1162 résultats trouvés
- lun. 3 juil. 2023 14:12
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé
- Réponses : 7
- Vues : 2501
Re: Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé
bonjour roro1111, je vous demande d'éviter de poser des questions non concernées par le sujet, ici le sujet est : Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé donc à l'avenir, je ne répond plus aux questions hors sujet ! ! ! je connais pas les formules utilisées par Ecod...
- mer. 28 juin 2023 12:46
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé
- Réponses : 7
- Vues : 2501
Re: Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé
bonjour Emine,
je complète avec un exemple de schéma de puissance et de contrôle
le schéma de puissance et le schéma de contrôle :
démarrage étoile triangle 1 sens de marche
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/MFCkQlkAvUp
je complète avec un exemple de schéma de puissance et de contrôle
le schéma de puissance et le schéma de contrôle :
démarrage étoile triangle 1 sens de marche
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/MFCkQlkAvUp
- mar. 27 juin 2023 14:43
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé
- Réponses : 7
- Vues : 2501
Re: Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé
voir les liens concernant
- Informations techniques complémentaires : coordination et normes
- Suggestions de combinaisons coordonnées pour des démarreurs-moteurs Etoile-Triangle
- Etude d'une installation protection des moteurs
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/MFBmPktG8Qp
- Informations techniques complémentaires : coordination et normes
- Suggestions de combinaisons coordonnées pour des démarreurs-moteurs Etoile-Triangle
- Etude d'une installation protection des moteurs
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/MFBmPktG8Qp
- dim. 25 juin 2023 16:36
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé
- Réponses : 7
- Vues : 2501
Re: Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé
calcul de la section du câble avec Ecodial 4.8 FR câble multiconducteur sur chemin de câbles ou tablettes perforées, en parcours horizontal moteur asynchrone triphasé 22 kW, cos φ 0,86 câble U1000R2V longueur 45 m température ambiante 30 °C mode de pose 13 / E voir le mémo https://www.cjoint.com/c/M...
- lun. 19 juin 2023 17:36
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé
- Réponses : 7
- Vues : 2501
Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé
Bonjour, Pour information, l'ouvrage Memotech électrotechnique présente plusieurs exemple de calcul, J’ai choisi l'exemple de calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé. J'ai indiqué les numéros de pages pour cet exemple. les informations techniques concernant les cara...
- mer. 31 mai 2023 15:09
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Distance de séparation des câbles courant fort et courant faible
- Réponses : 2
- Vues : 2173
Re: Distance de séparation des câbles courant fort et courant faible
bonjour, Cohabitation courant faible, courant fort Pour éviter les effets de couplage ou de surface de boucle , il faut respecter la même distance entre les câbles courants forts et courants faibles tout au long du cheminement. Les distances à respecter (sur un chemin de câble) sont au minimum de 5 ...
- dim. 30 avr. 2023 20:52
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Puissance totale des moteurs
- Réponses : 19
- Vues : 1618
Re: Puissance totale des moteurs
bonsoir,
je ne fait pas de calcul, le tableur travaille pour moi.
sinon c'est Ecodial
cordialement
je ne fait pas de calcul, le tableur travaille pour moi.
sinon c'est Ecodial
cordialement
- dim. 30 avr. 2023 20:49
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : le calibrage des appareils électriques
- Réponses : 112
- Vues : 12442
Re: le calibrage des appareils électriques
bonsoir,
je ne fait pas de calcul, le tableur travaille pour moi.
sinon c'est Ecodial
cordialement
je ne fait pas de calcul, le tableur travaille pour moi.
sinon c'est Ecodial
cordialement
- sam. 29 avr. 2023 14:31
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : le calibrage des appareils électriques
- Réponses : 112
- Vues : 12442
Re: le calibrage des appareils électriques
bonjour, 1- Mais pourquoi ds la salle de bain vous avez dit qu’on passera le conducteur “PE” seul et non pas avec la canalisation des conducteurs actif? On doit relier à la liaison équipotentielle de la salle d'eau les éléments conducteurs 2- alors on choisit une section pour “PE” de 4mm pour avoir ...
- ven. 28 avr. 2023 22:33
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : le calibrage des appareils électriques
- Réponses : 112
- Vues : 12442