87 résultats trouvés

par mortevielle
ven. 9 sept. 2016 09:35
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alternateur diesel en TN-C
Réponses : 12
Vues : 9438

Re: Alternateur diesel en TN-C

Bonjour, En fait je voulais dire que il y avait des exemptions au classement des locaux en BE2. Nfc 15-100 422.0 Les locaux ou emplacements visés par le présent tiret sont les locaux classés BE2. Les locaux de services électriques ne sont pas classés BE2. - du choix et de la mise en oeœuvre d'instal...
par mortevielle
jeu. 8 sept. 2016 19:36
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alternateur diesel en TN-C
Réponses : 12
Vues : 9438

Re: Alternateur diesel en TN-C

bonjour,

c'est plutôt l'inverse, ne font pas l'objet d'un classement BE2, on ne peut pas avoir de matière combustible dans le local du service électrique.

bav,
par mortevielle
dim. 4 sept. 2016 15:39
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alternateur diesel en TN-C
Réponses : 12
Vues : 9438

Re: Alternateur diesel en TN-C

bonjour,

Merci beaucoup pour ces précisions.

bav,
par mortevielle
jeu. 1 sept. 2016 22:48
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alternateur diesel en TN-C
Réponses : 12
Vues : 9438

Re: Alternateur diesel en TN-C

Bonjour,

Merci pour votre réponse, réglementairement je pense qu'il faut classer ces locaux comme locaux du service électrique et il ne sont pas objet de l'influence externe BE2. On a le meme problème pour les transformateurs à huile

Merci bien
par mortevielle
mar. 30 août 2016 15:08
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alternateur diesel en TN-C
Réponses : 12
Vues : 9438

Alternateur diesel en TN-C

Bonjour, J'ai un petit problème. Le local accueillant un alternateur fonctionnant au diesel devrait être classé BE2 à cause du diesel. Ca veut dire que l'on ne peut plus régler le régime du neutre de l'alternateur en TN-C à cause du risque d'inflammation du aux courants vagabonds. Ca m'a l'air un pe...
par mortevielle
lun. 9 mai 2016 21:39
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : la chute de tension et la distance entre les luminaires
Réponses : 10
Vues : 11676

Re: la chute de tension et la distance entre les luminaires

Bonjour, ok pour la méthode avec les sections variables, j'avais pas compris, ce que je veux dire c'est que quand je vois la formule (R cos phi+X sin phi)*Ib, c'est que je n'ai qu'une composante de mon vecteur chute de tension dans le cable. Si mon déphasage est de 90° entre mon courant et ma tensio...
par mortevielle
mar. 3 mai 2016 19:08
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Mise à la terre de la batterie stationnaire
Réponses : 2
Vues : 4298

Re: Mise à la terre de la batterie stationnaire

Bonjour, Pour la question 1 ; 1. Un courant qui sort corrode plus qu'un courant qui rentre, tu mets ta terre à un potentiel + ainsi, si elle est reliée à une canalisation d'eau par exemple qui passe dans le sol, celle-ci aura plus tendance à capter des électrons et pas en perdre et ne s'oxydera pas ...
par mortevielle
mar. 3 mai 2016 18:47
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : fusible
Réponses : 2
Vues : 2906

Re: fusible

http://www2.schneider-electric.com/docu ... ge_153.pdf

un doc intéressant sur la question
par mortevielle
mar. 3 mai 2016 18:43
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : la chute de tension et la distance entre les luminaires
Réponses : 10
Vues : 11676

Re: la chute de tension et la distance entre les luminaires

Bonjour, Je me permet juste une remarque qui est que le calcul de la chute de tension est deja une sous estimation (pas de prise en compte des courants réactifs) et qu'il n'y a pas de tolérance à ma connaissance sur celui-ci. En cas de distribution quelquonque la bonne solution me semble être de con...
par mortevielle
lun. 2 mai 2016 16:47
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : la chute de tension et la distance entre les luminaires
Réponses : 10
Vues : 11676

Re: la chute de tension et la distance entre les luminaires

Bjr,

Qui peut le plus peut le moins, ca m'a l'air correct comme démarche,
Pour les luminaires chute de tension (totale) max de 6% selon UTE c15-500,

Cldt,