- ven. 9 sept. 2016 09:35
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Alternateur diesel en TN-C
- Réponses : 12
- Vues : 9438
Re: Alternateur diesel en TN-C
Bonjour, En fait je voulais dire que il y avait des exemptions au classement des locaux en BE2. Nfc 15-100 422.0 Les locaux ou emplacements visés par le présent tiret sont les locaux classés BE2. Les locaux de services électriques ne sont pas classés BE2. - du choix et de la mise en oeuvre d'instal...
- jeu. 8 sept. 2016 19:36
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Alternateur diesel en TN-C
- Réponses : 12
- Vues : 9438
Re: Alternateur diesel en TN-C
bonjour,
c'est plutôt l'inverse, ne font pas l'objet d'un classement BE2, on ne peut pas avoir de matière combustible dans le local du service électrique.
bav,
c'est plutôt l'inverse, ne font pas l'objet d'un classement BE2, on ne peut pas avoir de matière combustible dans le local du service électrique.
bav,
- dim. 4 sept. 2016 15:39
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Alternateur diesel en TN-C
- Réponses : 12
- Vues : 9438
Re: Alternateur diesel en TN-C
bonjour,
Merci beaucoup pour ces précisions.
bav,
Merci beaucoup pour ces précisions.
bav,
- jeu. 1 sept. 2016 22:48
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Alternateur diesel en TN-C
- Réponses : 12
- Vues : 9438
Re: Alternateur diesel en TN-C
Bonjour,
Merci pour votre réponse, réglementairement je pense qu'il faut classer ces locaux comme locaux du service électrique et il ne sont pas objet de l'influence externe BE2. On a le meme problème pour les transformateurs à huile
Merci bien
Merci pour votre réponse, réglementairement je pense qu'il faut classer ces locaux comme locaux du service électrique et il ne sont pas objet de l'influence externe BE2. On a le meme problème pour les transformateurs à huile
Merci bien
- mar. 30 août 2016 15:08
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Alternateur diesel en TN-C
- Réponses : 12
- Vues : 9438
Alternateur diesel en TN-C
Bonjour, J'ai un petit problème. Le local accueillant un alternateur fonctionnant au diesel devrait être classé BE2 à cause du diesel. Ca veut dire que l'on ne peut plus régler le régime du neutre de l'alternateur en TN-C à cause du risque d'inflammation du aux courants vagabonds. Ca m'a l'air un pe...
- lun. 9 mai 2016 21:39
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : la chute de tension et la distance entre les luminaires
- Réponses : 10
- Vues : 11676
Re: la chute de tension et la distance entre les luminaires
Bonjour, ok pour la méthode avec les sections variables, j'avais pas compris, ce que je veux dire c'est que quand je vois la formule (R cos phi+X sin phi)*Ib, c'est que je n'ai qu'une composante de mon vecteur chute de tension dans le cable. Si mon déphasage est de 90° entre mon courant et ma tensio...
- mar. 3 mai 2016 19:08
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Mise à la terre de la batterie stationnaire
- Réponses : 2
- Vues : 4298
Re: Mise à la terre de la batterie stationnaire
Bonjour, Pour la question 1 ; 1. Un courant qui sort corrode plus qu'un courant qui rentre, tu mets ta terre à un potentiel + ainsi, si elle est reliée à une canalisation d'eau par exemple qui passe dans le sol, celle-ci aura plus tendance à capter des électrons et pas en perdre et ne s'oxydera pas ...
- mar. 3 mai 2016 18:47
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : fusible
- Réponses : 2
- Vues : 2906
- mar. 3 mai 2016 18:43
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : la chute de tension et la distance entre les luminaires
- Réponses : 10
- Vues : 11676
Re: la chute de tension et la distance entre les luminaires
Bonjour, Je me permet juste une remarque qui est que le calcul de la chute de tension est deja une sous estimation (pas de prise en compte des courants réactifs) et qu'il n'y a pas de tolérance à ma connaissance sur celui-ci. En cas de distribution quelquonque la bonne solution me semble être de con...
- lun. 2 mai 2016 16:47
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : la chute de tension et la distance entre les luminaires
- Réponses : 10
- Vues : 11676
Re: la chute de tension et la distance entre les luminaires
Bjr,
Qui peut le plus peut le moins, ca m'a l'air correct comme démarche,
Pour les luminaires chute de tension (totale) max de 6% selon UTE c15-500,
Cldt,
Qui peut le plus peut le moins, ca m'a l'air correct comme démarche,
Pour les luminaires chute de tension (totale) max de 6% selon UTE c15-500,
Cldt,