6605 résultats trouvés

par RFco
lun. 1 avr. 2024 12:51
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Recherche porte coffret
Réponses : 5
Vues : 186

Re: Recherche porte coffret

hello


C'est du schneider pragma


Ce n'est plus commercialisé

La porte sera difficile à installer car tous les coffrets se touchent

@+
par RFco
mar. 26 mars 2024 19:55
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Installation d'une Wallbox
Réponses : 2
Vues : 280

Re: Installation d'une Wallbox

Bonjour

Il faut avoir la qualification IRVE pour poser cette borne

@+
par RFco
sam. 16 mars 2024 14:44
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Besoin conseil spots led dimmable
Réponses : 2
Vues : 224

Re: Besoin conseil spots led dimmable

hello,


bizarre


Faire un RAZ usine (30 appuis après avoir effectué un déverrouillage du micro module)


@+
par RFco
mer. 13 mars 2024 22:31
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Compteur EDF disjoncte
Réponses : 2
Vues : 217

Re: Compteur EDF disjoncte

Hello



Et c'est quoi l'abonnement?

Quelle puissance?

En mono ou en tri?


Si en tri, comment c'est distribué?
par RFco
dim. 10 mars 2024 16:50
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Réponses : 23
Vues : 1500

Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis

Bonjour J'ai essayé de comprendre votre schéma mais je n'y arrive pas. C'est quoi les grand rectangles ? Avez vous repéré : phase, neutre, retour lampe, retour poussoirs ? Où sont les modules Yokis ? Hello, Même chose pour moi, pas réussi à comprendre, chose pour laquelle je n'ai pas répondu @+
par RFco
sam. 2 mars 2024 15:09
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : horloge ABB pour chauffe eau
Réponses : 1
Vues : 236

Re: horloge ABB pour chauffe eau

Hello

Une photo de face??

@+
par RFco
sam. 2 mars 2024 13:29
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : [Résolu] Câblage tempo
Réponses : 11
Vues : 525

Re: Câblage tempo

Bonjour

C'est une question de paramétrage du Linky.

Si Carminas passe par là il donnera la procédure qu'il a mise en œuvre chez lui

@+
par RFco
mer. 28 févr. 2024 20:16
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Circuit électrique et sécurité
Réponses : 1
Vues : 242

Re: Circuit électrique et sécurité

Bonjour

Non, jamais fait ce genre de boulot

@+
par RFco
ven. 23 févr. 2024 20:50
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : montage d'interrupteur crépusculaire à un voie
Réponses : 3
Vues : 284

Re: montage d'interrupteur crépusculaire à un voie

la cellule se place au mieux, donc là où elle ne sera pas influencée par les éclairages extérieurs

@+
par RFco
ven. 23 févr. 2024 20:24
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : montage d'interrupteur crépusculaire à un voie
Réponses : 3
Vues : 284

Re: montage d'interrupteur crépusculaire à un voie

Bonjour

Et pourquoi pas une horloge astronomique

@+

Aller à la recherche avancée