23
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : lignes spécialisées
- Réponses : 8
- Vues : 4079
Re: lignes spécialisées
Bonsoir Un circuits spécialisé c'est un circuit ou un seul appareil est connecté derrière un disjoncteur (pas forcément différentiel). Tous ces circuits, comme les autres, doivent être en aval d'interrupteur différentiels. Sauf cas particuliers (circuit congélateur par exemple) on utilise pas de dis...
- ven. 27 févr. 2009 08:20
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Avis sur tableau tri
- Réponses : 4
- Vues : 2433
Re: Avis sur tableau tri
Bonjour
Dans l'ensemble ce n'est pas mal mais il y a un gros défaut : l'équilibrage des phases.
Sur la phase 1 il n'y a aucun gros consommateur, il y en a 3 sur les phases 2 et 3.
Pour la partie domotique, je ne me prononce pas, ce n'est pas mon domaine.
@+
Dans l'ensemble ce n'est pas mal mais il y a un gros défaut : l'équilibrage des phases.
Sur la phase 1 il n'y a aucun gros consommateur, il y en a 3 sur les phases 2 et 3.
Pour la partie domotique, je ne me prononce pas, ce n'est pas mon domaine.
@+