4321 résultats trouvés

par Candela
mar. 16 déc. 2008 15:50
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : transformateur d'isolement
Réponses : 2
Vues : 1786

Re: transformateur d'isolement

Bonjour, Les circuits de commande sont contrôlés par de nombreuses sécurités. Si on ne les sépare pas des circuits de puissance et de la terre, on risque en cas de défaut d'isolement de provoquer des fonctionnements intempestifs, très dangereux sur beaucoup de machines. Par ailleurs, ces circuits en...
par Candela
mar. 16 déc. 2008 12:10
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : groupe electrogenes
Réponses : 4
Vues : 2665

Re: groupe electrogenes

Bonjour, A te lire, je suppose que c'est bien le disjoncteur différentiel qui déclenche... Ne sachant pas si le groupe est neuf, s'il a été "bricolé", recâblé, voici les points à vérifier : Tous les fis allant aux prises passent-ils bien par le différentiel, y compris le neutre? Le princip...
par Candela
lun. 15 déc. 2008 23:32
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : groupe electrogenes
Réponses : 4
Vues : 2665

Re: groupe electrogenes

Bonjour, Un groupe est toujours défini avec un [z_cosphi] de 0,8 La formule est : P= UxIx [z_racine3] [z_cosphi] = S [z_cosphi] P correspond, au rendement près, à ce que fournit le moteur: c'est la puissance active. C'est aussi ce que facture EDF, au moins au tarif "bleu" S correspond à ce...
par Candela
dim. 14 déc. 2008 00:34
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : transformateur de bobine
Réponses : 2
Vues : 1732

Re: transformateur de bobine

Bonjour, Pas de problème pour le remplacer, mais vérifiez d'abord s'il n'a pas cramé par surtension légère, mais permanente. Le réseau fait normalement 237V à vide, ce qui donne en principe 230V en charge( selon charge et surtout [z_cosphi] ) Donc, mesurez la tension d'alimentation et essayez de tro...
par Candela
dim. 7 déc. 2008 11:54
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Disjonteur 500mA 45A trop faible.
Réponses : 15
Vues : 8102

Re: Disjonteur 500mA 45A trop faible.

Bonjour, Je confirme tout à fait ce que dit RFco. Un gestionnaire d'énergie est vite amorti, par les economies d'énergie qu'il permet (régime nuit et hors gel) mais aussi par le gain sur la prime fixe, qui est loin d'être négligeable! Un délesteur permet d'avoir un contrat à peine supérieur aux dépe...
par Candela
mer. 3 déc. 2008 20:56
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : puissance fournie par EDF
Réponses : 7
Vues : 4891

Re: puissance fournie par EDF

Bonjour, chez moi, Il y a à peu près tous les appareils que vous citez, dont un chauffe-eau de 3 kW. Au rez-de-chaussée, 7kW de convecteurs plus 5 d'accumulateurs à l'étage 8,5 kW de convecteurs Et tout cela marche très bien depuis plus de 20 ans avec un compteur 60 A . alors c'est sûr que pour en a...
par Candela
mer. 3 déc. 2008 16:29
Forum : Protections particulières
Sujet : les fusibles
Réponses : 7
Vues : 4967

Re: les fusibles

Bonjour, Je partage l'avis de GAS et de fab. Mais je ne pense pas, en basse tension, qu'il y ait danger. Donc c'est à l'exploitant d'agir en fonction des enjeux. Par exemple, si un fusible commande une machine dans un process, ça risque de coûter beaucoup moins cher de changer "par précaution&q...
par Candela
mer. 3 déc. 2008 12:10
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Mettre aux normes son installation électrique
Réponses : 5
Vues : 3563

Re: Mettre aux normes son installation électrique

Bonjour, Il est interdit de faire des saignées dans les planchers. Il y a une tolérance au droit des huisseries, par exemple pour relier deux plinthes arrivant de part et d'autre d'une porte. Pour ce genre d'installation, il fait beaucoup d'astuce, voire de ruse! Malheureusement, pour les trajets ho...
par Candela
mar. 2 déc. 2008 12:25
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Echauffement interrupteur différentiel
Réponses : 12
Vues : 10339

Re: Echauffement interrupteur différentiel

Bonjour, Ce qui chauffe n'est pas l'interrupteur en lui même mais le fil de phase qui alimente (celui qui est en amont). De plus, ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le fil chauffe en amont de l'interrupteur mais pas en aval (le fil qui repart vers le disjoncteur). Pensez-vous que je puisse la...
par Candela
lun. 1 déc. 2008 19:31
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Poste de livraison - ventilation sur porte
Réponses : 16
Vues : 10760

Re: Poste de livraison - ventilation sur porte

Bonjour, Dans un poste de livraison, il n'y a rien qui chauffe, il faut donc éviter de trop ventiler pour ne pas risquer de condensation.Je dirais qu'une seule ventilation 10cm x 20 est bien suffisante, à mettre en haut de préférence. Pour la circulation d'air, dites vous que ce genre de poste n'est...