- mar. 24 févr. 2009 23:53
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : choix de l'intensité d'un 30 mA
- Réponses : 10
- Vues : 7134
Re: choix de l'intensité d'un 30 mA
Bonjour Il faut impérativement protéger tous les circuits par des ID 30mA. Evitez les 25A un peu plus chers qu'un 40A et de plus moins évolutif. La plupart du temps on mets des 40A et parfois 63A si on est trop chargé (chauffage par exemple). Il existe également des ID 80A, mais à n'utiliser que dan...
- lun. 23 févr. 2009 22:50
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : section cable disjoncteur au coffret, distance 75m
- Réponses : 8
- Vues : 4528
Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m
Bonsoir
Et encore 2x35² c'est bon avec un disjoncteur de branchement 15/45A.
Si vous avez un 30/60A (standard habituel EDF), il faudra passer en 2x50².
Dans les risques avec le 2x16² on peut ajouter :
- chute de tension trop importante
- refus du certificat de conformité par le consuel
@+
Et encore 2x35² c'est bon avec un disjoncteur de branchement 15/45A.
Si vous avez un 30/60A (standard habituel EDF), il faudra passer en 2x50².
Dans les risques avec le 2x16² on peut ajouter :
- chute de tension trop importante
- refus du certificat de conformité par le consuel
@+
- lun. 23 févr. 2009 22:44
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Rajout de dijoncteur : puissance ?
- Réponses : 12
- Vues : 6849
Re: Rajout de dijoncteur : puissance ?
Bonsoir Sauf appareils non standard, inutile de mettre du 6² ou du 4² pour ce que vous envisagez. Du 2,5² protégé par un disj 20A conviendra aussi bien pour un four, un lave-linge, un lave-vaisselle ou un sèche-linge. Un disj 16A peut même suffire si la puissance ne dépasse pas 3,5kW. Quand à ajoute...
- ven. 13 févr. 2009 01:02
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : 2 prises ds le TD
- Réponses : 3
- Vues : 1932
Re: 2 prises ds le TD
Bonsoir
A noter que ces 2 prises doivent se trouver dans le volume GTL 600x200xhauteur pièce mais pas forcément dans le tableau de répartition principal.
Il n'y a pas d'obligation à mettre de prises dans un tableau divisionnaire (ou à proximité).
@+
A noter que ces 2 prises doivent se trouver dans le volume GTL 600x200xhauteur pièce mais pas forcément dans le tableau de répartition principal.
Il n'y a pas d'obligation à mettre de prises dans un tableau divisionnaire (ou à proximité).
@+
- mer. 11 févr. 2009 22:50
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : 1 prise pour 2 appareils électroménagers
- Réponses : 8
- Vues : 7821
Re: 1 prise pour 2 appareils électroménagers
Bonsoir
Ne pas utiliser de multi-prise pour de gros consommateurs comme ceux-ci.
En revanche pas de problème pour utiliser la sèche-linge sous un type AC (type A obligatoire uniquement pour le lave-linge).
@+
Ne pas utiliser de multi-prise pour de gros consommateurs comme ceux-ci.
En revanche pas de problème pour utiliser la sèche-linge sous un type AC (type A obligatoire uniquement pour le lave-linge).
@+
- dim. 8 févr. 2009 22:55
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : PERMUTATEUR
- Réponses : 7
- Vues : 5530
Re: PERMUTATEUR
Bonsoir Oui bien sur celà existe toujours. Voir par exemple ces références chez Legrand : 067006 Permutateur Céliane - 10 A - 250V 069521 Permutateur prog Plexo composable gris - 10 AX 074021 Permutateur Mosaic - 10 AX - 2 modules - à vis 077021 Permutateur prog Mosaic - 2 mod - 10 AX - blanc 080604...
- dim. 8 févr. 2009 20:12
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : interrupteur differentiel pour chauffage
- Réponses : 8
- Vues : 4582
Re: interrupteur differentiel pour chauffage
Bonsoir Il faut additionner la puissance exacte de tous vos chauffages. 63A vous permettent 14,4kW 80A vous permettent 18,4kW. Si vous en avez plus, il faudra mettre un autre ID avec un autre programmateur centralisé pour les radiateurs qui sont dessous soit pour des radiateurs qui ne sont pas racco...
- dim. 8 févr. 2009 20:06
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : section de cables triphases
- Réponses : 4
- Vues : 2344
Re: section de cables triphases
La GTL n'a besoin d'être présente que dans le local où se trouvent les arrivées électrique et le tableau de répartition principal.
Donc pas nécessaire sur les autres niveaux.
@+
Donc pas nécessaire sur les autres niveaux.
@+
- dim. 8 févr. 2009 11:18
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Evolution d'un tableau
- Réponses : 13
- Vues : 8184
Re: Evolution d'un tableau
Un interrupteur différentiel n'assure pas de protection thermique. Uniquement une protection différentielle contre les fuites de courant. Si vous alliez au delà de 63A, l'ID chaufferait et se détériorait mais il ne couperait pas. A noter que le disjoncteur de raccordement assure une protection contr...
- sam. 7 févr. 2009 13:18
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Evolution d'un tableau
- Réponses : 13
- Vues : 8184
Re: Evolution d'un tableau
Bonjour L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions : - une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé. - une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect. L...