4321 résultats trouvés

par Candela
ven. 8 mai 2009 09:36
Forum : Produits et matériels efficaces
Sujet : Lampes basse consommation
Réponses : 24
Vues : 28940

Re: Lampes basse consommation

Bonjour, suppression des lampes à filament au profit de lampes fluos compactes ou à led c'est trés bien pour la planète ,mais que fait on des millions d'ampoules à filament qui équipent nos voitures ? il serait également interessant de développer ces produits sur nos véhicules. Il faut distinguer le...
par Candela
dim. 3 mai 2009 19:02
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : calcul de batterie de condensateur
Réponses : 13
Vues : 20547

Re: calcul de batterie de condensateur

une dernière petite question:qu'est ce qu' EDF appelle le dépassement Quadratique? Il s'agit d'une méthode de calcul d'un dépassement lissé : Dq = Racine carrée de la somme des carrés des dépassements Ex 1 dép de 20kW, 2 de 40 et un de 100 [z_sym05] d² = 400+1600+1600+10000 = 13600 Dq = 116,6 kW Un...
par Candela
dim. 3 mai 2009 15:52
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : calcul de batterie de condensateur
Réponses : 13
Vues : 20547

Re: calcul de batterie de condensateur

Re- voici mon document de travail.C'est un relevé annuel de gestion et je ne vois pas la case dont vous parlez. Avec ce document ce sera peut être plus clair pour vous. La case dont je parle figure sur la facture mensuelle. Avec le relevé, il faut travailler un peu : Kvarh facturés = kVArh (HP+P) - ...
par Candela
dim. 3 mai 2009 14:19
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : calcul de batterie de condensateur
Réponses : 13
Vues : 20547

Re: calcul de batterie de condensateur

Rebonjour, L'énergie réactive que j'ai pris en compte est dans la case "EN.REACT. P+PH KVARH" je penses que c'est la bonne . Je pense que l'erreur vient de la : cette case, ce sont les kVarh consommés, dont une partie est en franchise. La bonne case, "kVArh à facturer" se situe e...
par Candela
dim. 3 mai 2009 11:53
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : calcul de batterie de condensateur
Réponses : 13
Vues : 20547

Re: calcul de batterie de condensateur

Bonjour, 1er methode pouvez vous me confirmer que EDF ne facture pas l'énergie réactive ni pendant les heures creuse (8 heures jours) ni les samedis et dimanche. Le réactif est facturé de novembre à mars inclus en périodes P et HP La facturation "heures pleines"au tarif A5 comprend les sam...
par Candela
sam. 2 mai 2009 16:44
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Démarrage automatique de groupe électrogène
Réponses : 7
Vues : 9221

Re: Démarrage automatique de groupe électrogène

Bonjour, merci bitec j'ai calculé tous les paramètres ,mais le prb 12V,220 V, les contacteurs d'inverseur,les temporisateur je peut faire le chois de matériel je veut seulement le schémas svp Je ne vois pas trois accessoires indispensables : le système de préchauffage, le relais de contrôle de démar...
par Candela
sam. 2 mai 2009 12:23
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : calcul de batterie de condensateur
Réponses : 13
Vues : 20547

Re: calcul de batterie de condensateur

Bonjour, Il y a plusieurs méthodes, que l'on doit généralement combiner pour se faire une idée, car aucune n'est parfaite, du fait que la consommation comme le [z_cosphi] sont essentiellement variables... 1- prendre les kVArh facturés et diviser par le temps de fonctionnement de l'installation penda...
par Candela
sam. 2 mai 2009 11:38
Forum : Régime du neutre
Sujet : Transformateur
Réponses : 10
Vues : 12591

Re: Transformateur

Bonjour, Merci beaucoup Candela, ta reponse solutionne quelque part mes attentes; mais pourras-tu d'avantage me faciliter la tache en me faissant un esquis de schéma de montage. Je sais que c'est trop demander mais fais le pour moi dan la mesure du possible. C'est vraiment basique comme schéma.... h...
par Candela
ven. 1 mai 2009 09:46
Forum : Régime du neutre
Sujet : Transformateur
Réponses : 10
Vues : 12591

Re: Transformateur

Bonjour Ah oui, relais multifonctions aussi appeler DGPT2: Detétection Gaz, Pression, Température 2 seuils. Max C'est volontairement que j'ai utilisé le terme (officiel) "multifonction". Le DGPT2 est un modèle déposé de la société AUTOMATION 2000, créé dans les années 70 il me semble pour ...
par Candela
mer. 29 avr. 2009 14:28
Forum : Produits et matériels efficaces
Sujet : Lampes basse consommation
Réponses : 24
Vues : 28940

Re: Lampes basse consommation

Bonjour, Ce que je regrette, c'est qu'on oriente le public uniquement vers la solution "tout intégré" qui devrait être réservée au marché de remplacement. Changer le ballast à chaque fois, c'est un gaspillage supplémentaire. Passe encore si la lampe dure 10/15000 h, mais combien lâchent pr...

Aller à la recherche avancée