120 résultats trouvés

par vincebzh56
sam. 5 août 2023 23:05
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : APSAD D 18
Réponses : 1
Vues : 905

Re: APSAD D 18

Bonjour

Il faut l'acheter sur le site du CNPP!
;-)

Code : Tout sélectionner

https://cybel.cnpp.com/livre-referentiel-apsad-d18-installations-electriques-2013.html
par vincebzh56
sam. 5 août 2023 22:52
Forum : Régime du neutre
Sujet : Problème de differentiel en regime IT
Réponses : 6
Vues : 9082

Re: Problème de differentiel en regime IT

Bonjour, Comme vous l'indiquez, vous êtes en SLT IT. De ce fait le courant de fuite est limité au 1er défaut par l'impédance, cette impédance au 1er défaut peut limiter le courant de fuite à une valeur inférieur au seuil de déclenchement du DDR. Si vous souhaitez simuler le déclenchement d'un DDR a...
par vincebzh56
sam. 5 août 2023 22:48
Forum : Régime du neutre
Sujet : Source centralisé
Réponses : 1
Vues : 3827

Re: Source centralisé

Bonjour

Les sources centrales basse tension donc sortie utilisation en 230v pour l alim des appareils d éclairage de sécurité est effectivement conçu en schéma de liaison a la terre au secondaire...
Le CPI est intégré à la source centrale...le point neutre est flottant...
par vincebzh56
ven. 4 août 2023 23:42
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Appareil triphasé sans neutre sur installation en TNC
Réponses : 4
Vues : 1702

Re: Appareil triphasé sans neutre sur installation en TNC

Bonjour, Normativement, est-il possible de raccorder un onduleur réseau purement triphasé sans neutre (3P + PE) sur une installation existante en TNC ? Le logiciel Caneco BT me valide la protection de l'onduleur en 3P+PE avec une section du PE égal à la moitié de la section des phases. Merci. Bonso...
par vincebzh56
mer. 2 août 2023 00:04
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : IP3X dans un local HT
Réponses : 3
Vues : 806

Re: IP3X dans un local HT

Bonsoir c est l' enveloppe du matériel qui est de conception ip3x lequel renferme des équipements de pièces nues sous tension...comme par exemple les unités fonctionnelles (cellules ht)... Au même titre qu en basse tension la protection contre les contact direct est assurée par du matériel au minimu...
par vincebzh56
mar. 1 août 2023 23:58
Forum : Régime du neutre
Sujet : différence entre 13 100 et 13 200
Réponses : 1
Vues : 2102

Re: différence entre 13 100 et 13 200

Bonjour Si un seul transformateur sur site dont la puissance est au max a 1250kva alors comptage bt et norme 13100 applicable. La 13200 s applique qu'à t a elle des lors d' une installation pour une puissance > 1250kva avec plusieurs transformateurs et donc comptage HT... Imagine une entreprise avec...
par vincebzh56
dim. 30 juil. 2023 00:45
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : disjoncteur différentiel tarif jaune: obligations???
Réponses : 7
Vues : 13079

Re: disjoncteur différentiel tarif jaune: obligations???

Tony répond à côté de la plaque. Le dispositif différentiel qu il soit associé au disjoncteur ou a un interrupteur assure la même protection : contact indirect. La question posée concerne l' usage d inter diff en tarif jaune. Comme le souligne la première réponse c est un problème relatif au court c...
par vincebzh56
dim. 30 juil. 2023 00:37
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Notes de calculs Caneco : Valeur Ip
Réponses : 2
Vues : 1910

Re: Notes de calculs Caneco : Valeur Ip

Tu as une coordination avec le disjoncteur place en amont ...
Un interrupteur n a pas de pouvoir de coupure ..donc le disjoncteur amont limite le courant de court circuit
par vincebzh56
mer. 12 juil. 2023 23:35
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Surconsommation pompe immergée
Réponses : 1
Vues : 1217

Re: Surconsommation pompe immergée

Bonjour

L usure des enroulements? Grippée ?
Honnêtement. Ça doit forcer un peu...
par vincebzh56
mer. 12 juil. 2023 23:28
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Installation néon led
Réponses : 5
Vues : 2863

Re: Installation néon led

Bonjour idéalement une fixation par crochet sera plus sûre que du double face ...tout dépend du poid je dirais...bien entendu aussi de la discrétion... Concernant la puissance ça sera indiqué sur le convertisseur ac/DC... Pour information généralement raccordé sur circuit pc mais bien en dessous de ...

Aller à la recherche avancée