4321 résultats trouvés

par Candela
jeu. 26 févr. 2009 10:08
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : Chien de garde ???
Réponses : 14
Vues : 12564

Re: Chien de garde ???

Bonjour, On trouve des "chiens de garde" (de l'anglais "watchdog") dans les relais de protection (et aussi les automates programmables). Il s'agit d' un système d'autocontrôle qui détecte les "défauts système" interdisant le bon fonctionnement, il y a lors 3 sortes de r...
par Candela
jeu. 26 févr. 2009 01:11
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : 380V ET TRIPHASES
Réponses : 10
Vues : 46222

Re: 380V ET TRIPHASES

Bonsoir, DOM, je crois qu'il y a encore une petite confusion. Voilà un système triphasé, très bien expliqué. Vous n'êtes pas obligé de lire toutes les formules (il est tard...), les schémas sont très bien: http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=32 Ca, c'est du triphasé, sur un ...
par Candela
mer. 25 févr. 2009 23:15
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : 380V ET TRIPHASES
Réponses : 10
Vues : 46222

Re: 380V ET TRIPHASES

Bonsoir, D'ou le terme 220 tri également ca dépend si tu prend la tension entre phase ou entre 1 phase et le neutre... Quand on parle de 220 tri, c'est le même système 3 phases + neutre (pas obligatoire), mais avec 220 v (ou plutôt 230 actuellement) entre phases et 127 (133..) entre phase et neutre....
par Candela
mer. 25 févr. 2009 15:51
Forum : Régime du neutre
Sujet : Quel est ce régime du neutre?
Réponses : 6
Vues : 5002

Re: Quel est ce régime du neutre?

Bonjour, Je ne comprends pas bien ce que vous expliquez, mais j'ai l'impression que vous êtes en TN. Je justifie cette réponse par le fait que le neutre est relié à la terre des masses par le câble en cuivre nu. Est-ce que je trompe? Oui, vous confondez le "régime des masses du poste" qui ...
par Candela
mer. 25 févr. 2009 15:42
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : amelioration du facteur de puissance
Réponses : 19
Vues : 11574

Re: amelioration du facteur de puissance

Bonjour Dans ce cas, pourquoi EDF nous impose-t-il de respecter un certains cos phi? Et justement, si les longueurs de câbles sont grandes, ne diminu-t-on pas les pertes en lignes en augmentant les cos phi. De plus, il existe des moyens de mesurer le déphasage et de connecter automatiquement les con...
par Candela
mer. 25 févr. 2009 10:48
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Installation TARIF JAUNE
Réponses : 24
Vues : 16336

Re: Installation TARIF JAUNE

Bonjour, Un peu H.S., mais bon... Une petite question sur les couplages des transformateurs. Quelles sont les protections amont et aval que vous utilisé dans de pareilles situations et surtout les puissances mis en jeu.? Bonne journée Le problème est qu'un court-circuit interne d'un transfo est alim...
par Candela
mer. 25 févr. 2009 01:34
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Installation TARIF JAUNE
Réponses : 24
Vues : 16336

Re: Installation TARIF JAUNE

Bonjour, Il n'y a pas de filiation entre les marque !! concurence oblige !!! Je ne pense pas que ce soit le problème principal. Les normes imposent des essais aux constructeurs; ceux-ci sont coûteux car ils mobilisent les stations d'essais et sont destructifs. Un constructeur ne va pas s'amuser à fa...
par Candela
lun. 23 févr. 2009 01:10
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Tester une connexion à la terre
Réponses : 15
Vues : 7843

Re: Tester une connexion à la terre

Bonsoir, Si la phase touche une carcasse, ça fait un court-circuit et le disjoncteur saute. Je m'étais donc dit que ça protège efficacement les personnes contre l'électrocution. Oui, c'est bien le principe du TN : transformer le moindre défaut en un violent court-circuit, vite éliminé par des protec...
par Candela
dim. 22 févr. 2009 18:52
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Tester une connexion à la terre
Réponses : 15
Vues : 7843

Re: Tester une connexion à la terre

1. Dans un régime TT, j'ai lu qu'on ne devait surtout pas relier les masses au neutre. Pourquoi ? Atis Si on faisait cela, le courant de défaut remonterait, au moins en partie, par le conducteur neutre et ne serait plus détecté par le DDR (qui fait la somme du courant des conducteurs actifs, soit P...
par Candela
dim. 22 févr. 2009 16:54
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Neon sur groupe electrogene
Réponses : 12
Vues : 8080

Re: Neon sur groupe electrogene

Re, juste "power fartor cos=1.0" et "performance class =G1"le reste et la puissance et l'intensite. quesqu'une generatrice asynchrone? MERCI Il faut regarder, si elle existe, la plaque de la génératrice. Une génératrice asynchrone, c'est un moteur du même type dont l'excitation e...

Aller à la recherche avancée