Bonsoir
Normativement c'est autorisé.
D'un point de vue sécurité, le marquage CE est apposé par le fabricant et ne veux pas dire grand chose.
Je vous le déconseille donc.
@+
3371 résultats trouvés
- lun. 10 mai 2010 19:05
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : disjoncteur differentiel
- Réponses : 2
- Vues : 1395
- lun. 10 mai 2010 19:04
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Questions prises elec et norme
- Réponses : 4
- Vues : 1610
Re: Questions prises elec et norme
...encore une précision complémetaire.
Pour 8 prises maxi c'est du 2,5² et un disjoncteur 20A maxi (ça peut être moins et pas besoin d'un disjoncteur différentiel).
@+
Pour 8 prises maxi c'est du 2,5² et un disjoncteur 20A maxi (ça peut être moins et pas besoin d'un disjoncteur différentiel).
@+
- lun. 10 mai 2010 09:10
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Tableau secondaire pour cuisine
- Réponses : 5
- Vues : 2642
Re: Tableau secondaire pour cuisine
Bonjour Il est préférabble de ne pas repartir du disjoncteur 32A qui alimente déjà une rangée du tableau principal, partez directement des borniers ce ce tableau et mettre un différentiel 30mA type A dans le tableau à l'arrivée dédié à ce tableau. Pour une cuisine, je vous conseille du 10² ou du 16²...
- ven. 7 mai 2010 22:34
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Tableau élec équipement mini? inter diff
- Réponses : 2
- Vues : 1403
Re: Tableau élec équipement mini? inter diff
Bonsoir
Effectivement 3 interdiff 40A, 1 type A et 2 type AC.
C'est la config minimum.
Pas d'obligation vis à vis du nombre de rangée.
Il faut mettre la quantité nécessaire pour respecter la règle des 20% de libre.
@+
Effectivement 3 interdiff 40A, 1 type A et 2 type AC.
C'est la config minimum.
Pas d'obligation vis à vis du nombre de rangée.
Il faut mettre la quantité nécessaire pour respecter la règle des 20% de libre.
@+
- jeu. 6 mai 2010 08:36
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : GTL ????? appart
- Réponses : 7
- Vues : 3407
Re: GTL ????? appart
Bonjour
Quel que soit le type d'habitation, la norme dit :
"En réhabilitation, la GTL n'est exigée que dans le cas de réhabilitation totale avec redistribution des cloisons des locaux d'habitation."
@+
Quel que soit le type d'habitation, la norme dit :
"En réhabilitation, la GTL n'est exigée que dans le cas de réhabilitation totale avec redistribution des cloisons des locaux d'habitation."
@+
- mer. 5 mai 2010 21:56
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Tableau electrique ancien porcelaine
- Réponses : 5
- Vues : 2436
Re: Tableau electrique ancien porcelaine
... et insistez bien sur le fait qu'il ne s'agit de faire qu'une mise en sécurité et pas une mise aux normes. Dernier point, ne faites pas ces travaux vous même ou faite les contrôler après par un organisme accrédité. Car en cas d'accident avec un locataire qui viendra après vous, c'est votre respon...
- mer. 5 mai 2010 21:26
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Tableau electrique ancien porcelaine
- Réponses : 5
- Vues : 2436
Re: Tableau electrique ancien porcelaine
Bonsoir Ce n'est pas parce que cela fonctionne que ce n'est pas dangereux. Voir quelques informations à ce sujet sur ce lien : http://www.promotelec.com/technique/reglementation/reglement-2a-regles-juridiques-proprietaire-locataire.aspx Le problème c'est que votre propriétaire n'a pas réellement d'o...
- mar. 4 mai 2010 21:11
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : convecteur dans les wc
- Réponses : 7
- Vues : 3387
Re: convecteur dans les wc
Bonsoir Pas de norme particulière. Ce sont les mêmes que pour une autre pièce. Le circuit utilisé doit être dédié au chauffage et peut être en : - 2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max) - 1,5² : Disj 16A (3500W max) ou Fus 10A (2250W max) Prévoir phase/neutre/terre et de manière facultat...
- mar. 4 mai 2010 20:55
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Circuit spécialisé
- Réponses : 3
- Vues : 980
Re: Circuit spécialisé
Bonsoir
Oui bien sûr, la norme dit 20A maxi.
De toute façon cela se branche sur une prise 16A, donc c'est prévu pour ne pas dépasser 3,6 kW.
@+
Oui bien sûr, la norme dit 20A maxi.
De toute façon cela se branche sur une prise 16A, donc c'est prévu pour ne pas dépasser 3,6 kW.
@+
- lun. 3 mai 2010 21:19
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : alimentation maison
- Réponses : 7
- Vues : 1816
Re: alimentation maison
Il faut des fouets de raccordement, que vous raccorderez au dispositif de coupure d'urgence de votre logement.
Ensuite, à partir du dispositif de coupure d'urgence, vous alimentez les borniers du tableau de répartition principal en 10² si DB 15/45A ou 16² si DB 30/60A.
@+
Ensuite, à partir du dispositif de coupure d'urgence, vous alimentez les borniers du tableau de répartition principal en 10² si DB 15/45A ou 16² si DB 30/60A.
@+