146 résultats trouvés
- jeu. 4 juin 2015 21:44
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : petit beug sur alimentation e-pmr par groupe electrogene
- Réponses : 6
- Vues : 4936
Re: petit beug sur alimentation e-pmr par groupe electrogene
Bonsoir, oui, des relais multifonctions paramétré en retard à la mise sous tension (relais type MUR1, MUR3 Crouzet, ils acceptent une alim de 12 à 240V ac/dc, mais schneider fais les mêmes série RE11 RM...) Sur ordre de fermeture contacteur groupe (pour débit sur installation),alimentation des relai...
- jeu. 14 mai 2015 15:03
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : CPI pour contrôle isolement de l'alternateur
- Réponses : 3
- Vues : 3281
Re: CPI pour contrôle isolement de l'alternateur
Bonjour, merci Candela pour ces éclaircissements... Pour la coupure neutre/terre, que dois je utiliser comme équipement? un contacteur suffit t'il? il me semble que sur un autre post vous m'avez conseillé un ''rupteur''. de quel genre d'appareil s'agit t'il? avez vous un type, un modèle à me communi...
- mer. 13 mai 2015 21:53
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : CPI pour contrôle isolement de l'alternateur
- Réponses : 3
- Vues : 3281
CPI pour contrôle isolement de l'alternateur
Bonsoir, Dans un appel d'offre pour la fourniture d'un groupe électrogène, SLT de type TT, il est demandé d'inclure un CPI pour controler l'isolement de l'alternateur lorsque le groupe électrogène est à l'arrêt, ce CPI sera alimenté uniquement lorsque le groupe est à l'arrêt... S'agit d'un appareil ...
- dim. 1 févr. 2015 20:36
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Couplage réseau, comment ça marche?
- Réponses : 4
- Vues : 8068
Re: Couplage réseau, comment ça marche?
Bonsoir, si j'ai bien compris, on agissant sur l'injection du moteur, je peux faire prendre de la charge au groupe par rapport au réseau... Admettons que le groupe prenne toute la charge, ne risque t'il pas d'y avoir un risque de retour de puissance côté réseau? Autre cas, dans le cas d'un groupe ut...
- sam. 31 janv. 2015 12:57
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Couplage réseau, comment ça marche?
- Réponses : 4
- Vues : 8068
Couplage réseau, comment ça marche?
Bonjour, décidément, j'en perd mon latin... Aujourd'hui, je pense théoriquement connaitre le couplage entres groupes électrogènes. Par contre, le couplage d'un groupe au réseau, je n'y vois plus clair!!!! Considérons un groupe électrogène de 100kVA qui doit se coupler (couplage permanent) au réseau ...
- jeu. 15 janv. 2015 19:36
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Groupe electrogène - Fonctionnement isochrone?
- Réponses : 7
- Vues : 10749
Re: Groupe electrogène - Fonctionnement isochrone?
Merci Candela de ta réponse. le second groupe se trouve en fait en mode isochrone... voilà qui a résolu pas mal de problèmes. Je connais bien le document de Claude Chevassu, mais assez technique quand on le parcours sérieusement... J'ai déjà réaliser du couplage d'alternateur, facilité c'est vrai pa...
- ven. 9 janv. 2015 23:22
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Groupe electrogène - Fonctionnement isochrone?
- Réponses : 7
- Vues : 10749
Re: Groupe electrogène - Fonctionnement isochrone?
Bonsoir, je déterre ce post afin de clarifier un peu plus le statisme pour la régulation de vitesse... Aujourd'hui, j'ai participer à un dépannage sur un moteur diesel de groupe électrogène avec régulation électronique de vitesse: actuator sur la pompe d'injection (de type électronique avec platine ...
- sam. 6 déc. 2014 15:20
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Groupe electrogène 10KVA en panne
- Réponses : 4
- Vues : 5424
Re: Groupe electrogène 10KVA en panne
Bonjour, patience, LaBobine, Candela et les autres membres vont certainement apporter un peu d'eau à votre moulin... A première vue le cablage est peu professionnel, les cosses Fast On ne sont pas isolées et l'isolant pas serti dans la cosse... En repérant chaque fil, peut être commencer à tester le...
- jeu. 20 nov. 2014 19:57
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Question sur magnétisation transformateur
- Réponses : 10
- Vues : 13663
Question sur magnétisation transformateur
Bonsoir à tous, lors d'une discussion sur un salon, mon homologue allemand m'a fait part d'une astuce afin de réduire la pointe magnétisante d'un transformateur alimenté par un groupe électrogène. La barrière de la langue m'a empêcher de tout comprendre et mon anglais est rouillé. Je lui parlais du ...
- jeu. 9 oct. 2014 07:17
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Couplage 2 groupes fugitif au réseau
- Réponses : 9
- Vues : 15485
Re: Couplage 2 groupes fugitif au réseau
Merci CANDELA,
je vais essayer de digérer tout cela et essayer d'avoir des compléments d'information de la part des fabricants de controleur tout en un. Ce n'est toujours pas très clair et mériterait que je creuse un peu plus.
Cordialement, Tipler.
je vais essayer de digérer tout cela et essayer d'avoir des compléments d'information de la part des fabricants de controleur tout en un. Ce n'est toujours pas très clair et mériterait que je creuse un peu plus.
Cordialement, Tipler.