250 résultats trouvés

par marcel
dim. 15 mai 2011 19:44
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : tarif ejp
Réponses : 8
Vues : 3524

Re: tarif ejp

Bonsoir à toutes et à tous,
la réponse n'est pas tout à fait exacte, l'alarme trente minutes avant l'EJP (temporisation du relais oblige) mais uniquement pour les tarifs de type Vert, pour le reste des tarifs le pré-avis n'existe pas (contrat).
Amitiés de Marcel.
par marcel
dim. 17 avr. 2011 19:51
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : sous / compteur
Réponses : 9
Vues : 6562

Re: sous / compteur

Bonsoir à toutes et à tous, sur un tarif vert (sup à 250kVA) la courbe de charge est un élément incontournable pour la gestion énergétique d'un site industriel, c'est même des informations sensibles (le process de fabrication et la vie de cette dernière) on analyse tout, l'extinction de la tour, l'a...
par marcel
dim. 17 avr. 2011 19:07
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Protection STATIMAX RAH 411E
Réponses : 7
Vues : 6904

Re: Protection STATIMAX RAH 411E

Bonjour à toutes et à tous, Statimax un ancien ami à moi, les tours de fil pour adapter les essais... La valeur des TC de protection se trouve sur le plan électrique de la cabine Client ou demander au service technique la copie des essais des protections, en général on règle (règlait) les protection...
par marcel
jeu. 27 janv. 2011 19:45
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Problème de baisse et de hausse de tension
Réponses : 19
Vues : 19354

Re: Problème de baisse et de hausse de tension

Bonsoir à toutes et à tous, mesure d'une tension ? avec quoi ? le doigt mouillé, le VAT, les règles sont strictes, les appareils de mesure doivent être certifiés par un laboratoire COFRAC. Les variations de tension sont généralement traitées par des mesures avec des enregistreurs de tension certifié...
par marcel
dim. 23 janv. 2011 12:08
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Changement et déplacement compteur, facturation obligatoire?
Réponses : 14
Vues : 6775

Re: Changement et déplacement compteur, facturation obligatoire?

Bonjour à toutes et à tous,
tout simplement, merci FAB pour cette information superbement détaillée.
Amitiés de Marcel.
par marcel
sam. 22 janv. 2011 18:15
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Changement et déplacement compteur, facturation obligatoire?
Réponses : 14
Vues : 6775

Re: Changement et déplacement compteur, facturation obligatoire?

Bonjour à toutes et à tous, un grand merci à FAB pour la consultation de la C14100 version févier 2008. un autre grand merci à Candela pour son explication kVA/kW, juste une petite information : Suite au changement de tension (passage du 110 au 220V) les contrats ont été modifiés la souscription éta...
par marcel
jeu. 20 janv. 2011 18:59
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Changement et déplacement compteur, facturation obligatoire?
Réponses : 14
Vues : 6775

Re: Changement et déplacement compteur, facturation obligatoire?

Bonsoir à toutes et à tous, Nous avons à faire à un profond remaniement d'un bâtiment qui sera divisé en 2 habitations privées avec chacune son tableau de comptage et son alimentation électrique ERDF, sa propre terre etc.... On vous propose un contrat de 14kVA en général en France on propose des con...
par marcel
sam. 15 janv. 2011 17:20
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Réno colonne montante
Réponses : 7
Vues : 3844

Re: Réno colonne montante

Bonjour à toutes et à tous, en relisant cet échange il ya des choses qui me surprennent : Rallonger les câbles de l'ancienne CM? La nouvelle ne convient pas? Pour quel usage? Merci pour les fiches SEQUELEC élaborées par ERDF et les gens de la profession, elles sont superbes et fort bien réalisées, e...
par marcel
jeu. 13 janv. 2011 18:58
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Secondaire TI à la terre et entrées de compteur
Réponses : 9
Vues : 10307

Re: Secondaire TI à la terre et entrées de compteur

Bonsoir à toutes et à tous, Stef, Dans une installation de TC dans un poste Client HTA avec un comptage ou des mesures d'intensités les S2 des TC (P1 vers P2 sens de l'énergie) sont tous reliés à la terre sur une barre de terre générale, les transformateurs de puissances HTA/BTA feront un filtre et ...
par marcel
lun. 10 janv. 2011 22:41
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Secondaire TI à la terre et entrées de compteur
Réponses : 9
Vues : 10307

Re: Secondaire TI à la terre et entrées de compteur

Bonsoir à toutes et à tous, Ne nous égarons pas, le sujet est: secondaire TI et entrées de compteur. Le rôle du transformateur d'intensité ou de courant est de transformer une image du courant en une petite valeur en respectant une échelle de transformation (classe de précision 0.5% au minimum pour ...

Aller à la recherche avancée