65 résultats trouvés
- ven. 26 févr. 2016 14:58
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : maintenance de TGBT
- Réponses : 6
- Vues : 5568
Re: maintenance de TGBT
Non pas forcément couper l'armoire, il suffit d'être équipé de bon EPI adaptés. De toute façon, pour que la thermographie soit efficace il faut que l'armoire soit sous tension est en plus que l'installation soit très sollicitée en énergie.
- mer. 24 févr. 2016 18:08
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : maintenance de TGBT
- Réponses : 6
- Vues : 5568
Re: maintenance de TGBT
Bonjour, Je comprends pas tellement votre question ... Concernant la thermographie, le bureau de contrôle n'est pas très honnête car il est toujours possible de viser des jeux de barres en y mettant du scotch par exemple au niveau des jeux de barres... Pour info, j'ai fais la thermographie sur tous ...
- mer. 17 févr. 2016 19:36
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : MOTEUR DE DESENFUMAGE
- Réponses : 12
- Vues : 20871
Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE
Le regime est TNS et normalement le defaut d'isolement devrait faire disjoncter en protection de surcharge Il se pourrait que le régime IT soit placé entre le coffret de relayage et le moteur de désenfumage. Et l'alimentation du coffret de relayage est alimenté en TNS. Nous avons mesuré l'isolement...
- mer. 17 févr. 2016 18:58
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : MOTEUR DE DESENFUMAGE
- Réponses : 12
- Vues : 20871
Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE
Bonjour,
Cet installation est réglementairement en régime IT. Le défaut est sous doute du à un courant de fuite d'une phase à la terre et contrôlé par un CPI électronique.
Afin de débloquer la situation, il faut trouver où se trouve le courant de fuite et réparer. Bon courage.
Cordialement,
Cet installation est réglementairement en régime IT. Le défaut est sous doute du à un courant de fuite d'une phase à la terre et contrôlé par un CPI électronique.
Afin de débloquer la situation, il faut trouver où se trouve le courant de fuite et réparer. Bon courage.
Cordialement,
- mar. 2 févr. 2016 15:37
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Normes ERP Crêperie
- Réponses : 4
- Vues : 7300
Re: Normes ERP Crêperie
Oula oula oula.... Je veux pas t'affoler mais tu mets le pied dans qqchose de très compliqué. On va commencer par le commencement, il y a t'il un achitecte ? Un permis de construire ? Une notice de sécurité par le Sdis ? Un bureau de contrôle ? Honnêtement au niveau normatif il y a trop de soucis à ...
- jeu. 14 janv. 2016 13:24
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Ajout 30 Ma
- Réponses : 1
- Vues : 2300
Re: Ajout 30 Ma
Bonjour,
Si c'est un bloc diff 80A, tu peux le changer par un bloc diff 100A.
Cdlt
Si c'est un bloc diff 80A, tu peux le changer par un bloc diff 100A.
Cdlt
- ven. 27 nov. 2015 16:21
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Question sur les limites d'implantation de bouches incendie
- Réponses : 3
- Vues : 2954
Re: Question sur les limites d'implantation de bouches incen
Bonjour, Vous installez des bouches et vous n'avez pas la norme de référence ... ok. Plus rien de m'étonne 8-) Ce qu'il faut retenir de la NF S 62 200 concernant le voisinage électrique : NF S 62 200 (Août 2009) : 5.4.1 Généralités Le volume sphérique de 10 m de rayon ayant pour centre l'intersectio...
- lun. 16 nov. 2015 17:38
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Cable incendie
- Réponses : 5
- Vues : 4950
Re: Cable incendie
Bonjour, Si c'est du câble CR1, vous pouvez remplacer la partie abîmée sans avoir besoin de remplacer toute la longueur du circuit. Par contre, il faut la connexion se fasse dans une boîte de connexion adaptée type 960°. PS : Je suppose avec l'expérience, que c'est sous doute du à son application à ...
- mar. 3 nov. 2015 17:13
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Fuite de courant sur plomberie
- Réponses : 4
- Vues : 6440
Re: Fuite de courant sur plomberie
Bonjour, C'est un défaut qui est courant dans notre métier, je dirai que c'est un simple retour de tension sur les canalisations métalliques... Rajoutez simplement un bonne liaison équipotentielle sur cette même tuyauterie et le courant s'en ira. Bien évidement, cette liaison doit être reliée à une ...
- lun. 6 juil. 2015 19:18
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Mise à la terre de CDC
- Réponses : 10
- Vues : 7787
Re: Mise à la terre de CDC
Ce qui me choque c'est que sur tous les projets que j'ai eu à traiter, les avis des BC diffères... Alors que l'on pose toujours le même type de CDC. Allez comprendre. C'est pas pour défendre mon bout de gras mais... Chaque contrôleur technique a son analyse du risque même au sein d'une même société...