158 résultats trouvés

par Patrick21
mar. 18 sept. 2012 19:22
Forum : Régime du neutre
Sujet : Neutre impédant (HTA) vers neutre compensé (HTA)
Réponses : 2
Vues : 4062

Neutre impédant (HTA) vers neutre compensé (HTA)

Bonjour, Suite à un pb de batteries au poste de livraison, un prestataire a fait une proposition visant à remplacer la protection générale C13-100, actuellement en neutre impédant, avec la possibilité de passage en neutre compensé sous prétexte qu'ERDF fait évoluer la mise à la terre du neutre HTA. ...
par Patrick21
jeu. 12 avr. 2012 12:00
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : AES réglementation
Réponses : 4
Vues : 3606

Re: AES réglementation

Bonjour, j'ai relu la réglementation, car l'installation d'un onduleur comme AES n'est pas courante. Cette AES est à raccorder suivant les mêmes disposition qu'un GES toutefois concernant le SLT il s'agit dans ce cas de l'IT car selon l'article EL 16 §4, la dérogation permettant de réaliser selon le...
par Patrick21
mar. 10 avr. 2012 18:09
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : AES réglementation
Réponses : 4
Vues : 3606

Re: AES réglementation

Bonjour, pour commencer : - Quel est le type et la catégorie de l'établissement où sera installée l'AES? - Pourquoi une AES par onduleur? C'est assez rare... - Quels sont les récepteurs que doit alimenter l'AES? - Quel est le bilan de puissance estimé pour cette AES? Pouvez vous repréciser vos quest...
par Patrick21
ven. 30 déc. 2011 11:40
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : installation de sécurité ERP
Réponses : 3
Vues : 3647

Re: installation de sécurité ERP

Bonjour, concernant les dérivations et connexions, en référence à l'article EL16, il est nécessaire que les dispositifs de connexion tiennent 960°. "EL16 : § 1. En complément des dispositions prévues à l'article EL 10, les canalisations d'alimentation en énergie des installations de sécurité ré...
par Patrick21
ven. 23 déc. 2011 21:41
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Accueil et hébergement du public et bureaux
Réponses : 6
Vues : 4766

Re: Accueil et hébergement du public et bureaux

bonsoir, effectivement pour les ERP du second groupe (5eme catégorie), il n'y a pas de type pour le cas général mais vous avez des PO (petits hôtels), PU (petits établissement de soins), etc.. bien souvent, par habitude ou pour faire une correspondance avec les ERP du 1er groupe on parle de PE type ...
par Patrick21
ven. 28 oct. 2011 12:21
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Luminaire pour éclairage de sécurité
Réponses : 3
Vues : 2722

Re: Luminaire pour éclairage de sécurité

Bonjour, quelques rappels concernant l'eclairage de sécurité par source centrale: - Les Luminaires pour Source Centrale (LSC) doivent être admis à la marque NF AEAS (EC11 §1). - Les sources centrales devront être conformes à la norme NFC 71 815 (EC11 §8). - Les câbles d’alimentation entre la Source ...
par Patrick21
sam. 22 oct. 2011 21:19
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Je ne comprends pas l'article GH 46
Réponses : 8
Vues : 7912

Re: Je ne comprends pas l'article GH 46

Bonsoir, 1) ok pour le volet réglementaire 2) Chaque équipement de sécurité est alimenté par 2 canalisations qui sauf cas particulier, sont alimentées depuis : - un TGBT dans un local CF 2h avec des départs vers les installations classiques et des départs vers des installations de sécurité, réalisés...
par Patrick21
sam. 22 oct. 2011 12:16
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : dans IGH, CR1 dans gaine CF 2h
Réponses : 6
Vues : 5306

Re: dans IGH, CR1 dans gaine CF 2h

Bonjour,

le plus simple est de réaliser un encoffrement en plaque de plâtre, certaines sont résistantes au feu.
Il me semble que du BA 20 classique répond à cette exigence mais à confirmer avec les fabricants.

Cordialement,
par Patrick21
sam. 15 oct. 2011 19:05
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Je ne comprends pas l'article GH 46
Réponses : 8
Vues : 7912

Re: Je ne comprends pas l'article GH 46

Bonsoir, comme vous le fait remarquer Max78, merci de préciser quel § vous ne comprenez pas. Pour essayer de répondre à votre question concernant votre schéma: - etes vous sous la réglementation du 18 octobre 1977 ou par dérogation vousa en appliquez la nouvelle réglementation à venir? - le TGBT et ...
par Patrick21
sam. 15 oct. 2011 18:34
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : dans IGH, CR1 dans gaine CF 2h
Réponses : 6
Vues : 5306

Re: dans IGH, CR1 dans gaine CF 2h

Bonsoir, je suppose que vous parlez de la réglementation IGH du 18 octobre 1977. Vous trouverez les éléments dans l'article : GH 43 Caractéristiques des installations de sécurité .... § 5 — Les canalisations alimentant les installations de sécurité doivent être établies dans les conditions prévues à...