par Candela
jeu. 26 nov. 2009 10:23
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : groupe en 230 V et 400 V
Réponses : 10
Vues : 6952

Re: groupe en 230 V et 400 V

Bonjour, la situation est scabreuse, C'est le moins qu'on puisse dire... mais avec 3 contrats EDF, il faut coupler tout le circuit électrique C15100 en cas d'utilisation du générateur pour alimenter la totalité du batiment ou des points particuliers. Cordialement. Comme bien souvent, nous ne disposo...
par Candela
mer. 25 nov. 2009 15:19
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Moteur 380 Tri en génératrice
Réponses : 11
Vues : 6499

Re: Moteur 380 Tri en génératrice

Bonjour, Merci Candela d'avoir traduit tout haut ce que je pensais tout bas sans pouvoir l'exprimer exactement en écriture (c'est le gros défault d'un "manuel"). Je pense qu'il ne faut pas parler de "défaut", mais simplement d'expériences différentes, et c'est ça qui fait la rich...
par Candela
mer. 25 nov. 2009 12:39
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Moteur 380 Tri en génératrice
Réponses : 11
Vues : 6499

Re: Moteur 380 Tri en génératrice

Bonjour, Pardonnez-moi d'intervenir, avec un point de vue plus théorique... Je pense que le dernier conseil de Labobine est le bon. Le système "à excitation par condensateurs" comporte un vice fondamental : il n'y a pas de régulation. Ca pourrait marcher à peu près si vous alimentiez des r...
par Candela
mer. 25 nov. 2009 12:13
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : groupe en 230 V et 400 V
Réponses : 10
Vues : 6952

Re: groupe en 230 V et 400 V

Bonjour, Dois-je brancher directement le groupe de la sortie en 400 V sur la prise en 380 V du garage et couper le disjoncteur ?? :oops: Merci d'avance pour vos réponses. J'ai peur de faire une BETISE. MERCI Le problème se situe dans la méthode et les risques qu'elle comporte. Sur le principe: Vous ...
par Candela
mar. 24 nov. 2009 00:24
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Poste de livraison - ventilation sur porte
Réponses : 16
Vues : 10760

Re: Poste de livraison - ventilation sur porte

Bonsoir, Pour la porte non reliée aux circuits de protection ??? Je pense que le circuit de protection est relié à la terre du poste de transformation et en cas de montée en potentiel lors d'un défaut la porte non isolée monterait aussi !!! Tout à fait, le sujet a été évoqué il y a peu : http://www....
par Candela
mar. 24 nov. 2009 00:02
Forum : Régime du neutre
Sujet : regime du neutre auto transfo
Réponses : 15
Vues : 11150

Re: regime du neutre auto transfo

Bonjour, bonjour, merci de la réponse, j'ai vu aujourd'hui le cas d'un transfo ou le neutre n'était pas câblé au primaire, Attention! Tout ce qui précède s'applique au cas d'un autotransfo , donc un appareil comportant 1 seule bobine par phase avec une sortie intermédiaire pour la tension la plus ba...
par Candela
dim. 22 nov. 2009 18:53
Forum : Régime du neutre
Sujet : regime du neutre auto transfo
Réponses : 15
Vues : 11150

Re: regime du neutre auto transfo

Bonjour, s'il n'y a pas de separation galvanique il ne faut surtout pas relié le neutre à la terre au secondaire d'un autotransfo? Non seulement il n'y a pas de séparation galvanique, mais le neutre amont, le neutre aval et le neutre bobinage sont sur la même borne. Il faut donc pratiquer selon les ...
par Candela
sam. 21 nov. 2009 14:54
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : consuel..
Réponses : 6
Vues : 3577

Re: consuel..

Bonjour, Dans le cas d'une maison neuve, la norme s'apprécie à la date de l'obtention du permis de construire. Non, c'est la date de dépôt de le demande de permis de construire. A défaut (dans l'ordre) date de déclaration préalable de construction, date de signature du marché, date de l'accusé de ré...
par Candela
ven. 20 nov. 2009 02:21
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Emploi des DDR en TT
Réponses : 7
Vues : 7464

Re: Emploi des DDR en TT

Bonsoir, 2/Pourquoi protége t-on généralement l'éclairage à 300mA ? Y-a t'il une raison spécifique sur le choix de la valeur de ce seuil de déclenchement ? Hormis le cas où la résistance de terre est très élevée(plus de 500 [z_homs]pour 30mA) , la valeur 300 mA est un bon compromis pour la protectio...
par Candela
jeu. 19 nov. 2009 14:45
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Estimation puissance en domestique ?
Réponses : 9
Vues : 4889

Re: Estimation puissance en domestique ?

Bonjour, - qu'est un LBC => lampe basse conso ? Oui, c'est cela. - pour la puissance souscrite à EDF : sur leur fasicule par exemple ne tarif bleu, il y aurait donc une "erreur" d'unité de puissance, ce sont donc des watts et non des KVA, 3KVA-3KW ....) d'où si l'on a que du résistif on pe...