- sam. 20 mars 2010 14:13
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : protection d'un cable enterré
- Réponses : 7
- Vues : 3539
Re: protection d'un cable enterré
Bonjour, Ok RFco, bien sûr. Mais avant d'intervenir dans la boîte il faut savoir qu'elle existe, puis la localiser, il faut aussi la pelle et la pioche si on n' a pas pris la précaution de l'installer dans un regard avec plaque facile d'accès à la surface du sol. Donc il y a bien une influence coût/...
- sam. 20 mars 2010 13:11
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : protection d'un cable enterré
- Réponses : 7
- Vues : 3539
Re: protection d'un cable enterré
Bonjour, Pour ce qui concerne le type de fourreau, dès lors que vous utilisez du câble U 1000 R02V, l'impératif à respecter en mode de pose enterré est la protection contre les contraintes mécaniques. Le fourreau présente l'avantage de la possibilité de remplacement du câble. La préférence sera donc...
- sam. 20 mars 2010 10:19
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : ECLAIRAGE EXTERIEUR
- Réponses : 7
- Vues : 4549
Re: ECLAIRAGE EXTERIEUR
Bonjour, Je pense que le choix entre la création d'une prise de terre dédiée au candélabre ou l'interconnexion au circuit de terre général va se déterminer en fonction de la facilité d'exécution. Si la prise de terre est distincte, comme indiqué par GAS il convient d'installer un dispositif différen...
- ven. 19 mars 2010 21:42
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : alternatif ou continu?
- Réponses : 7
- Vues : 5516
Re: alternatif ou continu?
Bonjour, Outre la tension composée de 230 Volts qui a été citée mais peu probable selon moi si c'est de la distribution publique, parmi les hypothèses qui pourraient répondre à une partie de vos interrogations, on peut signaler l'éventualité d'une absence de laison entre le Neutre et une Prise de te...
- ven. 19 mars 2010 20:12
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : calcul de la longueur d'un cable
- Réponses : 5
- Vues : 3447
Re: calcul de la longueur d'un cable
Bonjour, Le résultat peut être obtenu par le calcul suivant : L = (U0xSx(IKA-IKB))/rho x(IKAxIKB). U0 : tension à l'origine S : section des conducteurs en mm² IKA : IK3 amont IKB : IK3 aval rho : résistivité du métal Cette méthode est une méthode approchée, la réactance des conducteurs peut être nég...
- ven. 19 mars 2010 10:12
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : régime du neutre TN
- Réponses : 25
- Vues : 20261
Re: régime du neutre TN
Bonjour,
Aux propos de Candela j'ajoute : Les circuits terminaux aboutissant dans des locaux avec Influences Externes BE2 doivent être protégés par dispositif différentiel 300 mA maximun y compris en schéma de liaison à la terre TNS.
Cordialement.
Aux propos de Candela j'ajoute : Les circuits terminaux aboutissant dans des locaux avec Influences Externes BE2 doivent être protégés par dispositif différentiel 300 mA maximun y compris en schéma de liaison à la terre TNS.
Cordialement.
- mer. 17 mars 2010 15:02
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : régime du neutre TN
- Réponses : 25
- Vues : 20261
Re: régime du neutre TN
Bonjour, La réponse se trouve dans le Guide UTE C 15-106 de Décembre 2003 modifié en Mars 2009. 1) Sur la barre d'interconnexion principale de terre et quelle que soit la puissance du transformateur HT/BT, - le conducteur issu de la prise de terre est désigné St, sa nature et section peuvent être 25...
- ven. 12 mars 2010 21:44
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : calcul de la longueur d'un cable
- Réponses : 5
- Vues : 3447
Re: calcul de la longueur d'un cable
Bonjour,
Dans le calcul d'un circuit ce n'est pas en général la longueur du câble que l'on calcule puisqu'elle est imposée par la position du tenant, de l'aboutissant et le cheminement. La longueur du câble est un paramètre de calcul de la section des conducteurs.
Cordialement.
Dans le calcul d'un circuit ce n'est pas en général la longueur du câble que l'on calcule puisqu'elle est imposée par la position du tenant, de l'aboutissant et le cheminement. La longueur du câble est un paramètre de calcul de la section des conducteurs.
Cordialement.
- mer. 10 févr. 2010 22:00
- Forum : Divers locaux
- Sujet : Photovoltaïque : être éclairé et pas ébloui.
- Réponses : 19
- Vues : 17249
Re: Photovoltaïque : être éclairé et pas ébloui.
Bonjour, Si vous avez un tant soit peu la "fibre technologique" je ne saurais trop vous recommander de vous documenter par revues techniques spécialisées ou toute autre méthode renseignant sur les différents produits ainsi que sur les règles de base permettant de rentabiliser au mieux l'in...
- jeu. 4 févr. 2010 21:35
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : NFC15-100
- Réponses : 3
- Vues : 2766
Bonjour, Si vous parlez d'éclairage de sécurité par Source Centralisée, il s'agit en général d'un ensemble compact comprenant dans la même enveloppe la chargeur et les batteries. L'ensemble répond aux exigences d'une Alimentation Electrique de Sécurité prévue aux Art. EL du Règlement de Sécurité. Il...