120 résultats trouvés

par vincebzh56
dim. 3 mai 2020 12:49
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Arrivée triphasée
Réponses : 7
Vues : 4726

Re: Arrivée triphasée

Bonjour Bonne idée d'enfouir le câble mais pour la profondeur ce n'est pas suffisant à cause des engins et passage intensif, au mini c'est 80 cm (CF NF C 15-100) Fourreau type TPc (rouge ) dans un lit de sable avec un grillage avertisseur à 20 cm au dessus. Vous indiquez 6mm² puis 16mm² , je suppose...
par vincebzh56
dim. 3 mai 2020 12:41
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Degré de protection IP et IK
Réponses : 3
Vues : 2571

Re: Degré de protection IP et IK

La norme applicable est la NF C 17200 ..
Et ma précision est issue de la norme...
Il y a plusieurs situation je n'ai cité que celle concernant le boitier dans le candélabre, souhaitez vous un complément et si oui lequel ?
par vincebzh56
dim. 3 mai 2020 12:38
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : questions sur une pointe de terre à l'intérieur
Réponses : 6
Vues : 4337

Bonjour Comment ça il ne mettaitt pas de ferraille en 1930 ?! :lol: (ok pour la précision) Si j'ai bien compris c'est une installation électrique neuve pour une Mirco brasserie et vous installez un comptage dédié . Si c'est bien cela, l'installation est soumise au code du travail car hors logement, ...
par vincebzh56
dim. 3 mai 2020 12:20
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Norme pour erp cat 5
Réponses : 4
Vues : 15555

Re: Norme pour erp cat 5

Bonjour , Voici les textes applicables ERP 1 à 4 : Première catégorie arrêté du 25 juin 1980 modifié ERP 5 : Seconde catégorie arrêté du 22 juin 1990 modifié Pour information, pour les installations électriques, pour l ERP5 on apllique l'article PE24 "§ 1. Les installations électriques doivent ...
par vincebzh56
dim. 3 mai 2020 00:05
Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
Sujet : prise électrique marche pour tv et pas pour chargeur mobile
Réponses : 2
Vues : 3295

Re: prise électrique marche pour tv et pas pour chargeur mobile

Dans un premier temps realiser une mesure de tension aux bornes permettrait de verifier si la tension est en adequation ..
par vincebzh56
dim. 3 mai 2020 00:02
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : texte obligation Reperage Armoire
Réponses : 3
Vues : 4750

Re: texte obligation Reperage Armoire

Bonjour, le client payeur fixe son cahier des charges, apres tout , c est a vous d imposer dans celui-ci vos exigences.. Par exemple etiquettes d identification des dispostifs de commande et de protection gravees , numeros de fils , reperage des cables... Couleurs de fils ( par exemple violet sortie...
par vincebzh56
lun. 20 avr. 2020 12:58
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : questions sur une pointe de terre à l'intérieur
Réponses : 6
Vues : 4337

Re: questions sur une pointe de terre à l'intérieur

Bonjour

vous avez du déjà réalisé votre prise de terre peut être ?
Oui si la résistivité du sol sous la dalle le permet pourquoi pas mais j'aurai interconnecter la ferraille de la dalle à cette prise de terre, d'ailleurs c'est obligatoire...
Salutations
par vincebzh56
lun. 20 avr. 2020 12:54
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Transformateur pour chaudière
Réponses : 1
Vues : 2419

Re: Transformateur pour chaudière

Bonjour , pourquoi installer un transformateur d'isolement ? Quel est le but recherché ? Sur quelle type d'ouvrage ? Quelle alimentation en amont ? Réseau public ? Le transformateur est équipé d'une borne pour le raccordement du PE (ocnducteur de protection) sur la photo, on voit visiblement que c'e...
par vincebzh56
lun. 20 avr. 2020 12:47
Forum : Devenir artisan électricien
Sujet : Vous allez me prendre pour un fou
Réponses : 8
Vues : 9344

Re: Vous allez me prendre pour un fou

Bonjour

où en êtes vous dans votre projet ? :-)

Cdt
par vincebzh56
lun. 20 avr. 2020 12:27
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Cable anti feu
Réponses : 1
Vues : 2157

Re: Cable anti feu

Bonjour pour information, Au 1er juillet 2017, l'application aux câbles du Règlement Produits de Construction (RPC) est devenue obligatoire. les normes ont évolués, pour les canalisations électriques, la norme EN 13501-6 concerne l euroclasses des câbles électriques (calsse de réaction au feu), la n...

Aller à la recherche avancée