Bonsoir,
Dans un SLT TN-C le nombre de pôles du disjoncteur monophasé qui alimente donc une charge monophasé peut-il être de 1 pôle car il ne faut pas couper le PEN?
Merci
46 résultats trouvés
- dim. 17 nov. 2019 21:22
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : nombre de pôles d'un disj mono dans un SLT TN-C
- Réponses : 1
- Vues : 1885
- dim. 1 sept. 2019 22:12
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Transformateur HTB/HTA-Régleur en charge ou OLTC
- Réponses : 0
- Vues : 1761
Transformateur HTB/HTA-Régleur en charge ou OLTC
bonsoir,
Au sujet du régleur en charge ou OLTC:
1-Qu'appelle t-on le pompage?
2-Qu'est-ce que la tension de garde?
3-Qu'est ce que le facteur de prise?
4-Comment calculer un gradin de prise?
Merci pour vos réponses
Au sujet du régleur en charge ou OLTC:
1-Qu'appelle t-on le pompage?
2-Qu'est-ce que la tension de garde?
3-Qu'est ce que le facteur de prise?
4-Comment calculer un gradin de prise?
Merci pour vos réponses
- ven. 7 juin 2019 04:15
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Courant I2 Disjoncteur
- Réponses : 8
- Vues : 6798
Re: Courant I2 Disjoncteur
bonsoir,
Comment a été déterminé le coefficient 1.45 dans la formule I2 ≤ 1,45 Iz?
Cordialement
Comment a été déterminé le coefficient 1.45 dans la formule I2 ≤ 1,45 Iz?
Cordialement
- jeu. 21 mars 2019 23:18
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : zone critique d'un fusible HTA
- Réponses : 4
- Vues : 4372
Re: zone critique d'un fusible HTA
Bonsoir, J’aimerai un complément par rapport au fusible basse tension pour la distribution publique HPC-HN 63 S 20 :In = 125-200-250-400 A Inf = 1.3 In et If = 1.6 In 1-Par exemple avec un fusible 125 A avec un Inf de 162 A (Inf = 1.3 In pour le 125 A ), le fusible 125 A doit supporter 162 A (Inf) s...
- dim. 17 mars 2019 12:39
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : zone critique d'un fusible HTA
- Réponses : 4
- Vues : 4372
Re: zone critique d'un fusible HTA
bonjour
1-Tu voulais dire que pour un fusible HTA, il faut vérifier qu'il fonctionne en régime permanent à une valeur inférieur ou égal à In mais que le courant de court-circuit doit être supérieure à I3?
2-As tu de la documentation ?
Cordialement
1-Tu voulais dire que pour un fusible HTA, il faut vérifier qu'il fonctionne en régime permanent à une valeur inférieur ou égal à In mais que le courant de court-circuit doit être supérieure à I3?
2-As tu de la documentation ?
Cordialement
- dim. 10 mars 2019 13:08
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Calcul courant admissible équivalent Iz'
- Réponses : 6
- Vues : 43781
Re: Calcul courant admissible équivalent Iz'
bonjour, Par rapport à la réponse pour un fusible par exemple : In intensité assignée du fusible I2 : courant assurant la fusion du fusible dans le temps conventionnel-tc-par exemple If = 1.6 x In (fusible HPC) Inf : courant de non fusion dans le temps conventionnel par exemple Inf = 1.3 x In (fusib...
- dim. 10 mars 2019 12:49
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : zone critique d'un fusible HTA
- Réponses : 4
- Vues : 4372
zone critique d'un fusible HTA
bonjour , 1-Pourquoi parle t-on d'une zone critique pour un fusible HTA compris entre In et I3 ? 2-j'ai lu qu'entre In et I3 il y a fusion sans coupure mais qu'est ce que cela signifie? avec : I3 le courant minimal qui provoque la fusion et la coupure du fusible. In le courant assigné du fusible Merci
- dim. 10 mars 2019 12:39
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Temps conventionnel d'un fusible BT
- Réponses : 2
- Vues : 2739
Re: Temps conventionnel d'un fusible BT
bonjour , Une petite précision sur Inf : le document SCHNEIDER dit que Inf est le courant que peut supporter l'élément fusible pendant le temps conventionnel sans fondre . 1-Si je reprends l'exemple de SCHNEIDER le fusible de 32 A va donc supporter un courant Inf de 40 A, pendant 1 heure et au delà ...
- mar. 11 déc. 2018 20:27
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Suite temps conventionnel-Merlin Gerin
- Réponses : 6
- Vues : 5026
Re: Suite temps conventionnel-Merlin Gerin
bonsoir,
Pourquoi alors il ne figure seulement la courbe de fusion du fusible sur les catalogues constructeurs?
Merci
Pourquoi alors il ne figure seulement la courbe de fusion du fusible sur les catalogues constructeurs?
Merci
- dim. 9 déc. 2018 23:28
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Suite temps conventionnel-Merlin Gerin
- Réponses : 6
- Vues : 5026
Re: Suite temps conventionnel-Merlin Gerin
bonsoir Exemple fusible In = 16A I-Mais est-ce que pour un courant supérieure à 1.25*In et inférieur à 1.6*In, le courant fondra avant 1 heure mais peut-il : question N°1-fondre en quelque secondes? question N°2-fondre entre la courbe de pré-arc et la courbe de durée totale du fonctionnement quelque...