on a oublié la politesse ?Salah malouli a écrit : ↑sam. 5 juin 2021 20:19 J'ai rencontrer une problématique c est que dans un usine aussi à l'arrêt les batteries de condensateur consomme 40A .
1152 résultats trouvés
- jeu. 17 juin 2021 11:49
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin
- Réponses : 6
- Vues : 4544
Re: La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin
bonjour,
- mar. 8 juin 2021 08:57
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Moteur 5.5kw 400v fait sauter le disjoncteur 20A
- Réponses : 2
- Vues : 1950
Re: Moteur 5.5kw 400v fait sauter le disjoncteur 20A
bonjour,
quel type de disjoncteur est installé ?
disjoncteur moteur ou autre ? courbe ?
cdlt
quel type de disjoncteur est installé ?
disjoncteur moteur ou autre ? courbe ?
cdlt
- mer. 12 mai 2021 13:39
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : À quoi servent les DDR 300 mA ?
- Réponses : 5
- Vues : 2541
Re: À quoi servent les DDR 300 mA ?
bonjour,
le 300mA est très fréquent en tertiaire ou industrie (ballon eau chaude, éclairage etc.)
le 500mA se trouve sur des installations "tarif bleu" (jusqu'à 36kVA), pour les puissances supérieures on trouve d'autres disjoncteurs
cdlt
le 300mA est très fréquent en tertiaire ou industrie (ballon eau chaude, éclairage etc.)
le 500mA se trouve sur des installations "tarif bleu" (jusqu'à 36kVA), pour les puissances supérieures on trouve d'autres disjoncteurs
cdlt
- ven. 23 avr. 2021 15:38
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Quelle marque de petit outillage choisir ?
- Réponses : 7
- Vues : 3185
Re: Quelle marque de petit outillage choisir ?
bonjour,
n'oubliez pas un multimètre ,outil incontournable de l'électricien
cdlt
n'oubliez pas un multimètre ,outil incontournable de l'électricien
cdlt
- ven. 23 avr. 2021 14:52
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : cablage compresseur triphasé en 380V
- Réponses : 8
- Vues : 4426
Re: cablage compresseur triphasé en 380V
bonjour, normalement le relais thermique n'a pas besoin du neutre je ne connais pas votre modèle , mais on utilise le contact (généralement le NC) pour couper l'alimentation de la bobine du contacteur en cas de surchauffe du moteur, le relais thermique ouvre le contact et coupe le circuit de puissan...
- jeu. 22 avr. 2021 15:48
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : cablage compresseur triphasé en 380V
- Réponses : 8
- Vues : 4426
Re: cablage compresseur triphasé en 380V
bonjour, 1/je pense que vous avez besoin du neutre pour la bobine (la tension est généralement inscrite dessus), pas de transformateur pour la commande ? 2/ je n'en sais rien , difficile de répondre sur de simples photos 3/ pour la partie puissance ,pas besoin du neutre 4/ non 5/ si le compresseur s...
- ven. 16 avr. 2021 11:07
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Quelle marque de multimètre?
- Réponses : 2
- Vues : 2066
Re: Quelle marque de multimètre?
bonjour,
sans vouloir faire de la pub , j'utilise ce matériel sur le terrain: Chauvin Arnould/Metrix pour l'électricité et Fluke pour de la réflectométrie des câbles réseaux
cdlt
sans vouloir faire de la pub , j'utilise ce matériel sur le terrain: Chauvin Arnould/Metrix pour l'électricité et Fluke pour de la réflectométrie des câbles réseaux
cdlt
- mer. 7 avr. 2021 08:33
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Neutre et phase
- Réponses : 7
- Vues : 3650
- mar. 6 avr. 2021 09:59
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : A vide / En charge
- Réponses : 3
- Vues : 1905
Re: A vide / En charge
bonjour ,
à vide , c'est la tension que l'on mesure aux bornes du générateur sans aucun récepteur ,
en charge ,tension mesurée lorsque le générateur alimente les récepteurs
cdlt
à vide , c'est la tension que l'on mesure aux bornes du générateur sans aucun récepteur ,
en charge ,tension mesurée lorsque le générateur alimente les récepteurs
cdlt
- ven. 2 avr. 2021 16:12
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Instalation Tertiaire d'un ERP type 5
- Réponses : 3
- Vues : 1798
Re: Instalation Tertiaire d'un ERP type 5
bonjour, Et pour l'incendie c'est pas le plus facile, mais j'ai déjà prévu ce qu'il me faut. Centrale type 4 a pile avec relais car je dois piloter un clapet coupe feu de la VMC de l'immeuble,( c'est une épicerie au rdc d'un immeuble) et j'ai un flash a alimenté, du coup je pense mettre une alimenta...