4321 résultats trouvés

par Candela
sam. 26 juin 2021 16:59
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : deux prises de terres distinctes?
Réponses : 1
Vues : 1343

Re: deux prises de terres distinctes?

Bonjour, Du moment qu'elles sont interconnectées, il n'y a pas d'inconvénient à avoir deux prises de terres. Sinon, il n'est pas permis d'avoir deux prises de terres distinctes dans un même bâtiment. Nous ne le répéterons jamais assez: le disjoncteur du tableau protège la ligne, et celui de la chaud...
par Candela
mer. 16 juin 2021 15:03
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Dispostion de protection contre les surtensions SPD
Réponses : 2
Vues : 2265

Re: Dispostion de protection contre les surtensions SPD

Bonjour, Non, ces dispositifs, qu'ils soient à semi conducteurs ou à résistance variable ne protègent que contre les ondes à front raide. Et même si l'on choisit volontairement un niveau d'amorçage bas, ils ne permettent pas d'écouler une surtension à fréquence industrielle. La seule solution consis...
par Candela
mer. 16 juin 2021 11:40
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime TNS TT
Réponses : 1
Vues : 3251

Re: Régime TNS TT

Bonjour, Dans un même bâtiment, la C15-100 ne vous autorise pas a avoir des prises de terre distinctes. De plus, vous priver des avantages du régime TN au niveau du transfo n'est sauf cas bien particulier (nécessité régime IT ou séparation de circuit par exemple) n'est pas non plus une bonne solutio...
par Candela
jeu. 6 mai 2021 11:47
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : analyse d'huile des transformateurs
Réponses : 1
Vues : 2481

Re: analyse d'huile des transformateurs

Bonjour, La réponse est très variable selon le type de transformateurs. Dans le cas très répandu à l'heure actuelle de transformateurs de distribution à remplissage intégral je déconseille de faire des analyses systématiques dans la plupart des cas. J'ai travaillé 29 ans chez un constructeur réputé ...
par Candela
jeu. 6 mai 2021 11:02
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Equilibrage des phases
Réponses : 2
Vues : 1614

Re: Equilibrage des phases

Bonjour, Outre son coût, la solution du transfo tri/tri+N n'offre aucun intérêt. Le transfo biphasé prend effectivement 20 A au primaire; mais avec le transfo tri vous auriez 35 A sur une seule phase et autant sur le neutre. Et la solution de DGPT2 permet probablement de soulager le neutre (si les p...
par Candela
lun. 5 avr. 2021 14:59
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : TRANSFORMATEUR ET GROUPE ELECTROGENE
Réponses : 1
Vues : 1372

Re: TRANSFORMATEUR ET GROUPE ELECTROGENE

Bonjour, Il est clair que tout ce qui doit fonctionner, même en cas de coupure de l'alimentation principale (défaut, court-circuit, maintenance) doit au minimum être alimenté par un départ pris en amont du disjoncteur principal. Classiquement: -DGPT2 ou relais thermique (transfo sec) -bobines HTA, s...
par Candela
mer. 31 mars 2021 15:55
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : installer un relais
Réponses : 1
Vues : 1349

Re: installer un relais

Bonjour, En raison de la modeste puissance de la VMC, il n'est pas nécessaire d'utiliser un relais. Vous pouvez utiliser des interrupteurs bipolaires (c.a.d avec deux contacts indépendants), ce qui vous permet d'avoir un circuit séparé pour la VMC. La C 15-100 impose une protection 2A (ou moins, voi...
par Candela
dim. 28 mars 2021 19:44
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Neutre et phase
Réponses : 7
Vues : 3566

Re: Neutre et phase

Bonjour, La définition citée par pericles est parfaitement correcte et correspond à l'immense majorité des situations. Je pense qu'il est bon de préciser qu'il existe deux cas particuliers: -La C 15-100 définit également le neutre comme point milieu d'un réseau monophasé (donc ici la source est un s...
par Candela
dim. 28 mars 2021 18:44
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : protection d'un petit UPS
Réponses : 1
Vues : 1399

Re: protection d'un petit UPS

Bonjour, Deux cas sont possibles: 1 (le plus fréquent): l'UPS possède sa propre protection (en général des fusibles Am pour le transfo d'entrée Ur pour le pont redresseur): selon laC15-100 vous devez protéger le câble. Vu la puissance, vous ne risquez rien avec 1,5²/10A courbe C 2 Il n'y a pas de pr...
par Candela
jeu. 18 mars 2021 11:23
Forum : Régime du neutre
Sujet : Tension de contact main-pied dans la salles de bain
Réponses : 4
Vues : 3205

Re: Tension de contact main-pied dans la salles de bain

Bonjour, Juste un complément à la réponse de flaschgordon: -La LES permet de s'assurer que tous les éléments métalliques accessibles (dont , selon conditions du 701.415.2,certaines huisseries), tuyauteries etc sont raccordés. En effet, ces éléments ne sont pas habituellement reliés à la LEP. -c'est ...