- mer. 1 juil. 2009 08:14
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : validation installation électrique
- Réponses : 4
- Vues : 2882
Re: validation installation électrique
BOnjour Pour mettre une image, passer par un site hébergeur, par exemple casimages.com J'espère avoir bien compris toutes vos questions Par rapport à votre installation : 1/ OK 2/ OK, mais pas forcément obligatoire suivant les cas de figure. 3/ OK 4/ - Il serait préférable de passer par les borniers...
- mer. 1 juil. 2009 07:18
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Distance à respecter entre 1 piscine & luminaire
- Réponses : 3
- Vues : 1501
Re: Distance à respecter entre 1 piscine & luminaire
Bonjour Sans entrer dans tous les détails, il faut être au minimum en volume 2 (sauf si TBTS 12V) soit à 2 mètres du bord de la piscine ou à 2,5 m au dessus de la piscine. Ces éclairages doivent être protégés par un différentiel 30mA. En volume 2 (jusqu'à 3,5m du bord), les luminaires doivent être d...
- lun. 29 juin 2009 21:52
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : comment changer le calibre d'un disjoncteur edf
- Réponses : 36
- Vues : 21912
Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf
Tu m'as doublé Fred
- lun. 29 juin 2009 21:51
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : comment changer le calibre d'un disjoncteur edf
- Réponses : 36
- Vues : 21912
Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf
Je n'ai pourtant pas l'impression que c'est ce qui se pratique sur le terrain. Dans les retout d'expérience, tout le monde parle (y compris les électriciens pro) de DB différentiel sélectif en limite de propriété. Le non différentiel, je n'ai vu le cas qu'une fois et effectivement avec décharge sign...
- dim. 28 juin 2009 07:35
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : coupure fil pilote
- Réponses : 5
- Vues : 5761
- sam. 27 juin 2009 21:17
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : LES salle de bain/douche
- Réponses : 5
- Vues : 2815
Re: LES salle de bain/douche
Pas d'obligation de repasser par le tableau.
Vous pouvez interconnecter en local vos terres et les masses métallique de la salle de bain.
Pas besoin de LES pour la cuisine.
@+
Vous pouvez interconnecter en local vos terres et les masses métallique de la salle de bain.
Pas besoin de LES pour la cuisine.
@+
- sam. 27 juin 2009 21:15
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : quel type ID
- Réponses : 2
- Vues : 1459
Re: quel type ID
Bonsoir
Pour l'usage que vous envisagez un type AC suffit.
Si vous voulez assurer plus de sécurité pour votre congélateur, il faudrait dédier un HPI (immunité renforcée) à celui-ci. Mais ce n'est pas une obligation.
@+
Pour l'usage que vous envisagez un type AC suffit.
Si vous voulez assurer plus de sécurité pour votre congélateur, il faudrait dédier un HPI (immunité renforcée) à celui-ci. Mais ce n'est pas une obligation.
@+
- sam. 27 juin 2009 21:13
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Reperage des neutres
- Réponses : 4
- Vues : 3742
Re: Reperage des neutres
Bonsoir Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante : - Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents - Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation. - Couper le disjoncteur EDF - Débrancher tous les ne...
- sam. 27 juin 2009 21:10
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : comment changer le calibre d'un disjoncteur edf
- Réponses : 36
- Vues : 21912
Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf
Bonsoir En fait 3 solutions sont possibles : - différentiel type S en limite de propriété et différentiel instantané à l'intérieur - différentiel type S en limite de propriété et inter sectionneur à l'intérieur - différentiel non différentiel en limite de propriété et différentiel type S à l'intérie...
- jeu. 25 juin 2009 21:39
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : passage de fils dans une prise ou inter
- Réponses : 2
- Vues : 1487
Re: passage de fils dans une prise ou inter
Bonsoir
Oui bien sûr vous pouvez.
Mais attention pour passer 3x2,5² + 3x1,5² il faut en principe une gaine de 25.
Pensez également à prendre des boitiers d'encastrement assez profonds, cela facile la présence de tous ces fils et des différentes gaines.
@+
Oui bien sûr vous pouvez.
Mais attention pour passer 3x2,5² + 3x1,5² il faut en principe une gaine de 25.
Pensez également à prendre des boitiers d'encastrement assez profonds, cela facile la présence de tous ces fils et des différentes gaines.
@+