30 résultats trouvés

par midasios
sam. 30 juin 2012 22:56
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Protection différentielles réseau public BT
Réponses : 7
Vues : 4420

Re: Protection différentielles réseau public BT

Bonsoir Tous, Comme déjà dit, les protections coté distributeur sont sous forme de disjoncteurs magnéto-thermiques ou Fusibles HPC (Haut Pouvoir de Coupure). Parfois, les masses sont considérées comme des charges (pour le fusible dans le poste MT/BT) surtout si la masse se trouve à bonne distance de...
par midasios
sam. 30 juin 2012 22:46
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : bac de rétention d'huile pour transformateur HT/BT
Réponses : 28
Vues : 20740

Re: bac de rétention d'huile pour transformateur HT/BT

Bonsoir tous, l'huile diélectrique utilisé dans les transformateurs à deux rôles: le refroidissement et l'isolation diélectrique des spires BT/MT. Du moment que ça sert pour l'isolation, y'a aucun mal (théoriquement) à canaliser l'huile dans des caniveaux BT à parois lisses (même s'il y a existence ...
par midasios
lun. 18 oct. 2010 23:33
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : vu sur une ligne EDF
Réponses : 20
Vues : 11506

Re: vu sur une ligne EDF

Bonsoir,

La photographie montre bel et bien une MAG (il y a mieux, la technique de la vibration sonore des lignes en phase de test)

Cette MAG peut servir aussi pour une MALT en cas de coupure programmée (Une vraie MALT sur plusieurs points est indispensable en cas de lignes HT)

Cordialement
par midasios
jeu. 14 oct. 2010 01:38
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Mesure d'isolement Cable BT
Réponses : 8
Vues : 5342

Re: Mesure d'isolement Cable BT

Bonsoir Même chose pour la chaleur intense ( je dérive de la BT vers la MT mais c'est juste une réplique à ce qui est dis à propos du déroulage de câble en temps froid) Il faut éviter de dérouler le câble en plein soleil (température > à 40°C ) pour éviter le décollage du semi-conducteur du câble se...
par midasios
jeu. 14 oct. 2010 01:25
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Postes HTA/BT de distribution publique
Réponses : 15
Vues : 8402

Re: Postes HTA/BT de distribution publique

et enfin pour ta 5ème question -J'aimerai savoir aussi s'il existe des logiciels pour la simulation de nouveaux raccordements au poste pour voir si le poste supportera la charge ? Oui en effet, il y a des applications spécifiques pour le réseau BT comme ECODIAL que je trouve pas mal et qui donne des...
par midasios
jeu. 14 oct. 2010 01:19
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Postes HTA/BT de distribution publique
Réponses : 15
Vues : 8402

Re: Postes HTA/BT de distribution publique

Passons à la 4ème question J'ai aussi une autre question, comment fait on pour dimensionner un poste HTA/BT de distribution publique? est ce qu'il existe des normes ou des textes qui disent comment faire en fonction du nombre d'abonnés. Et surtout, comment s'organise-t-on pour prévoir les opérations...
par midasios
jeu. 14 oct. 2010 01:01
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Postes HTA/BT de distribution publique
Réponses : 15
Vues : 8402

Re: Postes HTA/BT de distribution publique

Pour la 3ème question -Est ce qu'il y a des distributeurs qui utilisent d'autres techniques que celles utilisées par EDF pour la gestion du coté BT de la distribution publique, ainsi que la protection de leurs transformateurs, signalisations, alarme Je ne sais pas exactement mais je présume qu'il y ...
par midasios
jeu. 14 oct. 2010 00:51
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Postes HTA/BT de distribution publique
Réponses : 15
Vues : 8402

Re: Postes HTA/BT de distribution publique

Pour la 2ème question Dans un réseau HTA, certains postes HTA/BT sont équipés d'équipement de télécommunication et de cellules motorisées afin de téléconduire le réseau HTA. Je voudrais savoir pour le coté Basse tension du transformateur, comment peut on le gérer, avoir des informations sur le flux ...
par midasios
jeu. 14 oct. 2010 00:40
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Postes HTA/BT de distribution publique
Réponses : 15
Vues : 8402

Re: Postes HTA/BT de distribution publique

Bonsoir le forum est désolé pour la longue absence Je vais essayer de vous répondre dans la mesure du possible en suivant votre ordre: -Est ce qu'il est plus interessant d'utiliser un tableau TUR à fusibles ou à disjoncteurs ? pourquoi? Le choix entre les Tableaux Urbains (TUR) à fusibles ou les dis...
par midasios
sam. 20 mars 2010 22:45
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Terre du réseau BT, à quelle distance ?
Réponses : 9
Vues : 5985

Re: Terre du réseau BT, à quelle distance ?

Bonjour Tout le monde Je suis ingénieur électro-technicien au sein d'un distributeur semi public, J'occupe la fonction de responsable de la maintenance des réseaux HTB/HTA/BT j'ai lu vos réponses et je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter ma contribution. Donc voilà, Pour ce qui est des terres du réseau...