120 résultats trouvés
- dim. 3 mai 2020 12:49
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Arrivée triphasée
- Réponses : 7
- Vues : 4726
Re: Arrivée triphasée
Bonjour Bonne idée d'enfouir le câble mais pour la profondeur ce n'est pas suffisant à cause des engins et passage intensif, au mini c'est 80 cm (CF NF C 15-100) Fourreau type TPc (rouge ) dans un lit de sable avec un grillage avertisseur à 20 cm au dessus. Vous indiquez 6mm² puis 16mm² , je suppose...
- dim. 3 mai 2020 12:41
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Degré de protection IP et IK
- Réponses : 3
- Vues : 2571
Re: Degré de protection IP et IK
La norme applicable est la NF C 17200 ..
Et ma précision est issue de la norme...
Il y a plusieurs situation je n'ai cité que celle concernant le boitier dans le candélabre, souhaitez vous un complément et si oui lequel ?
Et ma précision est issue de la norme...
Il y a plusieurs situation je n'ai cité que celle concernant le boitier dans le candélabre, souhaitez vous un complément et si oui lequel ?
- dim. 3 mai 2020 12:38
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : questions sur une pointe de terre à l'intérieur
- Réponses : 6
- Vues : 4337
Bonjour Comment ça il ne mettaitt pas de ferraille en 1930 ?! :lol: (ok pour la précision) Si j'ai bien compris c'est une installation électrique neuve pour une Mirco brasserie et vous installez un comptage dédié . Si c'est bien cela, l'installation est soumise au code du travail car hors logement, ...
- dim. 3 mai 2020 12:20
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Norme pour erp cat 5
- Réponses : 4
- Vues : 15555
Re: Norme pour erp cat 5
Bonjour , Voici les textes applicables ERP 1 à 4 : Première catégorie arrêté du 25 juin 1980 modifié ERP 5 : Seconde catégorie arrêté du 22 juin 1990 modifié Pour information, pour les installations électriques, pour l ERP5 on apllique l'article PE24 "§ 1. Les installations électriques doivent ...
- dim. 3 mai 2020 00:05
- Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
- Sujet : prise électrique marche pour tv et pas pour chargeur mobile
- Réponses : 2
- Vues : 3295
Re: prise électrique marche pour tv et pas pour chargeur mobile
Dans un premier temps realiser une mesure de tension aux bornes permettrait de verifier si la tension est en adequation ..
- dim. 3 mai 2020 00:02
- Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Sujet : texte obligation Reperage Armoire
- Réponses : 3
- Vues : 4750
Re: texte obligation Reperage Armoire
Bonjour, le client payeur fixe son cahier des charges, apres tout , c est a vous d imposer dans celui-ci vos exigences.. Par exemple etiquettes d identification des dispostifs de commande et de protection gravees , numeros de fils , reperage des cables... Couleurs de fils ( par exemple violet sortie...
- lun. 20 avr. 2020 12:58
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : questions sur une pointe de terre à l'intérieur
- Réponses : 6
- Vues : 4337
Re: questions sur une pointe de terre à l'intérieur
Bonjour
vous avez du déjà réalisé votre prise de terre peut être ?
Oui si la résistivité du sol sous la dalle le permet pourquoi pas mais j'aurai interconnecter la ferraille de la dalle à cette prise de terre, d'ailleurs c'est obligatoire...
Salutations
vous avez du déjà réalisé votre prise de terre peut être ?
Oui si la résistivité du sol sous la dalle le permet pourquoi pas mais j'aurai interconnecter la ferraille de la dalle à cette prise de terre, d'ailleurs c'est obligatoire...
Salutations
- lun. 20 avr. 2020 12:54
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Transformateur pour chaudière
- Réponses : 1
- Vues : 2419
Re: Transformateur pour chaudière
Bonjour , pourquoi installer un transformateur d'isolement ? Quel est le but recherché ? Sur quelle type d'ouvrage ? Quelle alimentation en amont ? Réseau public ? Le transformateur est équipé d'une borne pour le raccordement du PE (ocnducteur de protection) sur la photo, on voit visiblement que c'e...
- lun. 20 avr. 2020 12:47
- Forum : Devenir artisan électricien
- Sujet : Vous allez me prendre pour un fou
- Réponses : 8
- Vues : 9344
Re: Vous allez me prendre pour un fou
Bonjour
où en êtes vous dans votre projet ?
Cdt
où en êtes vous dans votre projet ?
Cdt
- lun. 20 avr. 2020 12:27
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Cable anti feu
- Réponses : 1
- Vues : 2157
Re: Cable anti feu
Bonjour pour information, Au 1er juillet 2017, l'application aux câbles du Règlement Produits de Construction (RPC) est devenue obligatoire. les normes ont évolués, pour les canalisations électriques, la norme EN 13501-6 concerne l euroclasses des câbles électriques (calsse de réaction au feu), la n...